СтранникXXI написал: но если судить по групповым АВ 16,16,25, вводной АВ получается 40А.
Сумма токов АВ не является разрешённой мощностью для квартиры.
СтранникXXI написал: если посмотрите схему, то там в каждую квартиру уходит РЕ-проводник.
стояк четырёх проводный - в данных домах было зануление
СтранникXXI написал: После счетчика нужен 2П АВ 32А или 40А.
В квартирном щите? Согласен. Не согласен с номиналом в 40 А. это хотелка.