Елизавета Волконская написал: 85 мм

Оставим пока за рамка неправильное соединение черной 108ой крестовины с серой 110ой фасониной... Вставим в раструб крестовины переходник со 108 на 110

в него переходник со 110 на 90

и дальше такую же "утку", как я выше изобразил, только из отводов 90х67°... должно всё получиться. Но лучше бы заменить эту чёрную крестовину и тройник над ней на серую фасонину. Будет и надёжнее и компактнее.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

19.07.2021 в 19:49:26

Елизавета Волконская написал: что значит «не делать отпирания на стяжку»?

не делать опирания лап на стяжку

Елизавета Волконская написал: Куда плитку заводить?..

до подиума прямо выкладывайте и лапы на плитку ставьте

Елизавета Волконская написал: будем новый покупать

не надо, просто раструб верхнего отвода за плоскость рамы инсталляции выведите на толщину стенки (из чего она будет состоять?)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

20.07.2021 в 01:07:53

Елизавета Волконская Ваш "Ларчик" открывается проще подбором эксцентрика по осям

0
Елизавета Волконская
Елизавета Волконская
Новичок

Регистрация: 19.07.2021

Москва

Сообщений: 39

20.07.2021 в 20:41:34

master.msk, благодарю! Первая ошибка ясна! Переделаем! По второй - вопрос, ибо сшивается сейчас все отлично. Ну и 53 см - жесть)) поэтому и написала тут.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17191

20.07.2021 в 21:11:28

По второй - вопрос, ибо сшивается сейчас все отлично.

Зависит от унитаза, но в принципе может и нормально сливаться.

0
Елизавета Волконская
Елизавета Волконская
Новичок

Регистрация: 19.07.2021

Москва

Сообщений: 39

21.07.2021 в 15:31:27

Inter, два дня сайт не давал вам ответить :confused: Видимо с мобильной версией совсем беда. Спасибо вам огромное! Решили делать утку. Переходник 108-110, утка из 110/45 и переходник в унитаз. Посмотрим насколько опустится

0
Елизавета Волконская
Елизавета Волконская
Новичок

Регистрация: 19.07.2021

Москва

Сообщений: 39

21.07.2021 в 15:40:42

Inter, не поняла только про отводы 90*67... Такими не сделаешь?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17191

21.07.2021 в 15:40:58

Елизавета Волконская, посмотрите на сколько уедет к двери. Унитаз выбран? Кстати как вы узнали что

По второй - вопрос, ибо сшивается сейчас все отлично

? Если слив с 90 градусными отводом зависит от унитаза

0
Елизавета Волконская
Елизавета Волконская
Новичок

Регистрация: 19.07.2021

Москва

Сообщений: 39

21.07.2021 в 16:17:08

master.msk, унитаз уже установлен, брала все в комплекте. старый пришел в негодность, когда стенки ломали - пришлось срочно устанавливать инсталляцию с новым и пришли в ужас от высоты

0
Елизавета Волконская
Елизавета Волконская
Новичок

Регистрация: 19.07.2021

Москва

Сообщений: 39

21.07.2021 в 16:19:43

master.msk, унитаз уже установлен, брала все в комплекте. старый пришел в негодность, когда стенки ломали - пришлось срочно устанавливать инсталляцию с новым и пришли в ужас от высоты

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17191

21.07.2021 в 16:24:22

Елизавета Волконская, теперь еще и от того, что ноги в коридоре

0