AleksLaw76 написал:
"это полная ерунда, не читайте интернетов на ночь (и перед обедом тоже)" - вообще-то это ПУЭ п. 7.1.83: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Так вот данные не отсутствуют :)
AleksLaw76 написал:
"Вы отстаиваете свою схему на АВДТ, поскольку подгоняли ее под существующий бокс" - Вы абсолютно правы! Но я "танцую" от размеров места на стене (в коридоре на стене рядом с входной дверью, там где уже стоит щиток от застройщика), потом размеры щита, потом все остальное :)
Разве место ограничено высотой?