xpm011
xpm011
Новичок

Регистрация: 21.09.2021

Уфа

Сообщений: 9

21.09.2021 в 09:21:38

Добрый день, после опрессовки батарей потек кран с вентиля. Подскажите, можно ли в таком кране заменить прокладку или нужно просто что-то подтянуть? Заранее спасибо. Если нужны еще какие-либо фото - предоставлю.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11197

21.09.2021 в 10:23:35

xpm011 написал: можно ли в таком кране заменить прокладку или нужно просто что-то подтянуть?

Прокладки не заменить без разборки всего крана - дешевле заменить. После подачи отопления капать может перестать, а может и не перестать - так что лучше заменить или ликвидировать (см.ниже).

А вот с остальным всё плохо, ликвидировать подобие байпаса из МП (сечение его настолько мало, что душит весь стояк), вварить нормальный байпас перед кранами, дублирующие краны ликвидировать или при необходимости поставить на подаче терморегулятор. Первые краны заменить на краны с американками это упростит монтаж.

0
xpm011
xpm011
Новичок

Регистрация: 21.09.2021

Уфа

Сообщений: 9

21.09.2021 в 11:31:43

\

ser000 написал:

xpm011 написал: можно ли в таком кране заменить прокладку или нужно просто что-то подтянуть?

Прокладки не заменить без разборки всего крана - дешевле заменить. После подачи отопления капать может перестать, а может и не перестать - так что лучше заменить или ликвидировать (см.ниже).

А вот с остальным всё плохо, ликвидировать подобие байпаса из МП (сечение его настолько мало, что душит весь стояк), вварить нормальный байпас перед кранами, дублирующие краны ликвидировать или при необходимости поставить на подаче терморегулятор. Первые краны заменить на краны с американками это упростит монтаж.

ser000, Я так понял у меня строение как у bugatti или это и есть bugatti, то есть там уплотняющее кольцо и закрывается кольцом из латуни. В любом случае разбирать нужно? Я, видимо, неправильно выразился. Подтекает с самой ручки.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.09.2021 в 15:28:47

xpm011 написал: Подскажите, можно ли в таком кране заменить прокладку или нужно просто что-то подтянуть?

У вас Бугатик древней серии. По-хорошему его под замену. Можно попробовать подтянуть гайку. Для этого перекройте кран, очистите от грязи шток (щеткой), и затяните гайку на штоке до прижима. Потом чуть сильнее (на пол-оборота).

0
xpm011
xpm011
Новичок

Регистрация: 21.09.2021

Уфа

Сообщений: 9

21.09.2021 в 15:36:01

AKI написал:

xpm011 написал: Подскажите, можно ли в таком кране заменить прокладку или нужно просто что-то подтянуть?

У вас Бугатик древней серии. По-хорошему его под замену. Можно попробовать подтянуть гайку. Для этого перекройте кран, очистите от грязи шток (щеткой), и затяните гайку на штоке до прижима. Потом чуть сильнее (на пол-оборота).

AKI, да, пока так и сделал, только при затяжке немного начал прокручиваться шток, пришлось шток держать и подтягивать. А если под гайку подложить прокладку - эффект будет?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.09.2021 в 16:59:24

xpm011 написал: А если под гайку подложить прокладку - эффект будет?

передавливать фторопластовое уплотнение - плохо. Штатная шайба будет выдавливать его в стороны. Тут проблема не в силе зажима, а в том, что грязь набилась в щель между штоком и уплотнением. И хоть обдавись ее не убрать. А это место, из которого может сопливить. Причем не сразу, а после открывания/закрывания. Когда грязь продерет фторопласт. Поэтому если затяжка гайки не поможет - кран только под замену.

0
xpm011
xpm011
Новичок

Регистрация: 21.09.2021

Уфа

Сообщений: 9

21.09.2021 в 22:22:34

AKI написал:

xpm011 написал: А если под гайку подложить прокладку - эффект будет?

передавливать фторопластовое уплотнение - плохо. Штатная шайба будет выдавливать его в стороны. Тут проблема не в силе зажима, а в том, что грязь набилась в щель между штоком и уплотнением. И хоть обдавись ее не убрать. А это место, из которого может сопливить. Причем не сразу, а после открывания/закрывания. Когда грязь продерет фторопласт. Поэтому если затяжка гайки не поможет - кран только под замену.

AKI, понял, спасибо. Вообще за последнее время кран никто не открывал, уже лет 5 наверное. Скорее всего уже иссохло там все и проржавело. Буду смотреть, если что поменяю.

0
xpm011
xpm011
Новичок

Регистрация: 21.09.2021

Уфа

Сообщений: 9

24.09.2021 в 09:31:57

AKI, подскажите еще какой можно кран взять на замену средней ценовой категории?

0
alice tracy
alice tracy
Местный

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 236

24.09.2021 в 12:30:41

xpm011, вам бы и второй кран с оказией заменить, причем не на кран, а наверное на удлиннитель. Потому что, судя по его виду, он конечно давно уже не закрывается, а если и закрывается, то неплотно держит воду, но все же этим краном можно перекрыть весь стояк отопления.

0
xpm011
xpm011
Новичок

Регистрация: 21.09.2021

Уфа

Сообщений: 9

24.09.2021 в 13:04:23

alice tracy написал: xpm011, вам бы и второй кран с оказией заменить, причем не на кран, а наверное на удлиннитель. Потому что, судя по его виду, он конечно давно уже не закрывается, а если и закрывается, то неплотно держит воду, но все же этим краном можно перекрыть весь стояк отопления.

alice tracy, я так понимаю, что он просто грязный. Для примера, второй кран верхний. Такой же, но выглядит иначе.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.09.2021 в 21:29:24

xpm011, тут есть пара вариантов хороших шаровых Из совсем бюджетных можно смело брать Valtec Base, но там уплотнители штока из тефлона, могут так же засопливиться через несколько лет и придётся подтягивать...

Краны с красными ручками ни в коем случае не закрывать! Лучше вообще снять с них ручки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу