Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

12.05.2021 в 08:22:02

Vadim 161 написал:

Andrey80 написал: Набрасал предварительную схему эл. проводки по квартире.

Почему половина линий без диф защиты 30мА ?

Vadim 161, Изначально не планировал ее делать для всех линий. Предполагал поставить УЗО+АВ (Дифф.) на "мокрые зоны"(кухня,ванна,туалет). Если вариант с 2-мя УЗО на 40А (30 мА) переделать на вариант с большим количеством установленных УЗО с меньшим номиналом по току на 25А (30 мА) есть в этом практический смысл?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21296

12.05.2021 в 09:23:53

Andrey80 написал: Изначально не планировал ее делать для всех линий

Почему?

Andrey80 написал: Если вариант с 2-мя УЗО на 40А (30 мА) переделать на вариант с большим количеством установленных УЗО с меньшим номиналом по току на 25А (30 мА) есть в этом практический смысл?

В этом смысла нет. Есть смысл распределить все оставшиеся линии под имеющиеся узо. Ровно по 5 на каждое. Как на фотке, только на один автомат больше.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

12.05.2021 в 09:39:48

Radio написал:

Andrey80 написал: Изначально не планировал ее делать для всех линий

Почему?

Andrey80 написал: Если вариант с 2-мя УЗО на 40А (30 мА) переделать на вариант с большим количеством установленных УЗО с меньшим номиналом по току на 25А (30 мА) есть в этом практический смысл?

В этом смысла нет. Есть смысл распределить все оставшиеся линии под имеющиеся узо. Ровно по 5 на каждое. Как на фотке, только на один автомат больше.

Radio, На сколько я знаю,номинал по току УЗО должен быть больше или равен сумме токов защищающих АВ. Получается,если скомпоновать все линии(кроме Аудио) на 2 УЗО,то получается не выполнение данного условия, или я его неправильно понимаю?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21296

12.05.2021 в 09:53:14

Andrey80 написал: На сколько я знаю,номинал по току УЗО должен быть больше или равен сумме токов защищающих АВ

Это некорректное знание.

Andrey80 написал: все линии(кроме Аудио)

Почему кроме аудио? Оно чем-то провинилось и ему отказано в защите? :a

Andrey80 написал: или я его неправильно понимаю?

Так точно.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

12.05.2021 в 10:07:09

Radio, Хорошо. Как тогда правильно интерпретировать правило подбора УЗО под устанавливаемые защищающие АВ? Для Аудио линии это "лишнее дополнительное" звено,которое может оказывать влияние на звуковую подачу устройств в сетапе.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21296

12.05.2021 в 10:09:39

Andrey80 написал: Как тогда правильно интерпретировать правило подбора УЗО под устанавливаемые защищающие АВ?

Для начала, где вы это правило взяли? Кто-то устно рассказал? Возможно, текст был не полный?

Andrey80 написал: Для Аудио линии это "лишнее дополнительное" звено,которое может оказывать влияние на звуковую подачу устройств в сетапе

Не смешите, пожалуйста. Это вам линию до электростанции надо менять плюс сам генератор. В первую очередь.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

12.05.2021 в 10:37:14

Radio, Встречал на данном форуме в вопросах по электромонтажу. Да и на мой взгляд это правильно и логично. Хотя на старой квартире ставил одно общее УЗО на все линии 32А при 4-х защищающих АВ по 16А.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20895

12.05.2021 в 11:00:09

Andrey80 написал: Radio, Встречал на данном форуме в вопросах по электромонтажу. Да и на мой взгляд это правильно и логично. Хотя на старой квартире ставил одно общее УЗО на все линии 32А при 4-х защищающих АВ по 16А.

Andrey80, И что, юзеру удастся перегрузить набравши полную сумму указаных номиналов данное узо ? Причем длительное время ?Притом что АВ в группах по 16А. Да и просто глянув на бешено вращающийся счётчик , такого не захочется. )))

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21296

12.05.2021 в 11:03:09

Andrey80 написал: Встречал на данном форуме в вопросах по электромонтажу. Да и на мой взгляд это правильно и логично

Здесь сразу несколько поправок.

Во-первых, узо защищается не только нижестоящими, но и вышестоящими автоматами. Если вы берете узо с номиналом больше или равным номиналу вводного автомата, то все ваши узо автоматически защищены и считать номиналы под ними нет ни малейшего смысла.

А во-вторых, эти номиналы нет никакого смысла считать еще и потому, что никогда все линии под одним узо не будут нагружены полностью. Да даже и наполовину не будут, и на четверть. В квартире в принципе такого не бывает и быть не может. Коэффициент спроса никто не отменял.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

12.05.2021 в 11:17:41

Radio, Спасибо. Теперь более понятно. Соглашусь. Тогда может имеет смысл все таки поставить 3 УЗО по 25А каждое и разделить линии на 3 группы соответственно ? УЗО каких производителей можете порекомендовать,желательно не сильно дорогие(бюджетные).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21296

12.05.2021 в 11:28:02

Andrey80 написал: Тогда может имеет смысл все таки поставить 3 УЗО по 25А каждое и разделить линии на 3 группы соответственно ?

Да нет в этом смысла в общем-то. Холодильник вынесите в отдельную группу, так будет намного лучше. А аудиосетап лучше всего подключить напрямую, без розетки, минуя автоматы и даже счетчик, т.к. он вносит максимальное количество помех и искажений в звуковую сцену.

Andrey80 написал: УЗО каких производителей можете порекомендовать,желательно не сильно дорогие(бюджетные)

Очень странный ваш вопрос, если честно. Почему только узо? :confused: Щит — это законченная система, и надо выбирать единый бренд для его полной комплектации, начиная от самой коробки, и заканчивая такими вспомогательными элементами, как гребенки и заглушки. И уж точно не экономить на мелочах, иначе звучать работать он правильно не будет. :nо:

0