01.09.2021 в 09:28:07
Здравствуйте. Приходили сантехники менять радиаторы. До этого стояли старые металлические. Поставили биметалл и подключили так же как и были подключены те, но только добавили перемычку байпас. Ее поставили того же диаметра. И ещё делали пайку соединений разным пластиком ( Серый, белый, зеленый) как бы это все не прорвало
В процессе было видно, что сантехники малоквалифицированные и
тонкостей и нюансов не знают. Вот и думаю теперь будут ли греть как положено? Отопление ещё не дали.
Извините за перевернутые картинки
01.09.2021 в 11:02:52
При нижней подаче в стояке прогреваться радиатор будет отвратительно. Если в подвале элеваторный узел, то при аварии сваритесь заживо. Удачи.
01.09.2021 в 11:05:18
jast321 написал: В процессе было видно,
Но вы продолжали верить? :killyourselfbywall:
01.09.2021 в 11:46:45
Как нужно будет переделывать?
01.09.2021 в 11:50:19
jast321 написал: Как нужно будет переделывать?
jast321, сейчас переделать будет сложнее, чем изначально сделать правильно.
Классика жанра. :popcorn
01.09.2021 в 11:53:03
Mazayac написал: При нижней подаче в стояке прогреваться радиатор будет отвратительно. Если в подвале элеваторный узел, то при аварии сваритесь заживо. Удачи.
Mazayac, Как я вижу, отличие от того,что было только в наличии байрама? Который стоял грел хорошо. Так может байпас тоньше нужен пока не поздно?
01.09.2021 в 11:54:30
AndyMirror написал:
jast321 написал: Как нужно будет переделывать?
jast321, сейчас переделать будет сложнее, чем изначально сделать правильно.
Классика жанра. :popcorn
AndyMirror,
AndyMirror написал:
jast321 написал: Как нужно будет переделывать?
jast321, сейчас переделать будет сложнее, чем изначально сделать правильно.
Классика жанра. :popcorn
AndyMirror,
AndyMirror написал:
jast321 написал: Как нужно будет переделывать?
jast321, сейчас переделать будет сложнее, чем изначально сделать правильно.
Классика жанра. :popcorn
AndyMirror,так что не так то?
При встрече с сантехниками каждый бьет себя в грудь, что профессионал , а в итоге вот что. Классика жанра
Вы можете назвать ошибки?
Старая батарея грела хорошо
01.09.2021 в 12:14:00
jast321 написал: Вы можете назвать ошибки?
Установили перемычку, которой не было.
Заменили металл на ппр.
Ну и по ппр всё не так сладко, как хотелось бы.
Классика жанра про то, что у людей всегда нет времени и денег сделать нормально, но они всегда находятся на исправление косяков.
01.09.2021 в 13:20:09
AndyMirror, нет, я вовсе не искал подешевле Ценник примерно у всех одинаковый. А что с ппр не так?
01.09.2021 в 13:58:40
jast321, при установке отсекающих кранов байпас строго обязателен.
При нижней подаче в стояке биметаллический радиатор надо подключать по схеме "низ-низ", а не сбоку или по прямой диагонали.
Никакое заужение байпаса и даже его удаление не поможет бим-радиатору полностью прогреться, если теплоноситель подаётся в него снизу и отводится сверху.
При наличии в подвале элеваторных узлов все трубы обязаны быть стальными. Элеваторная система не гарантирует ограничение температуры теплоносителя на безопасном для пластика уровне. При аварии на теплопункте в трубы пойдёт кипяток и они лопнут, сварив вас заживо.
01.09.2021 в 14:42:20
Mazayac, Mazayac, Если подача все же с верху, то должно быть норм?
Если все же подача с низу, то при переделке : диаметр бай паса делать такой же ? Если подключение по диагонали, без разницы с низу или с верху будет подача? Принципиально ли расстояние байпаса от стояка?