MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

16.07.2021 в 09:38:30

Робо_Цыпа написал: Radio, Верно, поправим) Будет версия 4.1)

Робо_Цыпа, Собирайте)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

16.07.2021 в 11:43:27

А разве на самом генераторе нет автомата?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2021 в 15:45:56

Робо_Цыпа, рубильник после РН. Линия от генератора под свой АВ. Рубильник (если АББ) нужен ОТ63 (он встаёт в ровень с АВ)

Робо_Цыпа написал: кроме рубильника.

Есть ещё хагер ссылка. Ввода не переплеснуться - там есть нулевая точка. Как вариант ручной переключатель вводов от легранда ссылка, единственный минус - занимает много места. Зато гарантированно не будет КЗ на вводах.!#[https://www.youtube.com/watch?v=KMI1_-NI5wo] Есть ещё переключатели кулачковые ссылка ссылка Либо переключатель с мотор приводом с али как уже упоминали.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Местный

Регистрация: 18.05.2018

Ярославль

Сообщений: 161

25.07.2021 в 05:40:30

megrad, СтранникXXI, MaSeVi, AKI, Radio, megrad, Songo

юра Т написал:

Робо_Цыпа написал: изучу

если водогрей обычный с проводом и вилкой на конце, то его можно подцепить на групповое УЗО и автомата 16 ампер достаточно (в случае утечки, просто выдерните вилку)

Робо_Цыпа написал: Котёл планировал не больше 10 кВТ. Насос мне казалось стандартно , около 2 кВТ

10 кВт с вводным в 40 А не очень то стыкуется, а ведь кроме него ещё потребители будут. а насос в 2 кВт это что-то довольно серьёзное

юра Т, Вы посеяли семя раздумий :D
До этого думал 3х фазное подключение лишним , сейчас изучив вопрос плотнее, понимаю что современный дом именно так и должен подключаться что бы не страдать от нехватки мощности. Узнал у председателя , сказал 3х фазное подключение сейчас выйдет в районе 50 тыс подключение и какой то геморой. пока в орг-ии вопросы не лез, буду связываться с куратором СНТ по электроснабжению и общаться. Скажите, как не заинтересованные лица, что там такого дорогостоящего? Автомат счетчик и 15 метров 4х жильного сип? И можно еще очень важный вопрос, я так понимаю , если я подключу например потом это всё, можно будет мою схему легко обыграть на 3х фазную, главное что бы был запас мест, верно?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

25.07.2021 в 14:41:11

Робо_Цыпа написал: Узнал у председателя , сказал 3х фазное подключение сейчас выйдет в районе 50 тыс подключение и какой то геморой

Прокуратура по нему плачет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.07.2021 в 20:24:46

Робо_Цыпа написал: Узнал у председателя , сказал 3х фазное подключение сейчас выйдет в районе 50 тыс подключение

Для Ярославля ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.07.2021 в 20:26:57

Робо_Цыпа написал: И можно еще очень важный вопрос, я так понимаю , если я подключу например потом это всё, можно будет мою схему легко обыграть на 3х фазную, главное что бы был запас мест, верно?

Сразу собирайте как трёх фазную схему - пока нет 3 х фаз на вводе можно поставить перемычки межу фазами на вводном АВ щита.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Местный

Регистрация: 18.05.2018

Ярославль

Сообщений: 161

26.07.2021 в 03:18:46

megrad, По сути, я так понимаю что разница будет не значительная. Вроде этого:

Т.е. 1 фазный ввод меняется на 3х фазный ( с столба и гена) + 3фазное реле(забыл через него новые линии провести), 3 фазный рубильник, 3 фазный диф для котла, Извиняюсь за корявось. Т.е. если 3х фазный будет только котел, все остальное как раньше. + можно номиналы автоматов уменьшить.

0
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Местный

Регистрация: 18.05.2018

Ярославль

Сообщений: 161

26.07.2021 в 03:22:47

megrad написал:

Робо_Цыпа написал: Узнал у председателя , сказал 3х фазное подключение сейчас выйдет в районе 50 тыс подключение

Для Ярославля ссылка ссылка

megrad, Вот это спасибо, сегодня все изучу перед разговором с предприимчивыми электриками.

0
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Местный

Регистрация: 18.05.2018

Ярославль

Сообщений: 161

26.07.2021 в 06:27:17

СтранникXXI, megrad, А по ссылкам видно что увеличение мощности приравнивается к "Присоединению" к сетям, что влечет госпошлину в 36 тыс!! :eek: + выполнение тех условий видимо итого ивыходит примерно 50 тр. Есть категория льготников кто 550 р платит. У меня как раз есть один инвалид и пенсионер в собственниках дома. Попробую разузнать этот момент.

0
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Местный

Регистрация: 18.05.2018

Ярославль

Сообщений: 161

26.07.2021 в 06:30:20

Отпишусь как созвонюсь. Чую придется с 40 амперами на 220 жить зиму ;) а на следующий год скопится денех там можно и переподключиться.

0