Для того, чтобы работал гравитационный насос внутри радиатора, очевидно что теплоноситель должен остывать внутри радиатора, то есть верх должен быть горячее низа.
При этом такой радиатор саморегулирующийся - чем больше разница температуры радиатора и комнаты - тем больше циркуляция и теплоотдача и наоборот.
Соответственно, если радиатора хватает (хватает температуры теплоносителя и секций радиатора) то и не надо запариваться на тему горячего только верха.
Более того - такой схеме и терморегуляторы не нужны.
Если же радиатора не хватает, то надо использовать одну из схем с принудительной подачей теплоносителя в верхний коллектор - тогда радиатор можно сделать с разницей температур верх-низ несколько градусов - сколько именно в основном зависит от скорости циркуляции (а также Коэф затекания, разницы температур радиатор/комната, размера радиатора)
Shljach, выше писал о "давлении".
Это не верно - системы отопления рассчитываются так, чтобы на верхнем этаже группы домов давление было примерно на 1 бар выше атмосферного.
Правильнее говорить о разнице давлений на подаче и обратке дома.
Типичная разница для пятиэтажки - 0.3....0.5 бар, например:
Эта разница обусловлена циркуляцией и гидравлическим сопротивлением системы.
Если посмотреть паспорт приличного радиатора, то там указана паспортное кол-во литров в час.
Отсюда и рассчитывается система.
Задача ЦТП обеспечивать для дома расчетное количество литров в час, которое достигается определенным перепадом давлений подача обратка.
И при измении погоды тепло сеть никак не регулирует давление и расход - изменяется только температура.
Далее если в доме стоят терморегуляторы или люди крутят краники - гидравлическое сопротивление дома, и расход может изменяться.
В идеале, если в ЦТП стоят насосы с частотным приводом с обратной связью - ЦТП должен поддерживать перепад давлений подача обратка.
Например, если солнце, и люди на Южной стороне дома позакрывали краники, чтобы в стояках на северной стороне расход не поднялся в два (условно) раза и не привел, например к увеличению шума.
Но естественно, частотники стоят далеко не везде, а краники и терморегуляторы частично есть в доме, поэтому при измении температуры теплоносителя происходит некоторая динамическая раз балансировка системы - в каких-то стояках циркуляция увеличивается, остывание уменьшается и кажется что "топят сильнее".
Наиболее заметны эти перепады в однотрубных системах, в последних по направлению циркуляции квартирах.
В реальности посложнее, но упрощенно - примерно так.