Гель анаэробный "Сантехмастер" синий тюбик 60гр
04.09.2012 в 23:52:31
Гель анаэробный "Сантехмастер" синий тюбик 60гр
05.09.2012 в 00:08:56
А я вот недавно клеил Loxeal 18-10 (слабая фиксация). Белая жижа, не течет, намазывал на резьбу палочкой. Сохнет минут 20-30. Откручивал одну 3/4 резьбу на второй день большим разводным ключиком - не смертельно, но очень даже крепко. При чем по всей длине откручивания крутилось тяжело. Сначала думал, что нужно купить клей средней фиксации, но теперь не жалею - слабой фиксации хватает с головой и не нужно ничего греть если что. Стоит в Киеве 125грн за 50мл тюбик. Это 15 долларов. Как ни странно, в нете только одна фирма в Киеве продает продукцию Loxeal.
05.09.2012 в 01:40:29
Насколько долговечны такие герметики? Есть ли у них испытания на различные типы воды по хлору, ПШ и тд В чём слабые стороны таких герметиков?
Я вот пока очкую такие использоват и испытывать на людях
05.09.2012 в 11:19:46
polarrus написал : Насколько долговечны такие герметики? Есть ли у них испытания на различные типы воды по хлору, ПШ и тд В чём слабые стороны таких герметиков?
Я вот пока очкую такие использоват и испытывать на людях
Так люди не будут пить эти герметики. Он засох и все. Попробуйте сами. :) Плюс забугорные сертификаты есть как для питьевой воды так и для других сред. Почитайте мануалы и сертификаты на сайтах производителей - лучше Вам никто не подскажет.
06.09.2012 в 13:48:43
делал водопровод, собирал железо на локтайт. сейчас заметил что одно соединение плачет (ОК и ввод в счетчик воды). плачет очень медленно - успевает высохнуть. осмотрел другие соединения - все сухо. причем плакать начало спустя почти год после сборки и подачи давления. с чем это может быть связано? арматура валтековская, вся была новая. жир попал?
06.09.2012 в 16:49:54
firesanek написал : делал водопровод, собирал железо на локтайт. сейчас заметил что одно соединение плачет (ОК и ввод в счетчик воды). плачет очень медленно - успевает высохнуть. осмотрел другие соединения - все сухо. причем плакать начало спустя почти год после сборки и подачи давления. с чем это может быть связано? арматура валтековская, вся была новая. жир попал?
Если жир попал то почему заплакало только через год? Такого в западных сертефикатах и рекламных проспектах не прочитаеш
18.09.2012 в 21:01:30
firesanek написал : делал водопровод, собирал железо на локтайт. сейчас заметил что одно соединение плачет (ОК и ввод в счетчик воды). плачет очень медленно - успевает высохнуть. осмотрел другие соединения - все сухо. причем плакать начало спустя почти год после сборки и подачи давления. с чем это может быть связано? арматура валтековская, вся была новая. жир попал?
Возможно перед нанесением клея на соединение попала вода, диаметр резьбы не соответствует диаметру, на который рассчитан клей. Или клей не набрал нужную силу до подачи давления воды. Чтобы клей быстрее набрал силу нужно соединение прогреть строительным феном в течение 5 минут при температуре 50-90 гр. С.
19.09.2012 в 02:59:10
Sergey N написал : Вполне неплохо себя ведет. Без нагрева в свое время отвернуть 3/4-соединение не смогли. Грели термофеном, в итоге раскрутили с изрядным усилием. Усилие в цифрах, понятное дело, не замерил тогда.
Термофеном греть бесполезно - нехватает мощности, отвод тепла металлом слишком большой. По этой причине им нельзя даже снять краску на трубе. Только паяльной лампой или газовой горелкой приличной мощности.
19.09.2012 в 03:05:55
firesanek написал : делал водопровод, собирал железо на локтайт. сейчас заметил что одно соединение плачет (ОК и ввод в счетчик воды). плачет очень медленно - успевает высохнуть. осмотрел другие соединения - все сухо. причем плакать начало спустя почти год после сборки и подачи давления. с чем это может быть связано? арматура валтековская, вся была новая. жир попал?
А трубопровод для горячей воды? Если это так и к тому же склеены соединения из металлов с разным коэффициентом теплового расширения, то при нагревании и охлаждении клеевой шов мог треснуть. Через микротрещины может сочиться "слеза".
19.09.2012 в 12:10:52
Sabre написал : Термофеном греть бесполезно - нехватает мощности, отвод тепла металлом слишком большой.
Не-не-не. В итоге мы разобрали то соединение именно термофеном, выставив температуру и поток побольше. Так что практически доказано, что 3/4 на герметике средней фиксации разобрать с помощью строительного фена можно. Хотя согласен, что в большинстве случаев горелка может оказаться удобнее и быстрее.
19.09.2012 в 23:59:31
Sergey N написал : Не-не-не. В итоге мы разобрали то соединение именно термофеном, выставив температуру и поток побольше. Так что практически доказано, что 3/4 на герметике средней фиксации разобрать с помощью строительного фена можно. Хотя согласен, что в большинстве случаев горелка может оказаться удобнее и быстрее.
А зачем вообще в сантехнике герметики средней фиксации? То есть те герметики, которые с супер-феном или паяльной лампой хрен раскрутишь? Я вот клею герметиком слабой фиксации. На третий день нужно было раскрутить 3/4 кран так самым большим разводным ключиком еле-еле раскрутил. И откручивалось очень тяжело по всей длине, а не только сначала. Лично мне кажется, что в сантехнике нет смысла клеить герметиками средней фиксации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу