TAG
TAG
Новичок

Регистрация: 26.01.2015

Ульяновск

Сообщений: 44

21.05.2021 в 22:01:03

AKI написал: Но есть и хорошая новость. В новом СП 30.13330.2020 (СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ) в пункте 8.21 указано:

Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).

В постановлении Правительства № 354 данная норма указана как "Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)"

Т.е. на сегодняшний день это даже больше чем в приведенном вами примере...

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

21.05.2021 в 23:53:19

TAG написал: Я и с соседом с первого этажа экспиримент провел, он когда воду открывает у меня давление можно сказать и не меняется, со второй попытки увидел едва заметное изменение. А вот с соседкой со второго этажа, падение в 2 раза примерно...

Всё правильно.

Так понятно?

0

10-40-99@mail.ru

TAG
TAG
Новичок

Регистрация: 26.01.2015

Ульяновск

Сообщений: 44

22.05.2021 в 18:23:32

Славик64, да, наглядно, спасибо! Вот фото стояка соседа с 1 этажа, в самой квартире заужения не вижу... Получается, что открыв воду на первом этаже, давление воды упадет и на втором? Т.е. будет как у меня? Тогда получается что это кран, который в её квартире прямо у пола и до ответвления...

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

22.05.2021 в 19:23:03

Получается, что открыв воду на первом этаже, давление воды упадет и на втором?

Ну нет же!

наглядно

Видать нет. Смотрим картинку. Да заужения, т.е. первый этаж, нехватки воды нет. Что открывай, что закрывай, без разницы. После заужения вода в дифците©, но второму этажу хватает, а вот выше им - нет.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

22.05.2021 в 19:30:43

Тогда получается что это кран, который в её квартире прямо у пола и до ответвления...

Вот тут теплее. Про кран оказыватся уже было:

снизу от пола металлическая труба и шаровый кран

Так каво мы ешо ышем???

0

10-40-99@mail.ru

TAG
TAG
Новичок

Регистрация: 26.01.2015

Ульяновск

Сообщений: 44

22.05.2021 в 21:08:48

Славик64 написал: Так каво мы ешо ышем???

Т.е. в теории шаровый кран может дать такой эффект заужения, что перепад давления субъективно раза в 2?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.05.2021 в 22:19:55

TAG, открытый полнопроходной - нет. Чего мы тут гадаем, если уже ясно - проблема 100% на уровне квартиры 2 этажа. Кран с заклиненным и наполовину закрытым шаром, заплавленная ппр труба или вообще экономно вкряченная 25 мм вместо 40-ка, а может что-то ещё... Так или иначе переделывать этот участок целиком, снаружи не увидеть.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

22.05.2021 в 22:40:14

TAG написал:

Славик64 написал: Так каво мы ешо ышем???

Т.е. в теории шаровый кран может дать такой эффект заужения, что перепад давления субъективно раза в 2?

TAG, при 100500 атмосфер незаметно будет, а при ноль целых Х десятых - да.

0

10-40-99@mail.ru

TAG
TAG
Новичок

Регистрация: 26.01.2015

Ульяновск

Сообщений: 44

23.05.2021 в 17:27:06

Mazayac написал: TAG, открытый полнопроходной - нет. Чего мы тут гадаем, если уже ясно - проблема 100% на уровне квартиры 2 этажа. Кран с заклиненным и наполовину закрытым шаром, заплавленная ппр труба или вообще экономно вкряченная 25 мм вместо 40-ка, а может что-то ещё... Так или иначе переделывать этот участок целиком, снаружи не увидеть.

Mazayac, понятно, будем работать в этом направлении...

Славик64 написал: TAG, при 100500 атмосфер незаметно будет, а при ноль целых Х десятых - да.

Кстати да, как дополнение, у нас пригород, соседство частного сектора и МКД, в сезон огородов давление и так падает, а тут ещё это. Зимой не так сильно чувствуется.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

23.05.2021 в 19:26:33

TAG написал: Речь о том, что в моей квартире стояк 35 мм

ранее было

TAG написал: Стояк замерил штангенциркулем 34 мм

на самом деле-это стальная труба с внутренним Ду25, и наружным диаметром 33,5+краска

TAG написал: Т.е. менять нужно 1 и 2 этаж на 40 мм?

за каким хреном лезть на первый этаж :killyourselfbywall:

Inter написал: Первый этаж не при делах, раз там проектная труба не менялась.

TAG написал: на 3, 4 и 5 этажах это заужение от меня на 35 мм не скажется?

нет никакого заужения-это всё та же проектная стальная труба с внутренним Ду25, и наружным диаметром 33,5+краска

TAG написал: Вот фото стояка соседа с 1 этажа

а требовалось

Inter написал: выкладывайте фото-у себя и у соседки со второго этажа

особенно, кран на стояке (и буковки/циферки на нём), переход со стальной трубы на ППР и обратно с ППР на сталь... а так же измерить диаметр ППР трубы

0
TAG
TAG
Новичок

Регистрация: 26.01.2015

Ульяновск

Сообщений: 44

23.05.2021 в 21:28:51

Inter написал: особенно, кран на стояке (и буковки/циферки на нём), переход со стальной трубы на ППР и обратно с ППР на сталь... а так же измерить диаметр ППР трубы

У себя к сожалению не сфоткаю, всё в коробе. Труба у меня ППР, её я и замерил, ~ 35 мм. 2 этаж тоже не могу, соседка ушла в глухую оборону, но если удастся, выложу обязательно. Пока думаю поступить так, если кран вне закона, то нужно написать заявление в УК, чтобы проверили, удостоверились и составили акт. Потом видно будет, может ещё договоримся.