Overan
Overan
Новичок

Регистрация: 11.02.2022

Минск

Сообщений: 27

11.02.2022 в 17:29:15

Добрый день. В квартире установлен электрический бойлер Аристон на 80 л. На вход ХВ в квартиру установлен обратный клапан и редуктор давления настроен на 3 бара. Недавно вышел из строя комплектный предохранительный клапан бойлера, перестал держать воду в обратную сторону. Редуктор тоже накрылся, заменил на Caleffi. Клапан заменил на новый Фадо со сбросом воды при 6 бар. Комплектный вроде по паспорту стоял на 7 бар. В итоге новый клапан тоже немного пропускает воду в обратную сторону, и в системе увеличивается давление до 5-6 бар, что не очень хорошо для фильтра обратного осмоса. Погуглил интернет и выяснилось, что по сути все клапаны для бойлеров могут пропускать воду в обратном направлении. Задумался об установке группы безопасности для бойлера, на вход бойлера, в частности CALEFFI 526142KIT. В паспорте для данного устройства нарисован расширительный бак. Вопрос, обязательно ли ставить расширительный бак? И будет ли данное устройство пропускать воду в обратном направлении? PS. Бойлер установлен около 5 лет назад. Заранее спасибо.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

11.02.2022 в 19:46:46

Overan написал: Клапан заменил на новый Фадо со сбросом воды при 6 бар. Комплектный вроде по паспорту стоял на 7 бар. В итоге новый клапан тоже немного пропускает воду в обратную сторону, и в системе увеличивается давление до 5-6 бар, что не очень хорошо для фильтра обратного осмоса.

У Вас такой https://hotline.ua/remont-truby-i-fitingi/fado-klapan-predohranitelnyj-12-60-bar-dlya-bojlera-so-spusknikom-bk01/?tab=reviews? В нем нет перепускного клапана.

0
Overan
Overan
Новичок

Регистрация: 11.02.2022

Минск

Сообщений: 27

11.02.2022 в 21:06:49

ashim1990, да, такой. Я имел в виду, что это клапан, который в одну сторону пропускает воду, в сторону бойлера, а обратно нет, но он все равно немного пропускает воду с бойлера обратно в водопровод. И при давлении 6 бар начинает сбрасывать воду. Предыдущий поломанный клапан, тоже так работал, и он не пропускал воду с бойлера в водопровод, но потом, лет через 5, начал пропускать, и из за этого давление в системе повышалось до 9 бар. Стоит ли ставить группу безопасности, которую я указывал выше?

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

11.02.2022 в 21:37:06

Overan написал: Стоит ли ставить группу безопасности, которую я указывал выше?

Я бы снял Фадо, разобрал, кинул в раствор лимонки для снятия накипи. Заработает как новый!

0
Overan
Overan
Новичок

Регистрация: 11.02.2022

Минск

Сообщений: 27

11.02.2022 в 21:49:51

ashim1990, то поломался не фадо, а комплектный клапан, его уже выбросил, он ртом спокойно продувался в обратную сторону

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

11.02.2022 в 21:54:36

Overan написал: то поломался не фадо, а комплектный клапан, его уже выбросил, он ртом спокойно продувался в обратную сторону

Вы написали, что Фадо тоже немного пропускает...

0
Overan
Overan
Новичок

Регистрация: 11.02.2022

Минск

Сообщений: 27

11.02.2022 в 21:56:23

ashim1990, он новый, вчера только купил и поставил. Кстати тут в соседних темах находил, что для подобных клапанов это штатная ситуация, какие то сразу немного пропускают обратно, какие то через пару недель.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

11.02.2022 в 22:01:44

Overan, а Вы проверьте! Разбирается элементарно (фото вверху). Может, прилипло что-нибудь...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137135

12.02.2022 в 02:21:51

Overan написал: и в системе увеличивается давление до 5-6 бар, что не очень хорошо для фильтра обратного осмоса.

Поставьте компенсатор гидроударов Валтек, один, или парочку - у ПММ и СМ.

Overan написал: В паспорте для данного устройства нарисован расширительный бак. Вопрос, обязательно ли ставить расширительный бак?

нет. Но расширитель может компенсировать рост давления при нагреве, и из группы безопасности не будет капать. Или при неплотном ОК будет меньше травить в систему.

0
Overan
Overan
Новичок

Регистрация: 11.02.2022

Минск

Сообщений: 27

12.02.2022 в 23:51:35

В общем поставил группу безопасности CALEFFI - вещь, не то что всякие псевдо предохранительные клапаны по 140 грн) Еще установил манометр на выходе из бойлера, если ему верить, то клапан начинает сбрасывать воду где то при 6,8 бар при заявленных 7. Воду обратно не пропускает. В итоге остался очень доволен.

0
Overan
Overan
Новичок

Регистрация: 11.02.2022

Минск

Сообщений: 27

12.02.2022 в 23:54:46

В общем поставил группу безопасности CALEFFI - вещь, не то что всякие псевдо предохранительные клапаны по 140 грн) Еще установил манометр на выходе из бойлера, если ему верить, то клапан начинает сбрасывать воду где то при 6,8 бар при заявленных 7. Воду обратно не пропускает. В итоге остался очень доволен.

ashim1990 написал: Я бы снял Фадо, разобрал, кинул в раствор лимонки для снятия накипи. Заработает как новый!

тоже снял, разобрал, клапан как клапан, никах дефектов не заметил, почему он пропускает воду в обратную сторону не понятно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу