26.05.2021 в 15:33:09

Probelzaelo написал: Помним, что, автоматический выключатель, с характеристикой С, прежде чем отключиться должен выдерживать пятикратную перегрузку в течении 1.5 сек

t меньше или равно 0.1 c ГОСТ Р 50345-2010

Probelzaelo написал: двух кратную от 20 сек до 2 минут

менее минуты - от 1 до 60 секунд. ГОСТ Р 50345-2010

Probelzaelo написал: Пока автомат не отключится у кабеля тем более с вдвое заниженным сечением есть все шансы "организовать" КЗ и устроить показательное Fire show.

При КЗ у кабеля есть запас прочности, например для кабеля Конкорд ВВГнг-ls 3х1.5:

Таблица 23 - Допустимые токи короткого замыкания кабелей: 1,5 мм2 - 170 А ГОСТ 31996-2012

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.05.2021 в 15:43:06

Probelzaelo написал: Помним, что, автоматический выключатель, с характеристикой С, прежде чем отключиться должен выдерживать пятикратную перегрузку в течении 1.5 сек

ser000 написал: t меньше или равно 0.1 c ГОСТ Р 50345-2010

Как Вы читаете НТД?! ;)

Таблица 2 - Диапазоны токов мгновенного расцепления C - Св. 5In до 10In включ.

Т.е. при 5In ровно - примерно от 1 с до 5 с. Там даже испытание имеется, что при 5In автомат не расцепляется в течении, как минимум 0,1 с.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.05.2021 в 16:06:33

ser000 написал: При КЗ у кабеля есть запас прочности, например для кабеля Конкорд ВВГнг-ls 3х1.5:

Таблица 23 - Допустимые токи короткого замыкания кабелей: 1,5 мм2 - 170 А ГОСТ 31996-2012

Как Вы читаете - 2 ?! ;) Там же написано "10.10 Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей приведены в таблице 23. При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения тока короткого замыкания, указанные в таблице 23, необходимо умножить на коэффициент , рассчитанный по формуле"

170/sqrt(5) == 76А, что меньше 5In == 80А, C16 по ГОСТ Р 50345-2010 не проходит.

Мало того, строго говоря, B16 по ГОСТ Р 50345-2010 тоже не проходит. ;)

Чисто по текстам стандартов могут, наверное, пройти С16 класса токограничения 3 на 3000А или B16 класса токограничения 3 на 3000А или 4000А, типа, любого производителя, либо уж надо кривую I²t от производителя запрашивать и ОТКЗ измерять. Либо использовать плавкие вставки, но это совсем другая история.

Либо, забивать на якобы небольшое превышение, типа и так сойдёт ;) Но запаса прочности нет никакого, он отрицательный ;)

0
Probelzaelo
Probelzaelo
Новичок

Регистрация: 14.10.2016

Иваново

Сообщений: 42

26.05.2021 в 18:40:09

ser000 написал:

Probelzaelo написал: Кроме того использование кабеля 1.5мм2 противоречит требованиям нормативов(ПУЭ) для групповых сетей, которой как раз и является внутриквартирная сеть электророзеток.

Вы точно ПУЭ видели?

ser000 написал: ПУЭ 7 ... Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 Линии групповых сетей 1,5

ser000, Нет не точно. В указанном вами пункте ПУЭ вы пропустили сам пункт "В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице" как видно речь идет о том что во всех видах групповых сетей включая самые маломощные, таким образом даже для маломощных групп сечение не может быть менее 1.5мм(например для групповых линий освещения нельзя использовать кабели 0.75 или 1.0мм2), но не утверждает что этого достаточно. И это ни как не противоречит современным требованиям СП ниже.

СП 256.1325800.2016 (с изм 1,2,3,4)

15.46 Сечения токопроводящих медных жил и жил из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 должны быть не менее указанных в таблице 15.3.

