Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

08.05.2022 в 00:04:27

Кажется, установили все скрытые части смесителей. Основные конструкции - Grohe SmartBox, установленные в середине ванной, показаны на этих двух фотографиях.

То есть для управления водой в ванной комнате будет использоваться спарка из двух Grohe SmartControl, Спарка конструкционно обеспечивает 5 выходов, но у меня будет использовано 4:

  • наполнение ванны;
  • лейка душа
  • тропический душ / режим 1
  • тропический душ / режим 2

Наполнение будет происходить через механизм слив-перелив с наливом, и на фотографии видна одна, свободно-лежащая заглушенная труба.

Для раковин тоже используются встроенные смесители Grohe с двумя вентилями (рычажные терпеть не могу, у меня их нигде нет, и надеюсь, никогда не будет). Вот они.

В ванной смеситель установлен на стену из газобетона (сверху выбита ниша под встроенный шкаф с зеркалом). В санузле, внутри профилей установлены трубы 40x40x2 мм, к которым прикреплен лист фанеры 21 мм. Лист покрашен акриловой водостойкой эмалью. И к нему прикреплен смеситель и выпуск канализации. В будущем, к этой же фанере будет крепиться подвесная тумба.

Смесители обернуты теплоизоляцией 9 мм, чтобы исключить конденсат (скорее всего, будем использовать минвату для звукоизоляции, и нужно избежать попадания в нее конденсата). На фотографиях видны открытые участки, но всё будет заделано.

Интересен выпуск канализации, которая выведена на фанеру. Путь воды будет непрост (на фото ниже вид с обратной стороны). Кто сложит пазл - тот молодец :) Утешает только, что нигде нет углов 90 гр.

На фотографии виден тройник, в который ничего не установлено. Там будет стоять клапан для слива кондиционеров. Я совсем забыл о них, и вспомнил в последний момент.

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

08.05.2022 в 00:13:17

Также начали ставить закладные под электрику. Но тут всё просто. Закладные - трубки ДКС диаметом 21 мм (внутренний диаметр 17 мм), которые ставятся в штробу под Ротбанд. Предварительно штроба обрабатывается КНАУФ Мультигрунд.

Сверху трубки ставится плавный поворот, который пойдет к проволочным лоткам. Снизу была заминка. Выяснилось, что в подрозетнике отверстия для входа провода расположены глубже, Поэтому пришлось строительным феном чуть подгибать трубки.

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

08.05.2022 в 00:15:54

Ну и последнее на сегодня - стенка санузла, где будет стоять стиральная машина, сушильная и водонагреватель. Под водонагреватель вывели канализационную трубу 32 мм. Пока выведем ее просто из стены. Потом будем думать, чем оконечить.

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

08.05.2022 в 00:37:06

Нет, еще пару слов. Пришел термостат Cityron ПУ-3 (предистория здеcь: https://www.mastergrad.com/forums/t313406-vyalyy-remont-5e-100-m2/?p=7088986#post7088986 ). В целом - восторг.

Плюсы:

  • Шикарные углы обзора - как в мобильном телефоне за исключением одного угла (некритично).
  • Мне нужен был черный прибор - у этого ЖК-экран таков, что белые цифы на черном фоне. Это очень круто.
  • Удобное крепление - рамка с защелкой, случайно его сбить не удастся.
  • Возможность через MODBUS вывести на экран код ошибки или сигнал загрязнения фильтра. Это мегафича.
  • Возможность выставить через MODBUS время и день недели - это гарантия, что часы на приборе будут показывать абсолютно точное время.
  • Настройка (скорость, четность, slave_id) делается через меню на приборе с очень хорошим пользовательским опытом - разрабам респект.
  • Цена - всего 4,5 тыс. руб. Для прибора такого качества - очень хорошая цена.

Минусы:

  • На приборе есть неотключаемый индикатор показания влажности. При попытке записать туда значение - ничего не происходит. Само значение меняется случайным образом в примерном диапазоне 8-20%.
  • На приборе можно сделать видимым через меню настроек дополнительное поле, в котором можно показывать установленную температуру. Не нашел, как его менять через MODBUS.

