15.07.2022 в 10:15:32
ulfdalir написал: а - это не нужно
железобетонный аргумент :D :killyourselfbywall:
ulfdalir написал: б - все равно не разрешат (местный ЖЭКовский сантехник, который будет отключать и включать воду).
некоторое количество денег меняет мнение сантехника
ulfdalir написал: будет ли это работать как изначально задуманный мной растянутый коллектор?
будет
ulfdalir написал: последующих магистралей ППР25 с отходами к потребителям ППР20).
но на смеситель ванны/душ сделайте трубу 25, эту ветку желательно (не обязательно) вести из саншкафа и иметь на ней отдельные запорные краны. Позволяет на время ремонта смесителя пользоваться остальным водопроводом. На других смесителях - не из стены - в водорозетках приборные краники, желательно не шаровые, а вентили - можно регулировать макс расход потребителя - меньше влияние на душ в ванной.
15.07.2022 в 12:35:04
BV написал: но на смеситель ванны/душ сделайте трубу 25, эту ветку желательно (не обязательно) вести из саншкафа и иметь на ней отдельные запорные краны.
Примерно так и планирую: на смесители ванной и кухни - ППР25, на конце - комбинированная муфта 25-1/2" плюс шаровый кран 1/2"- для кухни, и редукционная муфта ППР25-20, короткий отрезок трубы ППР20 (сантиметров 20, для прохода сквозь стену) и водорозетка 20-1/2" (водорозеток 25-1/2" у FV-plast нет, по крайней мере в Стэлмаркете) - для ванной. На стиралку, посудомойку и унитаз отводы ППР20, если потребуется - дополнительно поставлю вентили.
15.07.2022 в 12:43:55
ulfdalir написал: на смесители ванной и кухни - ППР25,
ни к чему на умыльник и раковину 25, но если так проще - не возбраняется (с установленным регулировочным вентилем на конце)
ulfdalir написал: если потребуется - дополнительно поставлю вентили.
вы же наверное хотите минимизировать перепады температуры в душе? Иначе зачем затевать всю эту эпопею, и спрашивать про отводы от стояков? Видите одно, но напрочь забываете про другое :)
15.07.2022 в 14:56:29
BV написал: ни к чему на умыльник и раковину 25
Умывальника в ванной нет и не будет, поэтому смесителей всего 2 - на кухне и в ванной.
BV написал: вы же наверное хотите минимизировать перепады температуры в душе? Иначе зачем затевать всю эту эпопею, и спрашивать про отводы от стояков? Видите одно, но напрочь забываете про другое :)
Вентили я предполагал на отводы к стиралке, посудомойке и бачку унитаза как к потребителям, скорость наполнения которых меня не особо волнует. На 2 смесителя, которые, по моему представлению, могут оказывать друг на друга влияние (открыл холодную воду на кухне - обжегся в душе, открыл горячую воду в ванной - посуду моешь холодной водой) - так вот на них планирую пустить ППР25 и только в самом будет заужение до 1/2" за счет водорозеток, шаровых кранов и комбинированных муфт. Либо до этого я некорректно выражал свою мысль, либо я до сих пор не понимаю своей ошибки :(
15.07.2022 в 15:08:37
ulfdalir, на кухонный смеситель не нужно 25 - посмотрите хотя бы на сечение гибкой подводки, и ему не нужен напор как в душе.
Все остальное верно, кроме рассуждения
ulfdalir написал: открыл горячую воду в ванной - посуду моешь холодной водой)
25 на этот смеситель поможет ровно никак. Это как раз зависит от потерь давления на маршруте от стояка через ваши отводы. И не "холодной водой", а немного прохладнее, и под этот смеситель вы не подставляете нежные части тела. А вот с напором по максимуму - и неаккуратным открытием рычага на полную - обдать всего себя брызгами - это запросто :)
Итого - у вас один критичный к изменениям давления на подводах ( читай - температуры на выходе ) потребитель - душ, ради которого вы душите всех остальных.
19.07.2022 в 22:08:00
BV написал: на кухонный смеситель не нужно 25 - посмотрите хотя бы на сечение гибкой подводки
Сопоставимо с сечением эксцентрика и резинки на кран-буксе смесителя в ванной :) Я исхожу из того, что много - не мало, часть может заузиться кривой пайкой (для себя конечно стараюсь, но закон подлости никто не отменял), да и вентиль в случае необходимости легче воткнуть, чем "расширять" трассу. Но мы отвлеклись на частности, которые так или иначе можно решить, а вопрос глобальный: имеет ли смысл делать трассу 3/4" в качестве распределенного коллектора, если в самом начале будет заужение до 1/2"? Голой логикой кажется, что нет, но опыт чтения форума и аналогия с металлическим коллектором (бОльший диаметр по сравнению с подводящей трубой) опровергают - "да, имеет". Для наглядности прикладываю грубую схему ХВС, на которой предполагаемые заштрихованы участки ППР25, а остальное - ППР20 (уголки, переходные уголки и тройники, комбинированные муфты). Для ГВС схема выглядит так же, только есессно без стиралки, ПММ и бачка.
20.07.2022 в 02:32:10
ulfdalir написал: Я исхожу из того, что много - не мало,
"Але?" - "Абонент не доступен" - ну и фиг с ним...
ulfdalir написал: Но мы отвлеклись на частности, которые так или иначе можно решить, а вопрос глобальный: имеет ли смысл делать трассу 3/4" в качестве распределенного коллектора, если в самом начале будет заужение до 1/2"? Голой логикой кажется,
нет у Вас логики - она есть в учебнике гидравлики, в самом начале...
ulfdalir написал: заштрихованы участки ППР25, а остальное - ППР20
.... и это 20 на смеситель ванны :killyourselfbywall: Аминь.
20.07.2022 в 09:32:05
BV написал: и это 20 на смеситель ванны
Вход на водорозетку все равно 1/2" и нужна либо переходная муфта 3/4"-1/2", либо (в моем случае) короткий 20 см отрезок трубы ППР20 (он проходит под ГВЛ обшивкой) и редукционный уголок 3/4"-1/2". Если ваше замечание касалось именно этого участка, то он, насколько это возможно, короток, а совсем без него обойтись не получается (водорозеток с входом 3/4" в заслуживающих доверия магазинах не нашел).
20.07.2022 в 11:54:41
ulfdalir написал: (водорозеток с входом 3/4" в заслуживающих доверия магазинах не нашел).
тем не менее - они есть...
ulfdalir написал: либо переходная муфта 3/4"-1/2",
есть название - "футорка", места она не занимает..... а если и занимает - с гранями под ключ - помогает не свернуть резьбу в водорозетке.
Ну и чтобы не искать себе геморрой на ровном месте, можно делать ПЕКСом, который выигрывает у ПП по сумме "баллов" с большим отрывом, в том числе - по гидравлическому сопротивлению.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу