atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

24.05.2022 в 14:14:08

СтранникXXI написал: вышеупомянутый СП есть тупой перевод канадских документов абсолютно без учета российских реалий и к православному электромонтажу не имеет никакого отношения.

Но если дерево закрыто негорючим материалом (гипсокартон), это же скорее негорючее основание? Если прокладывать под штукатуркой по стенам то выше вероятность поражения электрическим током или короткого замыкания от закрученного в стену (в проводку) самореза.

Я вообще изначально хотел прокладывать в кабель-каналах в области плинтусов, но их можно только по внешним стенам и размеры таких КК будут немаленькими.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27563

24.05.2022 в 14:30:01

atztek написал: Но если дерево закрыто негорючим материалом (гипсокартон), это же скорее негорючее основание?

Вы планируете прокладку между двумя слоями ГКЛ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

24.05.2022 в 14:30:06

ВТБ! написал: И всё-таки - ВЛ, ВЛИ или кабель от трансформатора?

По столбам СИП от трансформатора.

ВТБ! написал: А какой автомат до счётчика?

ВТБ! написал: Как организовано деление нуля?

Нормально организовано ;-) - Не могу найти фото вводного щитка в сборе, но точно получал одобрение на форуме. Вот линк на полную схему: https://i.ibb.co/h2QJPYD/image.png

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

24.05.2022 в 14:31:32

ВТБ! написал: Вы планируете прокладку между двумя слоями ГКЛ?

Планирую снизу тоже подшивать гипсокартоном, как в видео выше.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27563

24.05.2022 в 14:44:23

atztek написал: Нормально организовано ;-)

PEN со счётчика заведён на шину N - а следует на шину PE.

С32 на вводе и пучок В32 каскадом. :)

Всплыло сечение кабелей 5х6 - его и держитесь.

P.S. Вы точно маньяк. Я тоже - но мне до Вас расти и расти. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

24.05.2022 в 14:47:33

atztek написал:

ВТБ! написал: Вы планируете прокладку между двумя слоями ГКЛ?

Планирую снизу тоже подшивать гипсокартоном, как в видео выше.

atztek, Трассы кабеля по дюймовке достаточно подшить ГКЛ, узкими полосками шириной ( могу ошибаться) от 15мм по обе стороны кабеля , для выполнения требования о негорючем основании .

0

Да, ни фига.

atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

24.05.2022 в 16:14:46

ВТБ! написал: С32 на вводе и пучок В32 каскадом. :)

Вводный щиток на временном столбе изначально собирал профессиональный электрик, потом все опломбировали. На форуме сказали (вот где маньяки ;-) ) что С32 недостаточно чувствительный, надо заменить на В32. В электросетях сказали что распломбировать щиток, а потом опломбировать (после переделки) - та еще процедура, к тому же не бесплатная. Проще было за счетчиком В32 установить и дальше все В32.

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

24.05.2022 в 16:26:21

ВТБ! написал: Всплыло сечение кабелей 5х6 - его и держитесь.

Это вместо 5х16 ? При какой длине кабеля (5х6, 5х10) в нем заметно падение напряжения?

dokar написал: Трассы кабеля по дюймовке достаточно подшить ГКЛ, узкими полосками шириной ( могу ошибаться) от 15мм по обе стороны кабеля , для выполнения требования о негорючем основании .

Но только при условии что снизу тоже будет ГКЛ, верно? Я не любитель натяжных потолков, но теперь этот вариант по-любому отпадает?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

24.05.2022 в 17:12:53

atztek написал: На форуме сказали (вот где маньяки ;-) ) что С32 недостаточно чувствительный, надо заменить на В32.

Это просто идиоты, а не маньяки: коли говорят о какой-то там гипотетической "чувстительности", слов просто нет.

atztek написал: Проще было за счетчиком В32 установить и дальше все В32.

И будет оба отшибать, не дай Бог, конечно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27563

24.05.2022 в 17:29:27

atztek написал: При какой длине кабеля (5х6, 5х10) в нем заметно падение напряжения?

Для сечения 6 при трёхфазной нагрузке 15кВт калькулятор показывает менее 3% на 90 метрах. Если длиннее, можно было бы задуматься о сечении 10 кв.мм.

Но грозит ли Вам такая нагрузка длительное время в доме с газовым отоплением? Я правильно понял, что котёл на 6 киловатт - это некий резервный вариант на случай аварии? Что его включение одновременно со всеми другими мощными потребителями - это не основной режим работы?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27563

24.05.2022 в 17:32:23

MaSeVi написал: И будет оба отшибать

Какие оба? Их там 4 штуки подряд, после реконструкции останется три. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку