18.07.2022 в 16:56:48
Всем добра! Было безумное желание поставить домой термостатический смеситель. И это желание осуществилось. Смеситель Ideal Standard Ceratherm T25. Воду в него завел верно (горячая слева, холодная справа). Сам процесс терморегуляции работает хорошо, но на выбранной температуре наблюдаются гуляния температуры в пределах 2-х градусов, что заметно. Хотелось бы свети эти гуляния к минимуму. Дополнительные сведения:
19.07.2022 в 23:34:30
Kompozit написал: реле давления воды, выставив на 3 атм., но боюсь за шум в работе и общую надежность реле.
ставьте, не бойтесь - редуктор OR RIO Export
20.07.2022 в 21:40:09
Kompozit, не реле, а редуктор давления. В паспорте обычно пишут мин и макс значения для корректной работы термостата. У Грое от 3 до 4.
21.07.2022 в 15:00:39
sanya1965, по прилагаемой бумаге возможное давление от 0,5 до 10 бар, оптимальное - от 1 до 5 бар. Прикладываю фотографию.
21.07.2022 в 15:01:44
Есть мысль попробовать запустить через работающий водонагреватель (на нем стоит редуктор давления, выставленный на 3 бар). Горячую воду естественно отключу.
21.07.2022 в 15:18:16
Kompozit написал: оптимальное - от 1 до 5 бар. Прикладываю фотографию.
чем стабильнее давление, тем проще термостату работать - очевидно же. И если
Kompozit написал: Хотелось бы свети эти гуляния к минимуму.
то - редукторы - читай "стабилизаторы давления" устраняющие изменения давления на входе.
21.07.2022 в 16:19:29
BV написал:
Kompozit написал: оптимальное - от 1 до 5 бар. Прикладываю фотографию.
чем стабильнее давление, тем проще термостату работать - очевидно же. И если
Kompozit написал: Хотелось бы свети эти гуляния к минимуму.
то - редукторы - читай "стабилизаторы давления" устраняющие изменения давления на входе.
BV, давление по входу гуляет минимально - постоянно 5+-0,1 бар. Мерил 3 дня подряд. Тут проверяется теория, что при более низком давлении на входе термостат будет работать более стабильно.
21.07.2022 в 17:37:52
Kompozit написал: Сам процесс терморегуляции работает хорошо, но на выбранной температуре наблюдаются гуляния температуры в пределах 2-х градусов, что заметно. Хотелось бы свети эти гуляния к минимуму.
В этом случае нужно сравнять не только давление, но и стабилизировать температуру в стояках. Так же возможно стоит увеличить поток на выходе, например дешёвые термостаты плохо регулируют на малом расходе (иногда вообще не регулируют выдавая кипяток, возможно из-за более высокого давления в горячем стояке).
21.07.2022 в 17:48:01
Kompozit написал: проверяется теория, что при более низком давлении на входе термостат будет работать более стабильно.
возможно вполне. У устройств автоматического регулирования есть два параметра - усиление петли обратной связи и задержка. При некоторых сочетаниях кривая регулирования имеет выбросы перерегулирования. Приблизительно речь вот про это:
21.07.2022 в 17:53:27
ser000 написал: но и стабилизировать температуру в стояках.
21.07.2022 в 18:24:13
Kompozit, вы тут что обсуждаете? Значения давления в статике? Это не то все. В динамике надо смотреть, что дают на выходе: отдельно горячая и отдельно холодная труба подводки к смесителю, не через смеситель, а из водорозеток к смесителю. Что пишут в паспортах к термостатам, верно для условно идеальной, одинаковой подводки гв/хв. Как у вас в итоге - никто не знает. Т.е вам надо знать, какое давление на самом деле в смесителе на каждой из труб к смесителю, когда вода достигает непосредственно смесителя. И вообще, потери давления не должны быть большими на счетчиках, фильтрах, редукторах, коллекторах с зелеными барашками и прочих устройствах, иначе разница на термостате будет всегда.
21.07.2022 в 18:59:32
BV написал: Она быстро не меняется, но может плавать
Смотря что брать за быстро. Например, при малом разборе ХВС вполне может прогрется, а при заполнении стояка новой порцией может быть существенно прохладней и сменится относительно быстро.
BV написал: Как вы себе это представляете в пределах квартиры?
Аналогично давлению - термостаты делающие холодную горячее и горячую холоднее выше/ниже до относительно постоянной. Или что-то более умное электронное, что будет анализировать совокупность датчиков ещё до поступления на смеситель и регулировать параметры для оптимальной воды на выходе. Термостат же может реагировать уже после себя подрегулируя следующую порцию.
Kompozit написал: на выбранной температуре наблюдаются гуляния температуры в пределах 2-х градусов
Как получены результаты гуляния? Как ни крути идеальных регуляторов не бывает, а гуляние в два градусов не обеспечит ожёг/охлаждение, так что можно считать нормальным некоторое гуляние из-за теплового датчика после смешивания и его реакцию на изменяющеся параметры с некоторой задержкой. Что бы обеспечивать более точное регулирование надо учитывать не только выходные параметры смешанного, но и входные параметры и учитывать их значения при смешивании, а это уже совсем другие системы (вероятно электромеханические или более сложная механика).
Возможно будет лучше стабилизировать температуру термостат от более именитого бренда вроде Grohe, где могут использоваться более дорогие и чувтвительные элементы регулирования, а так же лучше продумана механика регулирования, но и цена этого изделия будет выше.
21.07.2022 в 19:32:46
ser000 написал: BV написал: Как вы себе это представляете в пределах квартиры?
Аналогично давлению - термостаты делающие холодную горячее и горячую холоднее выше/ниже до относительно постоянной.
А жирно не будет? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.