В общем каждый раз замеры получаются другими. Сегодня переделал немного разводку на вытяжке, так как один из тройников был слишком близко к точке и было слышно шум в тройнике от соединения двух потоков. Перенес дальше, удлиннов воздуховод от тройника к точке. Соответственно пришлось заново все замеры делать.
До этого я замерял в 4-5 точках и брал мин/макс показатель, суммировал и делил на 2, то есть получал среднее от мин/макс. Полученное значение округлял в большую сторону, то есть получилось 2,05, округлял до 2,1. Но тем самым делал ошибку и получался неправильный расчет.
Сегодня делал, кажется по правильному, замерял в 4 точках средний показатель, потом 4 показателя суммировал и находил среднее. По полученным показателям считал расход. В итоге ожидаемо показатели получились другими, чем вчера :) Хоть и разница небольшая, но все же была. Конечно не исключена погрешность анемометра, а там вроде +/-5%.
Итого получил примерно 250 м3 на приток и 248 м3 на вытяжку. Но завтра еще раз сделаю такие же замеры, чтобы точно убедится что примерно то же самое получается. Такой результат ближе к желаемым показателям. Изначально примерно на 230-250 м3 расчитывал, но после первого запуска показалось что многовато, поэтому примерно на 10-15 м3 в двух комнатах убрал, остановился примерно на 200-210 м3. Собственно снизить с 250 до 210 уже проще, всего на 15% примерно, чем по вчерашним расчетам с 290 до 210. Думаю с этим уже справятся и тиристорные регуляторы без сильного гудения вентиляторов.