17.01.2023 в 12:57:38
#7147886
dymka написал: где лучше установить компенсацию на вертикальный стояк
Где удобнее. Доступ к компенсатору не нужен, нужно только закрепить его и все трубы хомутами к стене (расположив сразу под раструбами), чтобы не саморазобрался стояк от температурных подвижек.
18.01.2023 в 15:12:44
#7148331
Mazayac, Да спасибо, уже установлен в низу. Вопрос если хомут будет не на самой компенсации а выше компенсации на 1 см. По логике он упрется в нее при расширениях? Или же нужно чётко на саму компенсацию?
19.01.2023 в 07:22:51
#7148594
dymka, да, и такой вариант спасёт от сдвигания компенсатора вверх по трубе.
19.01.2023 в 14:02:23
#7148691
dymka, вы бы вместо слов фото сделали
19.01.2023 в 14:03:37
#7148692
Mazayac написал: dymka, да, и такой вариант спасёт от сдвигания компенсатора вверх по трубе.
Mazayac, точнее от опуска трубы в компенсатор. Но хомут должен быть закреплен к стене
19.01.2023 в 23:50:02
#7148869
BV, труба как правило хомутом к стене прикреплена, в компенсатор не упадёт. Ползёт вверх сам компенсатор, потому что его-то и не считают нужным крепить.
22.01.2023 в 16:20:10
#7149411
В подвале пятиэтажного дома делали капремонт. Меняли канализационные чугунные на пластиковые. Одна из таких труб проходила в полу моего подвального помещения. Пол сломали, трубу заменили 110 серая, пол не прочинили. Теперь от стены до стены яма с трубой. Сразу просто засыпал песком. Но летом обнаружились блохи. Летом в подвал не зайти. Теперь хочу восстановить бетонный пол. От верхнего края трубы в полу до уровня пола не более 5 см. Хочу залить раствором. Нужны ли какие-либо дополнительные меры?
22.01.2023 в 22:16:51
#7149483
Есть у когото опыт использовнаия сифона для стиральной машины от
23.01.2023 в 01:32:01
#7149517
23.01.2023 в 11:56:27
#7149569
BV написал:
ecko77 написал: Нужны ли какие-либо дополнительные меры?
потравить блох
BV, Нужно ли трубу чем-либо обворачивать? Нужно ли обеспечивать к.л. зазор между трубой и стяжкой? Если бы это была моя труба, просто залил бы и все. А так это имущество ЖКХ, хотя сами выполнять эту работу они отказываются.
23.01.2023 в 12:15:41
#7149576
dymka, на стиральную машину смысла большого нет: входит в канализацию на высоте 650, образуя изгиб, в нем вода. Для сушки можно поставить, т.к сливается без напора, сверху, если сушка на стральной машине, шланг короткий обычно.
23.01.2023 в 15:11:17
#7149610
ecko77 написал: BV, Нужно ли трубу чем-либо обворачивать? Нужно ли обеспечивать к.л. зазор между трубой и стяжкой? Если бы это была моя труба, просто залил бы и все. А так это имущество ЖКХ, хотя сами выполнять эту работу они отказываются.
ecko77, ну и спросите ЖКХ. Смотрите чтобы в стыках труба была вставлена не до упора - был компенсационный зазор. Песок должен накрывать всю трубу и сверху хотя бы 5мм. В стяжку над трубой сетку из прутка 5 мм полметра шириной желательно
23.01.2023 в 20:50:15
#7149713
BV, благодарствую за совет. Я тоже думал о металлической сетке.
23.01.2023 в 21:59:37
#7149738
master.msk, сушка скорее всего с насосом ( в тех поддержке сказали макс высота канализации 1 метр ) меня интересует на сколько часто будет забиваться данный девайс, в этом сифоне плоские прямоугольные каналы. Алкапласт вообще фирма которой можно доверять, но малоли (ревизию в этом сифоне они значит не просто так сделали) и не хотелось бы каждый год разбирать и отодвигать стиралку с сушилкой а ставлю больше из за надежного метода крепления шланга и канализации Вообще есть какой то метод надежного крепления шланга и канализации не учитывая встроенный сифон ?
24.01.2023 в 16:19:08
#7149909
dymka написал: сушка
Шланг сушильной машины не наденется на штуцер сифона APS3. Да и на подавляющее число остальных сифонов - тоже. Ей нужен носик 10-13 мм, а все стандартные сифоны - для стиралок, от 19 мм и толще.
Для перфекционистов есть дорогой комплект: HL 4000.0 плюс HL 4000.2.
25.01.2023 в 00:43:57
#7150040
Mazayac написал:
dymka написал: сушка
Шланг сушильной машины не наденется на штуцер сифона APS3. Да и на подавляющее число остальных сифонов - тоже. Ей нужен носик 10-13 мм, а все стандартные сифоны - для стиралок, от 19 мм и толще.
Для перфекционистов есть дорогой комплект: HL 4000.0 плюс HL 4000.2.
Mazayac,
8-16 мм от тогоже алкапласт , стоимость 129 руб, накручивается на сифон вместо отвода стиральной машины 19мм
25.01.2023 в 00:48:37
#7150041
Мне не понятно когда в колонне стиралка и сушилка как подключить сушилку к канализации ? Если ее поставить на стиралку то доступа до задней стенки не будет (или один человек должен ее поднять на 40-50 см от стиралки а другой подлезть и прикрутить шланг ? Или поднять канализацию на 1600 от пола ?
25.01.2023 в 09:31:53
#7150062
dymka, достаточно подключение сушки сделать выше стиралки. Но, это если сушка точно будет, т.к если передумаете, выход канализации будет на виду. Поэтому обычно так
26.01.2023 в 21:01:27
#7150429
dymka написал: Мне не понятно когда в колонне стиралка и сушилка как подключить сушилку к канализации ? Если ее поставить на стиралку то доступа до задней стенки не будет (или один человек должен ее поднять на 40-50 см от стиралки а другой подлезть и прикрутить шланг ? Или поднять канализацию на 1600 от пола ?
dymka, - сделано с Душой. Не колхозный вариант подключения стиралки и сушилки через сифон HL4000.2. Для того, чтобы сливы и подключение воды вместились в нишу, минимальная ширина её была по штукатурке 710мм
28.01.2023 в 17:56:36
#7150826
Technik-san, спасибо за наводку на HL4000, взял по предыдущим Вашим публикациям.
28.01.2023 в 22:35:30
#7150878
Mazayac,
05.02.2023 в 14:22:19
#7152775
Всем доброго дня! Размышляю по ситуации с прокладкой канализации в квартире: планирую перенос кухни в коридор, собственно сам вопрос к знатокам в правильности укладки канализации слива из раковины (из новой кухни). Трубопровод пойдёт в стяжке, есть несколько схем (Вариант 1, Вариант 2 и Вариант 3). Мне больше по душе Вариант 2 или же Вариант 1, не хочется идти по Варианту 3 и задирать стяжку аж на 190мм вверх. Подскажите, пожалуйста, по опыту:
05.02.2023 в 14:37:23
#7152778
Размышляю по ситуации с прокладкой канализации в квартире:
Прежде, чем "размышлять", вам надо минимально с азами предмета ознакомиться. С нормативами, терминами, видами и типоразмерами. В правилах монтажа производителей канализации тоже можно много узнать полезного. Потом только приниматься за проектирование и рассмотрение вариантов. Одних только навыков работы с программой для рисования не достаточно.
Для простого ответа на вопрос какой из варинтов предпочесть, надо фото стояка внизу, уровень отвода от чистого пола. И далее, вам надо будет ответить на ряд вопросов, которые вам могут показаться странными, и потом будет то или иное решение. В реальности именно так и приходит перед тем, как создается проект.
05.02.2023 в 15:14:14
#7152783
master.msk, благодарю за совет и ответ, изучаю матчасть (СП30.13330.2020).
05.02.2023 в 20:10:06
#7152840
Никита_36 написал: master.msk, благодарю за совет и ответ, изучаю матчасть (СП30.13330.2020).
Никита_36, начните с самого простого - уклон труб не менее 1/диаметр. И начиная с нижнего конца - будете знать высоту верхнего.
06.02.2023 в 00:44:13
#7152920
Никита_36 - полагаю, что у вас возникнут сложности с согласовыванием перепланировки в БТИ . Потому как согласно табл.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" в кухнях и в кухнях-столовых жилых зданий обязательно наличие естественного освещения через окна с коэффициентом освещенности не менее 0,5%. Требования СанПиН являются обязательными, а не рекомендательными согласно Федерального Закона №52.
07.02.2023 в 06:21:17
#7153214
Technik-san, Добрый день! Думаю, что проблем не возникнет (так объяснили в конторе, занимающейся согласованием перепланировок) - т.к. между "новой кухней" и залом стена будет высотой 1-1.2м выполнена из ПГП или гипса, а остальное до потолка из стеклоблоков (как раз для естественного освещения). Перепланировку естественно согласовываю в БТИ до выполнения работ.
07.02.2023 в 20:22:38
#7153441
Никита_36, Добрый день! Для решения задачи организовать самотечный слив с кухонной мойки на новом месте, вы готовы поднимать стяжку в коридоре на 20см от плиты перекрытия ? Тем более , даже за этот высокий уровень придётся побороться с переборкой стояка канализации , чтобы опустить квартирную врезу раструбом на плиту перекрытия. Либо есть второй вариант - ставить канализационный насос. https://www.mastergrad.com/forums/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=2106312#post2106312
08.02.2023 в 13:56:01
#7153636
Technik-san, Придётся по бороться. Замерить высоту черновой стяжки у порога дверной двери (или отметку плиты) и понять на сколько отметка чистового пола в комнатном коридоре окажется выше отметки кафельной плитки на лестничной площадке. Опускать раструб стояка на плиту однозначно придётся - он выше черновой стяжки на 20-25мм. Вариант водоотведения канализации по потолку с насосом видел, но лучше от этого уйти. Либо канализация в перекрытии с нормальным (не высоким) порогом в квартиру либо вообще отказаться от переноса кухни...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий