Аватар пользователя
Vasco

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

16.06.2022 в 22:08:36

#7099536

Здравствуйте, Сломался терморегулятор, судя по-всему крякнул термостат. Я могу купить любой терморегулятор на замену (10А) или есть какие-то нюансы. Фотки не могу понять как вставить

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

17.06.2022 в 16:29:05

#7099659

ну а суть в чем? И регулятор для какого прибора?

Аватар пользователя
Vasco

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

19.06.2022 в 10:16:44

#7099971

BV, электрический теплый пол Devimat. Стоял регулятор механический Comfortrheat на 10А, надо заменить. Вопрос: Купить любой или есть параметры на которые надо обратить внимание.

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

20.06.2022 в 11:10:06

#7100191

to Vasco

Нет, любой не подойдёт. У выносных датчиков температуры пола есть такой параметр как сопротивление и он у разных производителей - разный. Нужно уточнить модель терморегулятора, найти к нему инструкцию где должно быть написано какое сопротивление у датчика или раздобыть мультиметр и замерить самостоятельно. Далее есть несколько вариантов решения проблемы: 1) Найти такой же как "умерший" прибор и тупо заменить. 2) Попытаться достать датчик с целью замены, если получиться, тогда покупаем любой понравившийся терморегулятор и заменяем. 3) Если узнаете сопротивление, то подобрать терморегулятор у которого датчики с таким же сопротивлением и использовать его. 4) У некоторых моделей продвинутых терморегуляторов есть функция адаптации (выбора) сопротивлений датчиков - возможно ваш датчик есть в этом списке. 5) Ничего не подходит и датчик достать возможности нет - используем терморегулятор с дистанционным инфракрасным датчиком температуры пола. 6) Ничего не подходит и датчик достать возможности нет - используем терморегулятор с пропорциональным регулированием, возможность пропорциональной настройки фаз включения и выключения нагрева по времени (типа час работает, час не работает и эти интервалы можно задавать). Ну и прочие нюансы...

Аватар пользователя
Vasco

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

23.06.2022 в 22:15:59

#7101628

спасибо, буду искать

Аватар пользователя
Vasco

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

23.06.2022 в 22:19:31

#7101630

я мог бы повесить фото регулятора, но не вижу значка вставить фото. Кто знает, как это сделать?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

23.06.2022 в 22:20:21

#7101631

MersGM написал: 5) Ничего не подходит и датчик достать возможности нет - используем терморегулятор с дистанционным инфракрасным датчиком температуры пола.

А есть датчики, у которых выходной сигнал - изменение сопротивления? Т.е. имитация терморезистора, и подходящие к любому регулятору...

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

23.06.2022 в 23:52:49

#7101660

to Vasco

Найдите фото этого регулятора на любой странице и ссылку в сообщение скопируйте текстом.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

23.06.2022 в 23:55:57

#7101662

Vasco написал: я мог бы повесить фото регулятора, но не вижу значка вставить фото. Кто знает, как это сделать?

Vasco, последний в ряду значков при создании сообщения - листочек с отогнутым правым верхним уголком типа "картинка"

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

23.06.2022 в 23:57:09

#7101664

to BV

Возможно есть, на в это сфере я не встречал. Задача узкая, универсальность как раз не нужна (я бы даже сказал производители вяло с этим борются, делая датчики с разным сопротивлением), поэтому и нет экономического смысла делать такое.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

24.06.2022 в 01:55:43

#7101694

MersGM,

MersGM написал: 6) Ничего не подходит и датчик достать возможности нет - используем терморегулятор с пропорциональным регулированием, возможность пропорциональной настройки фаз включения и выключения нагрева по времени (типа час работает, час не работает и эти интервалы можно задавать).

Обычно заканчивалось вот этим. Дешево и сердито. Настройка - по ощущениям.

Аватар пользователя
Mr.Wolf

Местный

Регистрация: 11.12.2016

Киев

Сообщений: 133

24.06.2022 в 20:05:21

#7101917

Vasco написал: Стоял регулятор механический Comfortrheat на 10А, надо заменить

для справки Comfort Heat заказывает терморегуляторы у Датской компании OJ Electronics с датчиком температуры 12 кОм, если это конечно оригинальная продукция. Но что-то мне подсказывает, что реле на 10 А, это у Вас чисто китайский регулятор с сопротивлением датчика 10 кОм В замене терморегулятора на любой другой вижу только одну проблему, это нужно открутить и снять терморегулятор и посмотреть вытаскивается ли датчик температуры из трубки или он замурован. Дальше уже принимать решение какой и за сколько искать другой

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

24.06.2022 в 23:45:04

#7101941

to Ilun

Илья привет, у нас этот бренд совершенно другое нежели чем в Украине, поэтому может быть всё что угодно. Регуляторы конечно же китай, правда с каким то своим дизайном. Распространения особого не получили, у нас всякого бреда и так "выше крыши".

Аватар пользователя
Vasco

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

30.06.2022 в 09:56:21

#7102961

а датчик я не могу старый оставить?

Аватар пользователя
Mr.Wolf

Местный

Регистрация: 11.12.2016

Киев

Сообщений: 133

30.06.2022 в 16:07:42

#7103046

Vasco, можете оставить старый датчик, но нужно знать его сопротивление при +25С в кОм, чтобы у нового терморегулятора был точно такой же датчик по сопротивлению или же терморегулятор имел функцию регистрировать различные датчики

Аватар пользователя
Vasco

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

01.07.2022 в 01:01:29

#7103115

спасибо

Аватар пользователя
Vasco

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

09.07.2022 в 17:47:11

#7105572

Аватар пользователя
Vasco

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

09.07.2022 в 17:50:08

#7105575

фото удалось вставить. можно теперь определить сопротивление?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

09.07.2022 в 18:01:39

#7105580

Vasco, измерьте омметром датчик - сейчас наверное как раз 25 град

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

10.07.2022 в 00:09:38

#7105645

to Vasco

Это терморегулятор модели MTU-1991 (с выносным датчиком температуры пола) от OJ Electronics выпускаемый по заказу бренда "Comfortheat". Датчики у них на 12 Ом при 25гр. Артикул ETF-144.99 А. Модель очень старая на самом деле, с производства сняли уже давно. В идеале нужно убедится, что дело именно в терморегуляторе, а не в датчике - то есть раздобыть мультиметр и замерить сопротивление датчика. Если датчик рабочий, то можно установить практически любой терморегулятор от этого производителя. Если не хотите заморачиваться, то напишите мне в личку, я скажу где в Москве можно купить такой же терморегулятор но, помоложе, модель MTU2.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

Аватар пользователя
Mr.Wolf

Местный

Регистрация: 11.12.2016

Киев

Сообщений: 133

10.07.2022 в 07:41:45

#7105671

Или как вариант отремонтировать терморегулятор, заменив конденсатор 0.33 мкФ 275 В (синенький такой)

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

10.07.2022 в 11:29:55

#7105694

to BV

Да да, кОм конечно же, описАлся :)

to Mr.Wolf Вообще не факт. Там и реле могло залипнуть и диод какой нибудь помереть и т.д.

Аватар пользователя
Vasco

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

11.07.2022 в 18:43:17

#7105970

По проблеме: пытался померить сопротивление датчика, мультиметр пищит, пишет 0,(как-будто вне диапозона), но иногда на долю секунды проскакивают цифры 9,5, но не понятно, что это(Мультиметр у меня китайский универсальный с самоопределением диапазона). И когда проводишь измерение индикатор нагрева - лампочка, гаснет на это время. Пол не греется, раздается треск, как-будто реле какое-то глючит, индикатор нагрева мигает. Попробую снять видео и залить. Вопросы: 1. Менять регулятор или поменять конденсатор, по совету уважаемого Mr. Wolf.

  1. Менять датчик или сначала регулятор новый поставить и посмотреть будет ли греть?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

11.07.2022 в 20:02:01

#7105975

Vasco написал: По проблеме: пытался померить сопротивление датчика, мультиметр пищит, пишет 0,(как-будто вне диапозона), но иногда на долю секунды проскакивают цифры 9,5, но не понятно, что это(Мультиметр у меня китайский универсальный с самоопределением диапазона). И когда проводишь измерение индикатор нагрева - лампочка, гаснет на это время. Пол не греется, раздается треск, как-будто реле какое-то глючит, индикатор нагрева мигает. Попробую снять видео и залить. Вопросы: 1. Менять регулятор или поменять конденсатор, по совету уважаемого Mr. Wolf.

  1. Менять датчик или сначала регулятор новый поставить и посмотреть будет ли греть?

Vasco, :killyourselfbywall:
При измерениях термостат отключается от сети. Провода датчика отключаются от термостата

Аватар пользователя
Vasco

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

11.07.2022 в 21:01:20

#7105995

записал видео

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

11.07.2022 в 22:17:38

#7106035

Vasco написал: записал видео

Vasco, писец :killyourselfbywall:
Позовите специалиста.

Аватар пользователя
Mr.Wolf

Местный

Регистрация: 11.12.2016

Киев

Сообщений: 133

11.07.2022 в 23:28:37

#7106071

Vasco, замените конденсатор, не хватает у него емкости для уменьшения напряжения в цепи блока питания, чтобы нормально работала электроника и четко срабатывало силовое реле (основной показатель). С датчиком температуры все нормально, но нельзя измерять под напряжением. Это простой дешевый вариант, второй- замена терморегулятора, но не факт как получится с датчиком, хоть он и на уровне розеток. Примерное видео молодых ремонтов 8 летней давности, когда в год по несколько десятков терморегуляторов с такими проблемами.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

11.07.2022 в 23:36:55

#7106075

Mr.Wolf написал: Vasco, замените конденсатор, не хватает у него емкости для уменьшения напряжения в цепи блока питания, чтобы нормально работала электроника и четко срабатывало силовое реле (основной показатель). С датчиком температуры все нормально, но нельзя измерять под напряжением. Это простой дешевый вариант, второй- замена терморегулятора, но не факт как получится с датчиком, хоть он и на уровне розеток. Примерное видео молодых ремонтов 8 летней давности, когда в год по несколько десятков терморегуляторов с такими проблемами.

Mr.Wolf, добавлю, а то вы не написали, что замена конденсатора производится при отключённом от сети и снятом термостате А то мало-ли:)

Аватар пользователя
Mr.Wolf

Местный

Регистрация: 11.12.2016

Киев

Сообщений: 133

12.07.2022 в 10:34:04

#7106170

BV, разумеется, да и не сняв плату, не выпаять конденсатор

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу