СтранникXXI, я соберу только щит. Подключать щит и все остальное, всю отделку будет делать фирма, которая занимается ремонтом квартир и других объектов.
AleksLaw76 написал:СтранникXXI, я соберу только щит. Подключать щит и все остальное, всю отделку будет делать фирма, которая занимается ремонтом квартир и других объектов.
AleksLaw76, приготовьтесь услышать о себе много нового.
Radio, я не оспариваю их надежность.
Но в связке УЗО + АВ части можно сменить по отдельности.
Кроме того в связке УЗО + АВ однозначно идентифицируется причина срабатывания - перегрузка по току, или утечка.
Да, и насчет надежности того, что выбрал ТС - не уверен...
AleksLaw76 написал:
В распредкоробках - скрутки с СИЗами.
Одного этого достаточно, чтобы всё выпилить вчистую. Какие нафиг скрутки с сизами, если для коробок без доступа допустимы только сварка, пайка, либо опрессовка? Т.е. исключительно неразборные и необслуживаемые соединения.
Далее. Вы можете гарантировать сами себе, что ни один кабель не имеет повреждений изоляции? Что все спуски выполнены вертикально, а не как бык поссал? А это ведь намного важнее, чем правильные сечения.
Из практики, спуски к выключателям имели амплитуду в 20-30 см. Это означает, что владелец квартиры, желая вбить гвоздик в 15-20 см сбоку от оси выключателя, неиллюзорно рисковал попасть точнехонько в кабель.
И ничто ведь не вызывало подозрений, пока кабель не начали выдирать.
Ну а порезанным оболочкам и изоляциям я еще лет 10 назад счет потерял.
Radio, доделывать всю электрику и всю остальную отделку будет фирма по ремонту квартир. Кто мне даст гарантию, что они сделают лучше чем застройщик? Мне представляется, что вообще 100 % гарантий мне никто не даст. Посмотрев видео различных известных блогеров-электриков я вижу, что их мнения и работы сильно отличаются, в том числе по качеству.
Да какая теперь разница? Вы для чего-то выставили Вашу схему, мол, жду "критики". Вам никто критику не раздавал, а всего лишь дал советы. Вы, зачем-то, начали упирать на ПУЭ, которые сами толком не понимаете. Завершили тему "все нормально, как у меня есть" и теперь по-новой спрашиваете что-то.
Тут, пожалуй, дальше сами :yu:
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
:confused: Я всё таки не пойму - в зависимости от района - от полугода,
до года очередь. Причём монтаж ведут не сами сети, а подрядчики.
megrad,
на сайте нашего Уралэнергосбыта есть такой ответ на вопрос по срокам:
"Замена прибора учёта электроэнергии производится только в случае, если он вышел из строя, либо если истёк срок его эксплуатации, указанный в паспорте (как правило 30 – 32 года), либо если при проведении государственной поверки прибора учёта он признан непригодным к эксплуатации.
В случае если истек срок государственной поверки прибора учёта, то он подлежит очередной государственной поверке.
Заявку на замену, поверку прибора учета можно направить:
По телефону 8800-2222-500,
Через интернет-приемную,
В офисах обслуживания ООО «Уралэнергосбыт».
После получения заявления оно будет внесено в планы работ ООО «Уралэнергосбыт» (для многоквартирных домов) или в планы сетевой организации (индивидуальные жилые дома).
Установленный законодательством срок замены, поверки приборов учёта, вышедших из строя либо с истекшим сроком поверки после 1 апреля 2020 г., – составляет 6 месяцев.
При этом если прибор учета электрической энергии отсутствовал, истек срок его эксплуатации или он вышел из строя до 1 апреля 2020 г. то срок его установки, замены согласно законодательству – до 31.12.2023.
Для согласования даты проведения работ представители ООО «Уралэнергосбыт» (для многоквартирных домов) или сетевой организации (индивидуальные жилые дома) свяжутся с вами по указанному контактному телефону."
А ТС соблазнился на парочку одномодульных , да электронных .
BV написал:
данные есть ... с огромной статистической выборкой
И те кто их видит после запуска своей установки могут слегка ошалеть и даже быть покусанными собственной жабой. ))
dokar,
Можете обосновать, что парочка дифов электронные, а не электромеханические?
"И те кто их видит после запуска своей установки могут слегка ошалеть и даже быть покусанными собственной жабой. ))" - а вот здесь, пожалуйста, поподробней. Заранее благодарю!
AleksLaw76 написал:
всю отделку будет делать фирма, которая занимается ремонтом квартир и других объектов.
Вангую, по отзывам в инете выбирали?
Хе, хе... ждем новую тему... :)
AleksLaw76 написал:
доделывать всю электрику и всю остальную отделку будет фирма по ремонту квартир. Кто мне даст гарантию, что они сделают лучше чем застройщик?
Как бы не сделали сильно хуже ...
PS Есть большой опыт - что такое ремонт фирмой по ремонту квартир. Вполне возможно - попрактикуетесь как юрист ;)
Да какая теперь разница? Вы для чего-то выставили Вашу схему, мол, жду "критики". Вам никто критику не раздавал, а всего лишь дал советы. Вы, зачем-то, начали упирать на ПУЭ, которые сами толком не понимаете. Завершили тему "все нормально, как у меня есть" и теперь по-новой спрашиваете что-то.
Тут, пожалуй, дальше сами :yu:
MaSeVi, какие советы по проекту щитка? Заменит ДИФы на УЗО? Поставить счетчик АББ с просроченным свидетельством?