По обоим вопросам задал вопросы в поддержку, обещали ответить в первые рабочие дни. Но концептуально, это очень сильный и качественный продукт, который однозначно может быть рекомендован к покупке.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

08.05.2022 в 11:46:45

Stan_! написал: Ну и последнее на сегодня - стенка санузла, где будет стоять стиральная машина, сушильная и водонагреватель. Под водонагреватель вывели канализационную трубу 32 мм. Пока выведем ее просто из стены. Потом будем думать, чем оконечить.

Stan_!, пару советов по сантехнике 1.Если делаете, делайте до конца. Поэтому и каркасные конструкции всегда представляют собой некоторые сложности для инженерных коммуникаций, что не дают возможности завершить какой либо этап отдельно от других. Водонагреватель надо бы повесить и подключить, что было бы законченым делом. 2.Можно предохранительный клапан, дренаж и подключение к канализации сделать в коллекторном узле. Там же и дренаж кондиционеров, если он есть.

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

08.05.2022 в 17:19:37

master.msk написал: пару советов по сантехнике

Да, спасибо большое!

  1. Нет пока водонагревателя. Не решил какой. На примете 3 модели, но выбор еще не сделан. Надо изучать, а времени не хватает.
  2. Дренаж кондиционеров так и сделан в коллекторном узле. Точнее - за ним (см. фото). Как раз ломаю голову - как к воронке сделать доступ, да и нужен ли он вообще?
  3. Дренаж для водогрея сделать в коллекторном узле не получилось бы. Они разнесены. Или я не очень понимаю, как это можно сделать. Честно говоря, таких решений не встречал.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

08.05.2022 в 17:24:16

Stan_!, откуда идут трубы к водонагревателю - там же можно разместить и предохранительный клапан, сифон и воронку

Честно говоря, таких решений не встречал.

А где вы могли встретить? Если в своем жк только. Но там такие же монтажи, откуда им быть другими, если те же исполнители, посредственные. На ютюбе? Но там тоже больше по роликам специалисты, чем по сантехнике. Вообще, с учетом непростой экономической ситуации, монтажи больше бутафорские, низкобюджетные по комплектующим и трудозатратам. У вас к сожалению не исключение.

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

08.05.2022 в 18:34:46

master.msk написал: монтажи больше бутафорские, низкобюджетные по комплектующим и трудозатратам. У вас к сожалению не исключение.

А есть какие-то фактические ошибки, которые могут привести к проблемам? Исправить еще не поздно.

master.msk написал: разместить и предохранительный клапан, сифон и воронку

У меня коллектор размещен на другой стороне стены, нежели водонагреватель. Трубы к нему идут по полу. И я не очень понимаю, как через пол довести слив с водогрея так, чтобы потом поднять его до уровня воронки и сифона. Можно сделать это по стене, но фактически так и есть. Канализационная труба опоясывает санузел.

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

08.05.2022 в 18:46:55

Еще одно спорное решение. Но я на нем настоял. Обернули трубки, выходящие из стены лентой Rehau Rauttian (артикул 1229696100).

Мастер говорит, что альбомами Rehau не предусмотрена защита чем-либо Г-образных трубок из нержавейки.

Но я настоял по двум причинам:

  1. Знаю, что нержавейка плохо относится к цементным смесям (заделывать буду скорее всего цементной штукатуркой. И собственно, назначение ленты - краткосрочная защита арматуры от действия агрессивных строительных смесей.
  2. Лента обеспечит компенсацию расширения нержавейки. Ее толщины в 0,15 мм в 2-3 слоя вроде-бы достаточно.

Но мы так и не смогли прийти с мастером к согласию, и сослаться на однозначную рекомендацию Rehau - надо так делать или нет. Так что, если кто-то с таким сталкивался, то просьба указать, в каком документе можно это прочитать.

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

08.05.2022 в 18:58:41

Установили закладную для проброса кабеля телевизора с одной стены на другую. Вот фотография, с дикими искажениями, но по другому всю конструкцию было не снять.

С одной стороны - короб идет в стене. Для заделки штробы использовали гипсокартон, который посажен на Ротбанд.

С другой стороны - бетонная стена, которую долбить нельзя. Поэтому там кабель-канал ставиться снаружи. Потом там будет шкаф, в котором в этом месте не будет задней стенки. Но будет полка, на которой и будет ставиться электронный блок телевизора.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

08.05.2022 в 19:09:48

Stan_!, ошибки есть даже по фото видно. Например, зачем в смартбоксах углы непонятные латунные и прямые переходники там, где должны быть просто углы с наружней резьбой резьба/пресс?

ссылка

Ну и дальше еще есть, даже по вашим фото видно. Понятно, что далеко не все видно. Чего только одна "свободнолежащая трубка" для наполнения ванны стоит. Должна быть водорозетка, к полу или к стене. Далее можно пексом например, с накидными гайками. Надо объяснять зачем, и почему надо выводить точно, в нужном месте, именно на этом этапе? Мне кажется вы уже достаточно много времени уделили сантехнике, должно быть понятно, если вам подсказать куда смотреть.

Нержавейка с цементом реагирует? Не видел. Вы точно не путаете с оцинковкой и гипсом? Зачем демпфер для трубок на выходе из стены? Там уже не должно ничего быть подвижным, может повредиться отделка, шпаклевка будет трещать и осыпаться вокруг трубок.

Еще раз попробую донести мысль о подключении водонагревателя и о размещении предохранительного клапана и дренажа в коллекторном шкафу. См.фото. Водонагреватель висит в кладовке:

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

08.05.2022 в 20:57:22

master.msk написал: зачем в смартбоксах углы непонятные латунные и прямые переходники

Имеете в виду вот это? Хороший вопрос :) Уточню. Да, получается здесь лишнее резьбовое соединение. Заинтриговали.

master.msk написал: Надо объяснять зачем, и почему надо выводить точно, в нужном месте, именно на этом этапе?

Нет, не нужно пояснять :) Я просто не думал о таком варианте. Думаю, поставим водорозетку. А на фото черная труба, это просто отрезок PEX-трубы, обжатой фитингами Rehau, согнутая "по месту" с накидной гайкой? Или это какие-то готовые соединительные шланги?

master.msk написал: Еще раз попробую донести мысль о подключении водонагревателя и о размещении предохранительного клапана и дренажа в коллекторном шкафу.

А вот тут до конца не понял :( Сейчас попробую сказать, что понял, поправьте, плз.

  1. Горячая вода с водонагревателя уходит напрямую на коллектор.
  2. Холодная вода на водонагреватель постпает с холодного коллектора. На этом же коллекторе есть отвод на дренаж. Если нужно слить воду, то перекрывается коллектор, открываюся краны водонагревателя и дренажа, и вода с бака сливается.

Но вот где предохранительный клапан - не нашел. Плюс я имею смутное представление, как он выглядит вообще.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

08.05.2022 в 21:33:09

Stan_!, вот так выглядит подключение вн, если предохранительный клапан установить на патрубке вн.

Обратный клапан, тройник, предохранительный клапан. Вся эта необходимая сборка может быть установлена как в начале подводки к вн, на коллекторе, так и в конце, на самом вн. В вашем случае, чтобы не тянуть трубу канализации к вн, логично установить группу безопасности и организовать слив, и дренаж кондеев заодно, в более удобном месте, чем посередине стены, на которой будет висеть вн. Это делается сразу, не потом. Поэтому вам придется разобраться с этим, на форуме много тем по подключению накопительного вн, совсем с нуля объяснять это долго, извините.

"Черная" труба на фото это и есть настоящая труба рехау. А вы думали она серебристая? :)Подделок много...

0
Аватар пользователя
Stan_!

Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

08.05.2022 в 22:26:42

Понял, спасибо!

Да, изучу работу нагревателей - по ним имею очень слабую теоретическую подготовку. Но труба посреди стены тянулась в основном, все-же для стиралки и сушки.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

08.05.2022 в 22:48:45

Stan_!, не просто труба, а должен быть сифон с воронкой. Как на фото, где у вас в 110 тройнике сифон с воронкой. Вы его проверьте, при сливе унитаза или по стояку может звуки издавать. https://mastergrad.com/forums/t209747-sifony-hepvo-hryukayut/ А как вы собираетесь организовать доступ к нему? Лучше в бачек инсталляции заведите шланг. Так тоже можно:) Раз уж не получилось сделать красиво, лучше не усугублять установкой необслуживаемого сифона внутри стены. P.s. извините, но у вас не сантехник работает, а разнорабочий, которому, что скажут, то и делает. А если не сказать, он и не сделает, потому что не знает. Можно было бы посоветовать "гнать его в шею". Но это бессмысленно, т.к таков средний уровень. Единственный выход, делать проект как можно более простым.