Аватар пользователя
Domiki

Местный

Регистрация: 11.03.2015

Москва

Сообщений: 9

14.09.2021 в 10:06:43

У меня выполнена врезка в стояк снизу вверх и возник вопрос, а правильно ли поставлен грязевой фильтр, который сразу после запорного крана. Прилагаю фото ниже. Мастер уверяет, что это нормально, и в современных ремонтах все так делают. Но меня смущает такое конструктивное решение. Прошу кчалифицированного совета. И по поводу положению грязевого фильтра и по поводу такого способа разводки

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

14.09.2021 в 10:18:06

Domiki, этот фильтр стоит вверх ногами, так не должно быть!

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10036

14.09.2021 в 10:29:53

С момента наступления эры "современных ремонтов" конструкция фильтра поменялась? Или им политпросвещение делают на заводе, что теперь так работать?

Короче, так не стоит делать, но в вашем случае можно забить. Шлак из сетки при остановке потока оседает вниз и ввиду короткого колена у стояка имеет немалый шанс вернуться обратно в него. Грязесборника в трубе на вашем участке не образуется. И ввиду пластиковой трубы в нижней части отвода коррозии не будет.

Но размахивая инструкцией к грязевику (а там должны быть указаны правильные ванианты установки) сантехника стоит напрячь перевернуть фильтр.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

14.09.2021 в 10:36:33

Domiki,

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

14.09.2021 в 10:46:15

сантехника стоит напрячь перевернуть фильтр.

Мишутк, сейчас тупо перевернут только фильтр.:) ПС Интересно, что мешало сверху вниз тянуть эту кишку? :confused: Места много, доступ есть.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

14.09.2021 в 10:49:16

Domiki, на этих гибких подводках вся квартира? Или это временно?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

14.09.2021 в 11:50:50

Славик64 написал: на этих гибких подводках вся квартира?

Domiki написал: это нормально, и в современных ремонтах все так делают

:)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.09.2021 в 14:11:51

Domiki, "мастер" лжёт, так ставить косой фильтр нельзя. Для восходящего потока есть VT.386.N

0
Аватар пользователя
Захарка

Местный

Регистрация: 24.04.2020

Москва

Сообщений: 216

14.09.2021 в 15:09:15

Раз уж зашла речь про грязевой фильтр, позвольте задать вопрос. УК заменила стояк ХВС, заодно заменили и вводной узел (кран + грязевик + счетчик). После пуска воды все три смесителя перестали давать воду - забились все аэраторы. Почистили, два смесителя заработали, в третьем только тоненькая струйка. Через час снова отключили воду, а после включения ситуация с забившимися аэраторами повторяется. Может (должен?) ли грязевой фильтр задерживать мусор подобный тому что на фото? Фильтр от Valtec, установлен правильно.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

14.09.2021 в 15:14:09

Захарка, Может у вас сетка в фильтре грубой очистки уже сгнила?

0
Аватар пользователя
Захарка

Местный

Регистрация: 24.04.2020

Москва

Сообщений: 216

14.09.2021 в 15:15:40

Hitgher написал: Захарка, Может у вас сетка в фильтре грубой очистки уже сгнила?

Захарка написал: заодно заменили и вводной узел (кран + грязевик + счетчик).

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

14.09.2021 в 15:22:16

Захарка, Это фильтр грубой очистки, от кирпичей и крупных кусков. Сейчас смесители с керамическими картриджами нежные, для этого ставят фильтр тонкой очистки самопромывной.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

14.09.2021 в 16:01:57

Захарка написал: Раз уж зашла речь про грязевой фильтр, позвольте задать вопрос. УК заменила стояк ХВС, заодно заменили и вводной узел (кран + грязевик + счетчик). После пуска воды все три смесителя перестали давать воду - забились все аэраторы. Почистили, два смесителя заработали, в третьем только тоненькая струйка. Через час снова отключили воду, а после включения ситуация с забившимися аэраторами повторяется. Может (должен?) ли грязевой фильтр задерживать мусор подобный тому что на фото? Фильтр от Valtec, установлен правильно.

Захарка, не все данные есть в задаче. Пофантазирую. После фильтра у вас трубы из чернухи, в них лежит вот этот мусор, что в аэраторе. Когда в трубах вода, этот мусор лежит себе на дне и никому не мешает. Когда оключают

воду, а после включения ситуация с забившимися аэраторами повторяется

это потому, что в пустые трубы попадает вода и с бурлением поднимает мусор... Надеюсь Америку не открыл.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10303

14.09.2021 в 16:16:12

Domiki написал: Мастер уверяет, что это нормально, и в современных ремонтах все так делают.

Не нормально, но в принципе если стояки пластиковые целиком, то мусора там много быть не должно, ведь на входе в дом должен стоять грязевик.

Domiki написал: И по поводу положению грязевого фильтра и по поводу такого способа разводки

В Москве вроде относительно чистая вода, так что по грязевикам хоть и не правильно, но не особо критично, т.к. мусора обычно совсем мало, если вообще есть. Разводка гибкими шлангами обычно не очень хороший вариант, но некоторые такое практируют для подключения конечных потребителей, когда они не далеко от точки разбора, но тут вероятно стоит подстраховаться и поставить защиту от протечек с моторизованными кранами (заодно туда же на контроллер могут собираться показания со счетчиков воды с передачей на смартфон).

Domiki написал: Мастер уверяет, что это нормально, и в современных ремонтах все так делают.

Domiki написал: по поводу такого способа разводки

А где разводка? И где тут работа мастера? Больше похоже что мастер пришёл уже на объект где это всё было, а теперь не стукнув палец о палец уже начал выбивать деньги с заказчика за свою работу, которой не было...

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10303

14.09.2021 в 16:23:11

Mazayac написал: Для восходящего потока есть VT.386.N

И его тоже надо поставить правильно. Так же от валтек есть спец.сеточка для установки в перевёрнутый вверхногами ФГО.

Захарка написал: Может (должен?) ли грязевой фильтр задерживать мусор подобный тому что на фото? Фильтр от Valtec, установлен правильно.

Сетка фильтра 300-500 мкм. На фото размер частиц не виден, если частицы меньше ячеек сетки ФГО, то очевидно они остановятся в аэраторе, если нет например фильтра в 50-100 мкм. УК сэкономила на промывке водопровода после ремонта, на такое жаловаться надо.

Hitgher написал: Может у вас сетка в фильтре грубой очистки уже сгнила?

Редко их вскрываю, но сгнившей сетки не видел. А вот в то что сетка была извлечена и её нет в ФГО верится больше.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу