Здравствуйте. Приходили сантехники менять радиаторы. До этого стояли старые металлические. Поставили биметалл и подключили так же как и были подключены те, но только добавили перемычку байпас. Ее поставили того же диаметра. И ещё делали пайку соединений разным пластиком ( Серый, белый, зеленый) как бы это все не прорвало

В процессе было видно, что сантехники малоквалифицированные и

тонкостей и нюансов не знают. Вот и думаю теперь будут ли греть как положено? Отопление ещё не дали.

Извините за перевернутые картинки

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.09.2021 в 11:02:52

При нижней подаче в стояке прогреваться радиатор будет отвратительно. Если в подвале элеваторный узел, то при аварии сваритесь заживо. Удачи.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

01.09.2021 в 11:05:18

jast321 написал: В процессе было видно,

Но вы продолжали верить? :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
jast321

Местный

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 37

01.09.2021 в 11:46:45

Как нужно будет переделывать?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

01.09.2021 в 11:50:19

jast321 написал: Как нужно будет переделывать?

jast321, сейчас переделать будет сложнее, чем изначально сделать правильно.

Классика жанра. :popcorn

0
Аватар пользователя
jast321

Местный

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 37

01.09.2021 в 11:53:03

Mazayac написал: При нижней подаче в стояке прогреваться радиатор будет отвратительно. Если в подвале элеваторный узел, то при аварии сваритесь заживо. Удачи.

Mazayac, Как я вижу, отличие от того,что было только в наличии байрама? Который стоял грел хорошо. Так может байпас тоньше нужен пока не поздно?

0
Аватар пользователя
jast321

Местный

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 37

01.09.2021 в 11:54:30

AndyMirror написал:

jast321 написал: Как нужно будет переделывать?

jast321, сейчас переделать будет сложнее, чем изначально сделать правильно.

Классика жанра. :popcorn

AndyMirror,

AndyMirror написал:

jast321 написал: Как нужно будет переделывать?

jast321, сейчас переделать будет сложнее, чем изначально сделать правильно.

Классика жанра. :popcorn

AndyMirror,

AndyMirror написал:

jast321 написал: Как нужно будет переделывать?

jast321, сейчас переделать будет сложнее, чем изначально сделать правильно.

Классика жанра. :popcorn

AndyMirror,так что не так то? При встрече с сантехниками каждый бьет себя в грудь, что профессионал , а в итоге вот что. Классика жанра Вы можете назвать ошибки?
Старая батарея грела хорошо

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

01.09.2021 в 12:14:00

jast321 написал: Вы можете назвать ошибки?

Установили перемычку, которой не было.

Заменили металл на ппр.

Ну и по ппр всё не так сладко, как хотелось бы.

Классика жанра про то, что у людей всегда нет времени и денег сделать нормально, но они всегда находятся на исправление косяков.

0
Аватар пользователя
jast321

Местный

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 37

01.09.2021 в 13:20:09

AndyMirror, нет, я вовсе не искал подешевле Ценник примерно у всех одинаковый. А что с ппр не так?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.09.2021 в 13:58:40

jast321, при установке отсекающих кранов байпас строго обязателен.

При нижней подаче в стояке биметаллический радиатор надо подключать по схеме "низ-низ", а не сбоку или по прямой диагонали.

Никакое заужение байпаса и даже его удаление не поможет бим-радиатору полностью прогреться, если теплоноситель подаётся в него снизу и отводится сверху.

При наличии в подвале элеваторных узлов все трубы обязаны быть стальными. Элеваторная система не гарантирует ограничение температуры теплоносителя на безопасном для пластика уровне. При аварии на теплопункте в трубы пойдёт кипяток и они лопнут, сварив вас заживо.

0
Аватар пользователя
jast321

Местный

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 37

01.09.2021 в 14:42:20

Mazayac, Mazayac, Если подача все же с верху, то должно быть норм?

Если все же подача с низу, то при переделке : диаметр бай паса делать такой же ? Если подключение по диагонали, без разницы с низу или с верху будет подача? Принципиально ли расстояние байпаса от стояка?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.09.2021 в 15:06:10

jast321, если подача снизу, то не надо ничего заужать - это совершенно бесполезно. Надо схему принципиально другую делать. Например, универсальную, не зависящую от направления:

Диагональное подключение, как и боковое, не работает при нижней подаче.

0
Аватар пользователя
jast321

Местный

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 37

01.09.2021 в 15:16:19

Mazayac, Если все же с верху подача идет, то может ли работать это, байпас имеет значение?

Каким то образом можно определить какое подключение без доступа в подвал? Могу сказать, что квартира 2 комнаты и кухня. По комнатам идут по 2 трубы ( как на фото), а в кухни одна. Идёт расположение - комната, комната и кухня. Кухня всегда не горячая. Жэковский сантехник сказал, что это обратка и ничего не сделать.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.09.2021 в 15:24:16

jast321, если подача сверху, то боковое подключение с незауженным байпасом будет нормально работать.

Дальше начинается угадайка. Если на кухне труба не горячая - скорее всего это обратка, и значит теплоноситель идёт сверху вниз. Прошёл из подвала на чердак, потом спускаясь вниз через несколько кухонных радиаторов соседей сверху остыл - логика понятна? Этаж какой из скольки?

Если бы была информация по разнице температур между транзитной трубой и той к которой подключен радиатор рядом - тоже можно было бы с точностью 95% предположить направление. Например, если транзитная труба горячее, чем радиаторная - значит по радиаторной сверху вниз движется теплоноситель, а по транзитной - загоняется снизу вверх на чердак.

0
Аватар пользователя
jast321

Местный

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 37

01.09.2021 в 16:34:10

Mazayac, да логика мне понятна. Ну а такого не бывает, что например на кухне с верху в низ идет,а в комнатах с низу подача? Просто у соседей я не был в квартирах на 10 этаже и не знаю как там у них. А чердака как такового у нас не имеется. 10 этаж и дальше плоская крыша. Дом панелька 96 года. Мой этаж 6 из 10

Ведь если предположить, что вода в крайней комнате ( она на фото) поднялась, затем опустилась по радиаторам, затем переходит в следующий стояк ( это вторая комната) , так же поднимается и опускается, то получается какая то несостыковка с кухней. Там ведь одна труба и вода по ней опускается. а у нас она уже внизу, так как опустилась в комнате!

0