13.04.2022 в 23:47:04

master.msk написал: Не обеспечат, а могут обеспечить при достаточном притоке.

Да, кажется понял. Вы правы, в такой конфигурации это не гарантированное значение, а максимально достижимое. Точнее, номинально достижимое.

master.msk написал: Вам тройник вертикально надо ставить вместо отвода, тогда будет тянуть в обе трубы.

Я примерно так хотел сделать. Такие тройники Вы имеете в виду? Или что-то другое?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16533

13.04.2022 в 23:51:42

Stan_!, вот так примерно, верхний - вентиляция кухни, нижний вытяжка. На ванную и туалет отдельный стояк, в другом месте.

Для вытяжки вертикально тройник конечно не обязательно, главное в тройник по прямой, не в боковой отвод. Но для равномерной вентиляции в одну трубу нужен именно вертикальный тройник. Врезка в горизонатальный участок не работает или слабо. Особенно на верхних этажах. Тянет в каком то одном месте, и диффузоры не помогают.

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

14.04.2022 в 00:05:19

master.msk написал: вот так примерно, верхний - вентиляция кухни, нижний вытяжка.

Да, я понял. Примерно так и будет. Только число отводов будет больше.

  1. Кухня: штатная вентиляция кухни, и отводы под столешницу для вентиляции влаги под мойкой и в зоне мусорного ведра.
  2. Ванная: штатная вентиляция, отвод от унитаза, вентиляция шкафа, где будут зубные щетки хранится
  3. Санузел: штатная вентиляция, отвод от унитаза, вентиляция шкафа со стиральной машиной.
  4. Незадействованный санузел (отказались от третьего): вентиляция гардеробной, вентиляция шкафа в коридоре, вентиляция телекоммуникационного шкафа.

И все будет собрано, конечно, через тройники. Вот фрагмент проекта:

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16533

14.04.2022 в 00:13:02

Да, я понял. Примерно так и будет. Только число отводов будет больше.

Нет. У вас по сути бесполезный фрагмент "автономной приточно вытяжной".

В вертикальной трубе - теплый воздух стремится вверх А в горизонтальной? Только за счет тяги в стояке, сам по себе он никуда не стремится в горизонтальном канале. По какой причине приток должен идти из разных отводов одновременно? Где то в одной точке будет поступать.

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

14.04.2022 в 00:15:17

master.msk написал: Нет. У вас по сути бесполезный фрагмент "автономной приточно вытяжной".

Увы. Тогда не в состоянии понять суть идеи :( Буду надеяться на компетенции тех, кто будет делать вентиляцию.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16533

14.04.2022 в 00:24:14

Буду надеяться на компетенции тех, кто будет делать вентиляцию.

Вы хотите сделать "немножко приточно вытяжной системы"? Вам и сделают, от работы никто отказываться не станет. Но оно не будет работать.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19435

14.04.2022 в 01:15:16

Stan_!, Про подсветку ту.... Я ставил светильники с полосовой пружиной, они съёмные. Корпус металл, производитель ничего не ограничивает. Но! Я точно знал, что такая подсветка нужна не просто так, а для выявления рельефа плитки. Иначе смотрится убого и бесполезно, да ещё и отблескивает. Фото завтра.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19435

15.04.2022 в 01:02:33

Светильник SLV 152070. Встройка 50мм. Металл. Цвета белый, серебро, черный. На последней фотке виден рельеф плитки, ради него и морочился. Вживую все интереснее выглядит.

Розетки встройка в пол -серия ABB, литьё металл. Обычно их покупают на замену продавленным ногой Симонам, эта выдерживает грузовую Роклу. Посадка почти идентична, с мелкой доработкой. Я не стал делать вариант с Симоном, продавливать, и менять. Сразу поставил могучие розетки.

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

19.04.2022 в 22:00:14

sanya1965 написал: озетки встройка в пол -серия ABB, литьё металл. Обычно их покупают на замену продавленным ногой Симонам, эта выдерживает грузовую Роклу. Посадка почти идентична, с мелкой доработкой.

Розетки огонь! Спасибо. Менять уже не буду, и так дорого обошлись :( Но если продавлю - поменяю на ABB. Жалко, не знал про нее раньше :(

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

19.04.2022 в 22:02:44

Пока ничего глобального не происходит. Так, по мелочам.

Купил кабель 3х16 мм2. На квартиру выделена мощность 10,6 кВт (автомат 50А), но не оставляю надежды поставить на 63А (максимально возможный для 1 фазы). Поэтому пусть сразу проводка будет мощная. Это то, что потом не поменять. Завтра рабочие попробуют его смонтировать.

Установили инсталляцию, собрали каркас вокуг. Забыли положить виброленту :( Сложно конечно, когда люди твои увлечения не разделяют, и искренне недоумеваю "а зачем?". Решил уже не переделывать.

Начали делать штробы, но еще не все. На одной из фотки в стене ниша. Там будет планшет с приложением-домофоном. Сначала думал, как показывают в роликах модных дизайнеров, сделать во входной двери. Даже с производителями дверей списался. А потом подумал - а почему домофон должен быть в коридоре? Кто это сказал? И в итоге - монтирую в самом проходном месте.

Еще одна штроба нестандартная - показана на одной из фото. Широкая, ни до пола, ни до потолка. В нее будет заложен короб 60х40 для протаскивания коммуникаций до телевизора.

Ну и последнее на сегодня - приехали держатели туалетной бумаги, для встройки в стену.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19435

20.04.2022 в 01:03:36

Stan_!, Для ТВ лучше купить и заложить готовый кабель hdmi, с разъёмами Я ранее думал, они короткие только. Но есть и 6м, и 10м .

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

20.04.2022 в 09:43:21

sanya1965 написал: Для ТВ лучше купить и заложить готовый кабель hdmi, с разъёмами Я ранее думал, они короткие только. Но есть и 6м, и 10м .

Я планирую ставить Samsung Frame. У него идет два провода: оптика от отдельно стоящего блока, и питание 220 Вольт. Поэтому и нужен широкий канал, чтобы прошел разъем кабеля.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.04.2022 в 14:05:14

Stan_! написал: приехали держатели туалетной бумаги, для встройки в стену

на корпусе царапины: в смысле с Али уже пришел в таком виде?

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

20.04.2022 в 15:06:38

AKI написал: на корпусе царапины: в смысле с Али уже пришел в таком виде?

Да. Говорят, что без царапин мало кому приходят. Был готов. На семейном совете сочли их приемлимыми.

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

20.04.2022 в 15:09:13

Ну вот, закончили замену кабеля. Дополнительно пришлось вскрывать потолки в МОП, но они у нас съемные. Вот в итоге, что получилось. На фото:

  • Автомат в МОП, кабель уже заведен.
  • Примерка кабеля в квартире
  • Закрепление кабеля и монтаж временного щитка от застройщика
  • Кабель 16 мм2, разделанный во временном щитке.

0