Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

18.02.2022 в 13:41:35

Inter написал: роликами Максима, которые выходили на протяжении двух лет

он молодец! Довел дело до победного конца.

0
Аватар пользователя
vitaly576

Местный

Регистрация: 15.10.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

14.08.2022 в 10:30:42

Здравствуйте! Подниму свою старую тему. На данный момент переделал только ветку горячей воды, повесил и подключил водонагреватель. Ранее планировал переделывать трубы на ППР, в итоге остановился на МП трубах ф20 и ф16. Теперь встал вопрос с веткой холодной воды. Думаю поставить коллектор Far, регулируемый, чтобы была возможность регулировать расход воды для туалета, кухни. Хотелось бы в случае необходимости иметь возможность обслужить/поменять коллектор, поэтому вопрос - если к коллектору подсоединить трубы к потребителям через американки?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

14.08.2022 в 13:51:19

vitaly576 написал: если к коллектору подсоединить трубы к потребителям через американки?

Почему если? Есть другие варианты?

0
Аватар пользователя
vitaly576

Местный

Регистрация: 15.10.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

14.08.2022 в 14:18:28

Например, к отводам подсоединить сразу обжимные фитинги.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

14.08.2022 в 14:19:50

А клещи влезут?

0
Аватар пользователя
vitaly576

Местный

Регистрация: 15.10.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

14.08.2022 в 14:28:03

Об этом не подумал. А как на счет надежности при использовании американок?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

14.08.2022 в 15:02:41

vitaly576 написал: А как на счет надежности при использовании американок?

Прекрасно.

На коллектор с уплотнением по плоскости нужно ставить нормальные прозрачные прокладки (не родной картон и не чёрную резину).

0
Аватар пользователя
vitaly576

Местный

Регистрация: 15.10.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

14.08.2022 в 16:25:18

Честно сказать не понял куда ставить прокладки... На отвод коллектора ставлю американку, а к ней обжимной фитинг для МП трубы.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

14.08.2022 в 17:01:04

vitaly576 написал: На отвод коллектора ставлю американку, а к ней обжимной фитинг для МП трубы.

Есть муфты под пресс с накидными гайками.

0
Аватар пользователя
vitaly576

Местный

Регистрация: 15.10.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

14.08.2022 в 17:25:08

Я думал использовать обжимные фитинги

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

14.08.2022 в 17:28:51

vitaly576,

Но тогда проще сразу коллектор с обжимными взять.

0
Аватар пользователя
vitaly576

Местный

Регистрация: 15.10.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

14.08.2022 в 17:40:54

strider1978 написал: Но тогда проще сразу коллектор с обжимными взять.

Сейчас как раз и стоит такой коллектор с обжимными. Он ведь не ремонтопригоден, так как, чтобы его демонтировать придется отрезать трубы. Спасибо за фото. Наверное тогда на таком варианте и остановлюсь.

0
Аватар пользователя
vitaly576

Местный

Регистрация: 15.10.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

14.08.2022 в 19:54:01

Еще вопрос.

strider1978 написал: нормальные прозрачные прокладки

Нашел в продаже силиконовые, паронитовые, фторопластовые, но прозрачных нет. Какие лучше использовать? Или использовать те, которые идут с муфтой?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

14.08.2022 в 20:26:06

Прозрачные силиконовые есть в Мерлене.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу