master.msk, если пропустить вашу истерику, то в сухом остатке вот эти буквы:
master.msk написал:
На вводе клапана... ...действительно там не нужны. Они не предотвратят переток внутри квартиры, неужели это так сложно понять?
Рассмотрим переток, если обратные клапаны установлены на вводе (сразу после счетчиков). На картинке ярко красным помечен возможный путь воды при перетоке через сломанный смеситель (на мойке):

Горячая вода, через трубу ХВС действительно может попасть на вход раковин, душа, унитаза СМ/ПМ. Обратный клапан на вводе не препятствует этом перетоку.
Но "дьявол", как всегда, в мелочах: объем перетока (читай: горячей воды попавшей в трубы ХВС) равен только объему труб ХВС в квартире.
При разборе холодной воды (в квартире), смешивается горячая (из аварийного смесителя), так и холодная (из стояка поступает). В точке разбора (раковина, ПМ/СМ) - смесь. И это сразу заметно. Ибо если все краны закрыты и разбора нет, то и нет перетока. А тот, что произошел – остывает в трубах.
Но главное другое: при установленных после счетчика обратных клапанах, переток заканчивается МАКСИМУМ на ближнем к вводу потребителе. И не пойдет через весь узел ввода (в т.ч. пластиковые колбы магистральных фильтров) от слова совсем.
Счетчики воды при этом не будут накручиваться/скручиваться сами по себе.
А теперь посмотрим, что же будет при точно такой же аварии (смесителя), если обратные клапаны НЕ установлены на вводе:

Переток попадет не только ко всем потребителям в квартире (как и ранее), но и на узел ввода. И далее в стояк. Соседи будут очень "рады".
Но это только половина проблемы: при таком перетоке в трубах ХВС будет очень горячая вода: с температурой ГВС, а не смеси (как в предыдущем случае). Ведь поток подмеса горячей воды постоянный и ничем не ограничен кроме разбора по стояку ХВС (который заполнен горячей водой).
Счетчики при этом скручиваются/накручиваются сами по себе, круглосуточно. Вне зависимости пользуется кто-то в квартире водой или нет.
Объем горячей воды, поступающей в стояк, тоже может быть очень большим. Хватит и вам (оплачивать) и соседям (ошпариться). Вот такие радости.
Но вот это просто умора полная, в пылу истерики мастер.мск "изобрел" новое понятие в физике: "обратное давление воды":
master.msk написал:
По схеме производителя редуктора ОК там не должно быть, он помешает компенсации обратного давления
Шнобелевская премия - на подходе :D