Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

04.08.2022 в 12:49:16

Посмотрел вчера альбомы Кнауф по монтажу, не нашел честно говоря подвесов с виброизоляционными вставками из силомера. И по поводу толщины в 85 мм почему именно этот размер,а не 75 мм? Я считал так- 50 мм-толщина ваты и 2 слоя ГКЛ 12.5 мм.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

04.08.2022 в 14:51:48

Andrey80 написал: И по поводу толщины в 85 мм почему именно этот размер,а не 75 мм? Я считал так- 50 мм-толщина ваты и 2 слоя ГКЛ 12.5 мм.

10мм - воздушный зазор и между профилями, и между ватой.

Andrey80 написал: Посмотрел вчера альбомы Кнауф по монтажу, не нашел честно говоря подвесов с виброизоляционными вставками из силомера.

Тогда посмотрите альбомы на акустик.ру

https://www.acoustic.ru/productions/vibropodvesy/vibroflex_kc/

Есть и у других, и дешевле - гугл поможет, авито - тоже

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

04.08.2022 в 15:16:15

BV Спасибо. У меня вопрос- если возводить подобную конструкцию на стену,то это нужно делать после окончательной подготовки черного пола. Имею ввиду сначала подготовить пол под укладку чистового покрытия, а потом возводить доп.звукоизоляцию.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

04.08.2022 в 15:25:21

Andrey80 написал: BV Спасибо. У меня вопрос- если возводить подобную конструкцию на стену,то это нужно делать после окончательной подготовки черного пола. Имею ввиду сначала подготовить пол под укладку чистового покрытия, а потом возводить доп.звукоизоляцию.

Andrey80, ну да. И вы уж сами продумайте последовательность работ, именно в вашем случае. В идеале эту конструкцию сделать от плиты перекрытия.

Но повторюсь - эта нахлобучка - лишь небольшая прибавка к основной перегородке. И основное подавление дает именно сама перегородка. Оставить решето, а потом на него лепить, надеясь на чудо - так себе идея, но как ни странно основной принцип мышления вновь испеченных шумоизолировщиков.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

04.08.2022 в 15:43:07

BV Ок. Понятно- получу доступ к самой стене,потом буду решать что и как делать. Выложу фото сюда,может что ещё посоветуйте после своего взгляда .

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

06.08.2022 в 15:23:04

Сегодня вскрывал шов между стеной и несущей балкой.Шов заделан каким то известковым раствором и паклей. Расстояние между стен моей и соседской квартир неравномерное. У уличной панели зазор примерно 20-25 мм, посередине комнаты уже 40-50 мм. В окна и щели видны соседские провода. Можно потрогать... :) Плита чуть выступает вглубь комнаты относительно балки( небольшой перепад).

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.08.2022 в 09:23:45

Возник вопрос. Если делать каркасную конструкцию,то желательно чтобы нагрузка от нее и обшивки(гипсокартона) распространялась на пол или стяжку под ним? Потому как нагружать гипсолитовую стену,которая установлена на стяжке через бруски наверно не стоит. Может как вариант опереть каркас на стяжку,если получится,а листы на настеленный пол.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

08.08.2022 в 10:07:42

Andrey80 написал: Если делать каркасную конструкцию

сначала швы заделайте и необходимость в каркасных конструкциях отпадет

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7258

08.08.2022 в 14:47:06

Andrey80, ,а листы на настеленный пол. Листы от пола 10, а от потолка 5мм должны быть!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

08.08.2022 в 14:52:51

Andrey80 написал: Возник вопрос. Если делать каркасную конструкцию,то желательно чтобы нагрузка от нее и обшивки(гипсокартона) распространялась на пол или стяжку под ним? Потому как нагружать гипсолитовую стену,которая установлена на стяжке через бруски наверно не стоит. Может как вариант опереть каркас на стяжку,если получится,а листы на настеленный пол.

Andrey80, стены для звукоизоляции отвязывают от пола.... :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.08.2022 в 15:43:51

fhntv Да,буду заделывать. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.08.2022 в 15:46:53

BV Боюсь навешивать на эту перегородку дополнительные 300 кг веса. Сделать от стяжки думаю будет не просто...

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.08.2022 в 15:48:08

dmitrovski Если так,то есть сомнения в городке этой конструкции.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

08.08.2022 в 15:52:10

Andrey80 написал: BV Боюсь навешивать на эту перегородку дополнительные 300 кг веса. Сделать от стяжки думаю будет не просто...

Andrey80, вроде писал выше, что надо разбирать пол и делать от перекрытия с зазором у листов 1см, а каркас через виброленту. Удивляет вот что - Вы хотите шумоизоляцию, но в то же время желаете накосячить и там и тут.... Какой смысл делать себе абы как на отвали? Я понимаю были бы вы наемным работником, а заказчик нихрена не понимающий. Деньги получили, сим карту выкинули и досвидос :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

08.08.2022 в 15:53:49

Andrey80 написал: Боюсь навешивать на эту перегородку дополнительные 300 кг веса.

не висит эта обшивка на подвесах!!! нагрузка передается через каркас на пол (но не через листы на пол)

0