BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116975

22.01.2022 в 22:58:00

AleksLaw76 написал: BV, "А как же миллионы квартир с единственным УЗО на ВСЁ?" - а как же миллионы квартир без УЗО? Или с количеством УЗО больше единицы? :)

AleksLaw76, Вы уже забыли первоначальный посыл? Напомню:

AleksLaw76 написал: много АВ под 1 УЗО не заведешь, естественный ток утечки не позволяет (0,4 на 1 А).

А также рекомендую тот пункт, откуда Вы это взяли - прочитать весь до конца, и вдумчиво.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116975

22.01.2022 в 23:03:39

AleksLaw76 написал: "это полная ерунда, не читайте интернетов на ночь (и перед обедом тоже)" - вообще-то это ПУЭ п. 7.1.83: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Так вот данные не отсутствуют :)

AleksLaw76 написал: "Вы отстаиваете свою схему на АВДТ, поскольку подгоняли ее под существующий бокс" - Вы абсолютно правы! Но я "танцую" от размеров места на стене (в коридоре на стене рядом с входной дверью, там где уже стоит щиток от застройщика), потом размеры щита, потом все остальное :)

Разве место ограничено высотой?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

22.01.2022 в 23:32:54

AleksLaw76 написал: то я Вам буду очень признателен

https://krd.shop220.ru/2cma100793r1000-elektroschetchik-abb-b21-111-200-5-65a-1-faznyy-1-tarifnyy-klass-tochnosti-1.htm

ZooZoo написал: поскольку тема называется "оцените", то оцениваю на 3 балла

Я на два. Там останется проводка от застройщика, фуууууу :scare

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

22.01.2022 в 23:34:38

ZooZoo написал: поскольку тема называется "оцените", то оцениваю на 3 балла

Я на два. Там останется проводка от застройщика, фуууууу :scare

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.01.2022 в 23:54:08

AleksLaw76 написал: При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

хорошо, дополню: не читайте ПУЭ п.7.1.83 перед сном и до обеда а лучше вообще никогда не читайте этот пункт про счетчик на 2М от ЁББ уже дали ссылку фото покажите, как застройщик щит установил и есть ли сейчас бокс под слаботочку

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.01.2022 в 00:00:10

Radio написал: ZooZoo написал: поскольку тема называется "оцените", то оцениваю на 3 балла

Я на два. Там останется проводка от застройщика, фуууууу

недавно видел проводку от застройщика вполне приличную а то, что добавили дополнительно хозяева квартиры, была похуже

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

23.01.2022 в 10:24:25

Разве место ограничено высотой?

BV, да, место ограничено и шириной и высотой. Над дверями бетонная перемычка. Ниже нее будет мультимедийный щит (высота щита 50 см), потом силовой щит (высота щита 50 см), низ силового щита будет на уровне 1 м от пола. Еще ниже будет стоять тумба под обувь и т.д. высотой 90 см.

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

23.01.2022 в 10:31:22

Radio,

  1. Этот счетчик я рассматривал. А теперь попробуйте найти действующее свидетельство на этот счетчик :)
  2. Оценивать просил не проводку от застройщика, а проект щитка :)
0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

23.01.2022 в 10:57:55

AleksLaw76 написал: А теперь попробуйте найти действующее свидетельство на этот счетчик

А чего его находить? Я такой ставил заказчику не очень давно, и его прекрасно опломбировали. Мне эти свидетельства без надобности, я и не искал никогда. :)

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

23.01.2022 в 10:59:06

По поводу дифов, узо, естественную утечку напишу здесь для всех, кто писал про это.

  1. Я ограничен размерами щита.
  2. Нет смысла делать 1 УЗО плюс 1 АВ. Лучше сделать 1 диф. И это не только мое мнение и рекомендация ПУЭ.
  3. Под УЗО в моем случае особо нечего объединять. Что можно, я уже объединил (розетки). Немного сэкономил на дифах. Мощный проточный водонагреватель не рекомендуется объединять с другим потребителем. Стиралка из "мокрой" группы. Объединять ее с розетками, светом, варочной плитой, духовкой некорректно.
    Свет с розетками объединять некорректно. Можно было бы объединить варочную поверхность с духовкой, но многие делают варочную поверхность отдельно. Кроме того, варочная поверхность на 7 квт (может быть и на 8 квт), поэтому лучше отдельно (в смысле ест.утечки). Хотя ее вряд на полную гонять буду. Кроме того, если ее объединять, вся схема развалится (а здесь все четко соединено гребенками). Другие схемы тоже делал, но они не лучше, хотя немного дешевле. Также можно было бы объединить все розетки под 1 УЗО. Но я разделил все на жилые помещения и на нежилые помещения. Также я все равно учитываю рекомендации ПУЭ по естественным токами утечки. ПУЭ писали тоже не с потолка. Понимаю, что в обычном случае скорее всего естественные токи утечки будут маленькие, но как будет в будущем когда все начнет (проводка, соединения, электроприборы, тэны и т.д.) стареть? Я ставлю приоритет на надежность, меньшее количество модулей и соединений, независимость линий и групп и по АВ и по УЗО. Интересно то, что никто не написал, что надо на стиралку 10мА, а не 30 мА. :)
0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.01.2022 в 11:03:18

Radio написал: А чего его находить? Я такой ставил заказчику не очень давно, и его прекрасно опломбировали.

С 1 января 2022 года собственник не в праве выбирать счётчик. Хотя наверное всё будет зависеть от сетей.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу