СтранникXXI написал: но если судить по групповым АВ 16,16,25, вводной АВ получается 40А.

Сумма токов АВ не является разрешённой мощностью для квартиры.

СтранникXXI написал: если посмотрите схему, то там в каждую квартиру уходит РЕ-проводник.

стояк четырёх проводный - в данных домах было зануление

СтранникXXI написал: После счетчика нужен 2П АВ 32А или 40А.

В квартирном щите? Согласен. Не согласен с номиналом в 40 А. это хотелка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

02.07.2021 в 18:15:28

megrad написал: и что не так?

1) Что защищать будет этот кабель только АЕ2043 неизвестного номинала установленный до счётчика, причём он сразу 3п. 2) Как обесточить данный кабель для неких работ? К примеру, для замены коммутационного вводного аппарата в квартирном щите.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

02.07.2021 в 18:18:09

СтранникXXI написал: Нет. Там перед счетчиком стоит АЕ2043, После счетчика нужен 2П АВ 32А или 40А.

А Мы спорим ВН или ВА в квартирном щите :a

p.s. Открываем новый спор, кабель от квартирного щита в счётчик, или через ВА в счётчик :D

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

02.07.2021 в 18:33:44

Anton43 написал: какой же всё-таки ставить в квартирный щит вводный автомат?

в квартирный щит Вы можете поставить автомат любого номинала, а вот после счётчика автомат согласно проекту (ну или какой УК разрешит)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

02.07.2021 в 18:38:44

юра Т написал: а вот после счётчика автомат согласно проекту (ну или какой УК разрешит)

У нас такое не канает, после счётчика, это уже проблемы абонента, что он туда ставит. У нас, если УК хочет ограничить, они меняет сами ВА до счётчика, или ставят ограничитель мощности.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

02.07.2021 в 18:40:34

Songo написал: они меняет сами ВА до счётчика

Так ведь до счетчика должен стоять вн? :a

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

02.07.2021 в 18:43:16

Radio написал: Так ведь до счетчика должен стоять вн?

Так он и стоит, но в нормативке написан коммутационный аппарат. Посиму, если есть особо наглые абоненты, им могут ограничить таким способом. В частном секторе особо умным ставят ограничители мощности.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

02.07.2021 в 18:57:39

Songo написал: после счётчика, это уже проблемы абонента, что он туда ставит.

то есть Вы хотите сказать что любой пользователь может смело лезть в любой подобный щит, выкинуть старые автоматы и смело воткнуть по 100 Ампер?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

02.07.2021 в 19:32:06

юра Т написал: то есть Вы хотите сказать что любой пользователь может смело лезть в любой подобный щит, выкинуть старые автоматы и смело воткнуть по 100 Ампер?

У нас трактую так.

А в чём разница, поставить в этажном щите вместо 3х автоматов, 10 и снять нужную мощность? p.s. Коммутационный аппарат до счётчика находится на обслуживании УК, счётчик у электросетей, а то, что после него, это уже проблемы абонента.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

02.07.2021 в 22:18:44

Songo написал: Коммутационный аппарат до счётчика находится на обслуживании УК, счётчик у электросетей

А если перед счетчиком нет вообще ничего и он(счетчик) подключен напрямую к стояку. Какую мощность тогда и чем ограничивать?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

02.07.2021 в 23:00:37

megrad написал: Сумма токов АВ не является разрешённой мощностью для квартиры.

В даннлм случае, кроме групповых АВ никаких ограничений нет. Расчетный ток составляет (16+26+25)×0.8=45,46А. Если убирать групповые АВ и ставить вводной АВ на квартиру, его номинал получается 40А.

megrad написал: стояк четырёх проводный - в данных домах было зануление

Посредством подключения РЕ-проводника одной из групповых линий к межэтажному PENу.

megrad написал: В квартирном щите? Согласен. Не согласен с номиналом в 40 А. это хотелка.

Нет, это простой расчет. См. выше.

0