Аватар пользователя
count0

Местный

Регистрация: 16.05.2022

Красноярск

Сообщений: 7

16.05.2022 в 23:04:00

Доброго времени суток! Есть 315я вытяжка, длина гофры после неё - метра 3, потом обратный клапан, поворот на 90 градусов и стена. Между стеной и соседней стенкой расстояние 2-3см, через 50см улица. (С других 3х сторон - бесконечное пространство шириной эти самые 2-3 см). При расчёте площади выходит сужение в 2,625 раза. На шум пофиг, помещение нежилое. Вопрос: насколько упадёт эффективность 200 Вт канальной вытяжки при таком коленкоре? Пробурить напрямую на улицу не предлагать, такое отверстие будет видно из соседнего двора. А люди у нас очень любознательные (читали бы они учебники с таким рвением - были бы мы первые в Мире по науке).

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

16.05.2022 в 23:26:51

count0, Воздушный напор и 200вт между собой не связаны никак. Найдите анемометр и измерьте скорость воздуха у просто вентилятора и с Вашей лабудой и все будет ясно.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

16.05.2022 в 23:45:31

count0 написал: Между стеной и соседней стенкой расстояние 2-3см, через 50см улица.

count0 написал: Пробурить напрямую на улицу не предлагать, такое отверстие будет видно из соседнего двора.

Представьте другую картину. Летом эту порнографию не увидят. А вот придет зима, ударит мороз, градусов под 20 и ниже, любопытный народ решетку не видит, он увидит приличное испарение из стены. Что подумает народ ??? И что дешевле обойдется - отбрехиваться от любопытного народа или удалять из щели в 2-3см кучу наледи.??? А еще и физику вспомните. При потеплении эта шуга превратиться в воду, а при замерзании - опять или в лед или в шугу. А что делает замершая вода попавшая в щель ??? Правильно, ломает все что будет на пути ...

А то что хотите такое сделать - дешевле будет этого не делать вообще при такой производительности вентилятора.

Примерно так

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.05.2022 в 23:49:08

Ким написал: Что подумает народ ???

что тут варят самогонку )))

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

16.05.2022 в 23:52:59

Ким написал: придет зима, ударит мороз, градусов под 20 и ниже

в профиле автора краснодар

count0 написал: насколько упадёт эффективность

в процентах ? абсолютные значения ? :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

17.05.2022 в 00:15:05

fhntv написал: в профиле автора краснодар

Перед тем как писать аккуратно надо читать профиль у автора вопроса. И лучше с увеличительным стеклом. Сам матерюсь когда приходится мелкий текст вычитывать ... Из-за такого мелкого шрифта частенько получается прочитать не то что написано

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

17.05.2022 в 00:23:33

Ким написал: лучше с увеличительным стеклом.

:D прочитал первые буквы - идентифицировал как "краснодар" :) а там целый красноярск ! :) у нас видел много наружных отводов вентиляций в 100 и даже 50 трубе , зимой , никаких проблем

0
Аватар пользователя
count0

Местный

Регистрация: 16.05.2022

Красноярск

Сообщений: 7

17.05.2022 в 07:48:11

Ким, Система будет работать исключительно летом, когда +30-35 и штиль (3 недели). Ну может в 25-30 ещё, если в ушах звенеть не будет. Всё уже сделано, интересует теоретическая часть. "Производительность вентилятора ВК-315 равна 1800 м³/ч."

0
Аватар пользователя
count0

Местный

Регистрация: 16.05.2022

Красноярск

Сообщений: 7

17.05.2022 в 07:51:51

fhntv, Лучше формулу. Но можно и на глаз. Смущает "неоднородность" выхода. Не просто сужение в н раз, а имеющаяся рядом улица. Часть воздуха будет растекаться в стороны, а часть преодолевать узкое место и вырываться.

0
Аватар пользователя
count0

Местный

Регистрация: 16.05.2022

Красноярск

Сообщений: 7

17.05.2022 в 08:03:54

fhntv,

fhntv написал: у нас видел много наружных отводов вентиляций в 100 и даже 50 трубе , зимой , никаких проблем

Когда-то я был 19-летним, а у папы "мёрзли ноги" когда в -30 я форточку открывал, т.к. ТЭЦ была рядом, и все кроме него с осени до мая включительно умирали от жары с открытой форточкой и завешанными батареями. Придумал такую штуку: принёс с работы бур, прошёл стену, и это отверстие заткнул пробкой от термоса, с резиночкой. В мороз пробочку вытыкал и закрывал шторой. И не перемерзало ничего, и папа доволен )))

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

17.05.2022 в 10:13:28

count0, Никто Вам тут точно не даст ответ на ваш вопрос,потому что это просто не возможно,пишите в шоу экстрасенсов.Проще попробывать и решить,подходит этот вариант вам или нет,потрогать рукой мотор ,греется или нет,потому что при большом сопротивлении он может сгореть.Специально для таких экспериментаторов выпускаются моторы с двумя дополнительными клеммами ТК,термодатчик,к которому подключается устройство отключения двигателя в случае перегрева.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

17.05.2022 в 10:23:58

count0 написал: "Производительность вентилятора ВК-315 равна 1800 м³/ч."

Чем меньше расстояние между точкой выброса и стеной - тем хуже. Посчитайте хотя бы скорость воздуха в щели на выходе воздуха наружу. Это может что-то сказать. Формулы чтобы посчитать каковы будут потери - не знаю, надобности не было. Немного подобную порнографию делали. Правда, назначение было немного не такое.

Необходимо было поставить временную типа звукозащитной стены на выбросе из вытяжной установки. Производительность там значительно больше и щит был что-то под 3х3 метра и расстояние между ним и выбросом чуть меньше метра.

Установка потеряла почти четверть производительности как раз из-за сопротивления создаваемого отраженным от стенки воздухом. Далее, поставили шумоглушители и вывели выброс выше крыши корпуса здания а щит убрали.

У Вас же зазор 2-3см. Это еще закрыв глаза можно было бы (но не нужно) использовать при 100 кубах но не почти при 2000.

А испытать не получается ?? Или еще первое отверстие не сверлили ??

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

17.05.2022 в 10:23:59

count0 написал: Смущает "неоднородность" выхода

посмотрите на штатный переход пластиковых вентканалов с круглого на прямоугольный

0
Аватар пользователя
count0

Местный

Регистрация: 16.05.2022

Красноярск

Сообщений: 7

30.12.2023 в 16:22:51

В-общем я написал тогда на форум dxdy ru, там прямых ответов не дают, только направляют в нужную сторону, ибо много школоты/студентоты. Вот что написали:

1:

Тогда задачу о распределении воздуха в первом приближении можно решить так. Представим, что щель заполнена пористым материалом. Воздух просачивается через него. Тогда течение его будет потенциальным (потенциал - давление). Нужно решить (численно) уравнение Лапласа для давления с известными граничными условиями. Это не трудно, а результат будет выглядеть правдоподобно. Правда, общего гидравлического сопротивления этой щели так не посчитать, но поле скоростей потока - можно.

2:

Бесконечным оно быть не может, иначе и гидравлическое сопротивление этих направлений тоже будет бесконечным. Стенка может быть длинной (5-50 м), но конечной, поэтому воздух туда (во все стороны) все равно пойдет и распределится он (в грубом приближении) обратно пропорционально гидравлическим сопротивлениям этих направлений.

Т.е. грубо говоря, большая часть пойдёт на улицу, т.к. до неё ближе. Так и вышло, сосёт так, что воздух из открытого окна долетает до двери, и обдувает (забор на середине лоджии, она метров 6-7 в длину, 19 м^2). Если закрыть окно, открыть дверь в комнату - пытается вырвать щеколду и открыть дверь в коридор. А если открыть дверь в коридор и окно на 2ю лоджию и улицу - сосёт через неё, аж шторы колышатся )))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу