02.07.2013 в 01:12:59
Помните тут на форуме проскакивала инфа про ленту от Manta?! Так вот я решил её использовать для паковки заглушек на деталь, которую необходимо было опрессовать 40 бар.
Получил капиллярные течи.
При этом лён с пастой держит такое давление - на раз.
Вот вам и новые технологии...
02.07.2013 в 09:40:49
G.A.S. - новые технологии - это анаэробы. ) я вот кислородом опрессовывал - держит!
02.07.2013 в 09:46:44
Makarone написал : я вот кислородом опрессовывал - держит!
попробуйте гелием!;)
β-тестер МШУ-125/1400
02.07.2013 в 10:07:37
konsta29 написал : попробуйте гелием!;)
с чем работаю (газовый пост), тем и опрессовал ;) конечно не систему, а пару соединений.
05.08.2013 в 19:24:59
А что с токсичностью анаэробов для водопроводов с питьевой водой ?
05.08.2013 в 21:23:38
ForwardLook написал : А что с токсичностью анаэробов для водопроводов с питьевой водой ?
Анаэробы являются токсичным веществом пока полностью не полимеризовались. На любом тюбике есть оранжевый квадрат с чёрным крестом - рядом описание опасности. Именно по этой причине лучше всего оградить попадание анаэроба внутрь трубы, вылезание его из резьбы внутрь.
Наносить следует на наружную конусную резьбу на те витки которые будут в контакте с внутренней резьбой. Необходимо заполнить ложбинки без пузырей.
05.08.2013 в 21:47:19
psnsergey написал : Умеренный нагрев (градусов до 50-60) практически не снижает конечную прочность.
Типичный диапазон рабочих температур анаэробов -50 +150. А разборки - около 250.
05.08.2013 в 21:52:12
AlexMax написал : это легко вычислить визуальным осмотром. По истечении срока годности анаэроб густеет и начинает самопроизвольно полимеризоваться прямо в тюбике. Сначала в самом узком месте, потом весь.
Таки не про локтайт было сказано ) Хотя на локтайте с датами все в порядке.
05.08.2013 в 22:45:16
r155 написал : Таки не про локтайт было сказано )
именно о нем. когда его срок годности истекает, в кончике пипетки начинает анаэроб полимеризоваться. С новым такого нет. Если что, Локтайт 243.
05.08.2013 в 22:52:37
AlexMax написал : Если что, Локтайт 243
C 577 такого не замечал - паста и паста.
06.08.2013 в 04:20:21
r155 написал : Типичный диапазон рабочих температур анаэробов -50 +150. А разборки - около 250.
Я рад, что Вы смогли прочитать цифры на упаковке. А вот мое сообщение, видимо, читали в бессознательном состоянии. :) Я говорил про температуру отверждения анаэробного герметика. Если она у Вас будет 150 градусов - я Вам не завидую.
06.08.2013 в 09:20:08
G.A.S. написал : Помните тут на форуме проскакивала инфа про ленту от Manta?! Так вот я решил её использовать для паковки заглушек на деталь, которую необходимо было опрессовать 40 бар.
привет. А где вы ее взяли? если не секрет. И еще в паспорте на нее написано газ: 4 бар, вода до 16 бар. Соединение на 40 бар, это вообще не данной лентой надо собирать, ее применение в данном случае - эксперимент с вашей стороны. И к качеству/не качеству ленты не имеет никакого отношения.
По поводу токсичности SISEAL, у него допуск DVGW на питьевую воду, либо он есть либо его нет. И рассуждения о токсичности не имеют смысла.
По поводу нанесения, ранее обсуждалось тут, сам производитель рекомендует наносить и на внутреннюю резьбу и на наружную. Количество нанесения приходит с опытом.
При сборке как написали парой сообщений выше, работает как смазка, напряжений не возникает, в отличие от льна и тд.
06.08.2013 в 09:54:01
bozzz написал : А где вы ее взяли? если не секрет.
У вас вообще-то ;) Не напрямую, а брал через Андраника
bozzz написал : И еще в паспорте на нее написано газ: 4 бар, вода до 16 бар.
При прочих равных лён с унипак держит.
bozzz написал : И рассуждения о токсичности не имеют смысла.
Ну если бы не было оранжевого квадрата с чёрным крестом на обратной стороне и эмблемы дохлых рыбок на Loctite 577, то наверное да :)
06.08.2013 в 10:23:10
G.A.S. написал : У вас вообще-то Не напрямую, а брал через Андраника
Ок. Вопросов более не имею)))
G.A.S. написал : При прочих равных лён с унипак держит.
Вопрос только в том что лента эта не расчитана на такие давления, поэтому говорить что она плоха в данных условиях неправильно.
G.A.S. написал : Ну если бы не было оранжевого квадрата с чёрным крестом на обратной стороне
Соглашусь - зубы чистить сисеалом нельзя.
07.08.2013 в 06:34:19
Если вдуматься, как именно происходит герметизация, как вдоль ниток резьбы распределяется давление и что будет при неизбежных иногда дефектах паковки, то станет очевидно: даже на нормативных для Manta Tape давлениях надежность льна несравнимо выше. Т.е. этот новый материал - эпический фейл.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу