vitaly576 написал:
Результаты Вы интерпретировали правильно
Надо выяснять почему
Inter написал:
в ванной при одном потребителе падает сильнее-до 2,0
-оно упало в стояке?
-уже на переходе с МП на ППР давление 2?
-заплавлены стыки в ППР?
vitaly576 написал:
хочу сделать новую разводку при ремонте правильно
Это просто-не надо разбазаривать без необходимости тот напор, который достался после заужений в МП стояка и на тройниках стояка. С этим ведь ничего сделать нельзя? Или можно?
Значит хотя бы у себя избавиться от МП. По ХВС
вводной кран с полусгоном
ФГО
счетчик (без ОК в выходном полусгоне)
ОК (пузатый Валтек)
комбинированная муфта ППР
труба ППР 32, на ней тройники для подключения ВН, унитаза и кухни
vitaly576 написал:
ППР трубы, заведенные в ванную, уже к сожалению не переделать.
Тогда хотя бы 32ую сварить с ней как можно ближе ко входу в ванную.
По ГВС
вводной кран с полусгоном
ФГО
счетчик (без ОК в выходном полусгоне)
РД мембранный
труба ППР...
Если представится возможным, то хорошо бы всю арматуру (ХВС) на 3/4", счетчик на 2,5 куб.м/ч.
vitaly576 написал:
можно заменить эту плитку
надо прикупить запас-пока не сняли коллекцию с производства и продажи
vitaly576 написал:
А как в моем случае "придушить" горячую воду? Частично перекрыть вводной кран?
Лучше миникраниками на коллекторе. Но это кратковременно, ради попробовать. Открываете смеситель в среднем положении рукоятки с нужным напором (даже чуть бОльшим) и придушиваете горячую воду миникраником до комфортной температуры. Так же на другом смесителе.
Ещё забыл-измерьте расход на кране внизу коллектора.