из таблицы 15.3 Наименование линии | Наименьшее сечение токопроводящих жил кабелей и проводов, мм | медными жилами | жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 Линии групповых сетей освещения | 1.5 | 2.5
Линии групповых сетей розеток | 2.5 | 4.0

Полезны будет учесть и пункты ранее "12.6 Сечение проводов и кабелей выбираются, исходя из расчетного тока нагрузки в нормальном и послеаварийном режимах, в зависимости от способа прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52 и проверяются по потере напряжения.

При этом допустимую токовую нагрузку на провода, проложенные в трубах, следует принимать как для четырех проводов, проложенных в одной трубе.

15.22 В кухнях квартир жилых домов рекомендуется применять те же виды электропроводок, что в жилых комнатах и прихожих.

15.28 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м площади коридоров.

В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами розетки следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.

В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками."

Учитывая что электророзетки указаны 10(16)А, это стандартное исполнение электророзеток, мы не можем выбрать и защитный автомат выше 16А

На всякий случай имейте ввиду ГОСТ Р 50345-2010 - Отменен, хотя и не думаю что в заменяющем его документе(новой редакции) что то сильно повлияло на двнный конкретно вопрос, но документ от 2010г. более не действует.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.05.2021 в 18:43:57

Probelzaelo написал: возможность замены кабеля в гофре слишком преувеличена!

ну что же так категорично, двухметровые опуски вполне перетягиваемы, открытая часть на потолке относительно легко отщелкивается и тоже становится перетягиваемой, в данном случае потолок то ещё не зашит

0
Probelzaelo
Probelzaelo
Новичок

Регистрация: 14.10.2016

Иваново

Сообщений: 42

26.05.2021 в 18:58:25

юра Т написал:

Probelzaelo написал: возможность замены кабеля в гофре слишком преувеличена!

ну что же так категорично, двухметровые опуски вполне перетягиваемы, открытая часть на потолке относительно легко отщелкивается и тоже становится перетягиваемой, в данном случае потолок то ещё не зашит

юра Т, я и не говорил про 2 метровые опуски, вы же видели полный текст сообщения: "при тех методах прокладки, которые используют современные электромонтажники, а именно при многократные изгибах и поворотах," Это о модных сегодня прокладках в гофре в целом, совсем не только опуски. Я лично допускаю даже если на участке разумной длины окажется один не крутой поворот на 90 градусов, желательно выполненный с помощью гладкой вставки(фитинга для эл.техн трубы), но только не гофрой, тк гофра на поворотах сильно усложняет протяжку жесткого(с одножильными проводниками) кабеля.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.05.2021 в 19:04:51

Probelzaelo написал: с помощью гладкой вставки(фитинга для эл.техн трубы)

если стоит цель пренепременно иметь возможность смены провода, то дешевле и удобней взять гофру тяжелой серии, она так сильно не сморщивается в отличии от лёгкой, а гладкие повороты больше уместны на гладких трубах, Вы простите сами электромонтаж делали когда либо?

0
Probelzaelo
Probelzaelo
Новичок

Регистрация: 14.10.2016

Иваново

Сообщений: 42

26.05.2021 в 19:15:12

megavolt70 написал: А 1.5 кв (если сечение нормальное) нормально перенесёт 100% загрузки в течении 3х минут. Лучше штрафануть их на стоимость закосяченных линий и отпустить с миром.

Судя по марке кабеля там должно быть нормальное сечение, но формально оно мало и если возможность заменить кабель, лучше это сделать. учитывая что кроме чайника и микроволновки сейчас на кухнях такое количество электроприборов и самое главное они работают на столько произвольно, что я бы не стал надеяться на то что одновременно не будет работать микроволновка, чайник, мультиварка, кофеварка, тостер, пароварка какая то, плюс еще и мясорубка и миксер, и тп и тд, все прекрасно знают сколько рук бывает у хозяйки при подготовки праздничного стола, зачем ждать случая и за свой собственный счет создавать себе проблему.Потом, когда ремонт будет завершен полностью замена кабеля создаст гораздо большее проблем. Будь моя воля я бы на кухне положил 4 квадрата и об этом не жалел. Собственно я почти так и сделал для собственной кухни и санузла у меня распаячная коробка резко преобразилась в "групповой щиток" который подключен именно 4 квадратами и далее 4 отдельные розеточные группы и УЗО на освещение СУ и водогрей. Совершенно не считаю что переплатил за лишнее сечение на 8 метров кабеля. ))

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

26.05.2021 в 19:22:40

Probelzaelo написал: сейчас на кухнях такое количество электроприборов

Какое?

Probelzaelo написал: они работают на столько произвольно

Насколько?

Probelzaelo написал: я бы не стал надеяться на то что одновременно не будет работать микроволновка, чайник, мультиварка, кофеварка, тостер, пароварка какая то, плюс еще и мясорубка и миксер

А какие проблемы-то? Пусть себе работают. :popcorn

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

26.05.2021 в 20:30:02

Probelzaelo написал:

megavolt70 написал: А 1.5 кв (если сечение нормальное) нормально перенесёт 100% загрузки в течении 3х минут. Лучше штрафануть их на стоимость закосяченных линий и отпустить с миром.

Судя по марке кабеля там должно быть нормальное сечение, но формально оно мало и если возможность заменить кабель, лучше это сделать. учитывая что кроме чайника и микроволновки сейчас на кухнях такое количество электроприборов и самое главное они работают на столько произвольно, что я бы не стал надеяться на то что одновременно не будет работать микроволновка, чайник, мультиварка, кофеварка, тостер, пароварка какая то, плюс еще и мясорубка и миксер, и тп и тд, все прекрасно знают сколько рук бывает у хозяйки при подготовки праздничного стола, зачем ждать случая и за свой собственный счет создавать себе проблему.Потом, когда ремонт будет завершен полностью замена кабеля создаст гораздо большее проблем. Будь моя воля я бы на кухне положил 4 квадрата и об этом не жалел. Собственно я почти так и сделал для собственной кухни и санузла у меня распаячная коробка резко преобразилась в "групповой щиток" который подключен именно 4 квадратами и далее 4 отдельные розеточные группы и УЗО на освещение СУ и водогрей. Совершенно не считаю что переплатил за лишнее сечение на 8 метров кабеля. ))

Probelzaelo, Хех, я то все не понимал откуда берутся легендарные 4,0 квадрата на духовку и оказывается ещё на другие розетки . От теоретиков читающих нормативы по диагонали и не понимащих что и как работает .

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.05.2021 в 00:01:45

Probelzaelo написал: На всякий случай имейте ввиду ГОСТ Р 50345-2010 - Отменен, хотя и не думаю что в заменяющем его документе(новой редакции) что то сильно повлияло на двнный конкретно вопрос

Увы, принципиально ничего не изменилось, "Annex ZA (normative) Classification of circuit-breakers into energy limiting classes" из EN 60898-1 так и не было интегрировано, ни в самом IEC 60898-1:2019, ни в ГОСТ IEC 60898-1—2020. Так и будем продолжать жить на два дома :(

Probelzaelo написал: но документ от 2010г. более не действует.

Ну, да, с 1 марта 2021, действует ГОСТ IEC 60898-1—2020, опубликованный в Минске, который, зато, действует, и в Союзном Государстве, и почти во всём ЕАЭС.

Слов стало на дюжину страниц больше.

Добавили:

  • +8.13 Потеря мощности (что ценно)

  • +8.14 Устойчивость к электромагнитным помехам

  • +8.15 Электромагнитное излучение

Исключили:

  • -Приложение ДА (обязательное) Дополнительные требования к выключателям для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на изделия конкретных серий и типов и учитывающие потребности экономики страны

  • -Приложение ДБ (обязательное) Требования пожарной безопасности к автоматическим выключателям для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения

  • -Приложение ДВ (обязательное) Требования к выключателям, оснащенным независимым расцепителем или модулем дистанционного отключения

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу