Шуруповерт написал: мне вечером ехать в Леруа за клапаном и трубами?
Ехать. И руки мыть (или споласкивать) из смесителя ванны. И клапан, когда завоняет через него (уже без всяких смывов) разобрать и промыть.
11.09.2024 в 07:14:37
Шуруповерт написал: мне вечером ехать в Леруа за клапаном и трубами?
Ехать. И руки мыть (или споласкивать) из смесителя ванны. И клапан, когда завоняет через него (уже без всяких смывов) разобрать и промыть.
11.09.2024 в 10:05:38
Шуруповерт, Рисуйте эскиз - вид снаружи на фасад.
Где кухня? И трассы?
Можно сделать воздушный байпас вместо клапана - продлить канализацию 50 на ванну сквозь стену к заглушенной 2й 110й во 2м СУ. Это лучше клапана. Залипать нечему и хрюкать не будет.
Тройник унитаза менять на косой, и не потому что пакет надувается, а чтоб засоров не было.
Фото подключения трубы ванной к тройнику унитаза?
Как далее проложена канашка на улице? Два вида эскиза - план горизонтальный и вертикальный....?
Стояки в лежак улицы нужно присоединять 2мя углами 45, а не одним 90. В СНиП это есть.
Лучше все сразу нормально спроектировать, чем кусками хрень делать. Это касается и предоставления нам информации.
Канашка на морозе допустима, но как ни утепляй при капельной течи смесителя может замерзнуть.
И не могли бы вы повторить эксперимент с пакетом, но в начале слива горшка вылить в толкан ещё и ведро воды залпом....?
11.09.2024 в 10:14:36
Пакет сначала надулся - подозреваю, потому что воза с унитаза пошла и влево (в сток), и вправо, в сторону ванны, создав давление.
Если бы заполнилось все сечение трубы 50, то сифон скорее всего плевался бы водой вверх. (без пакета, с пробкой на ревизии).
И вам все равно менять тройник унитаза на косой - поэтому чтоб два раза в мерлен не гонять - лучше продумать какие ещё детали нужны.
А пока... использовать пакет вместо клапана)
11.09.2024 в 10:16:13
:popcorn
11.09.2024 в 10:46:28
BV написал: Рисуйте эскиз - вид снаружи на фасад.
Слева - второй с/у, от правого тройника вверх - сразу отвод 87 в стену, вниз - в землю
BV написал: Где кухня? И трассы?
В другой части дома. связаны эти трассы где-то под землёй уже, я хз.
BV написал: Можно сделать воздушный байпас вместо клапана - продлить канализацию 50 на ванну сквозь стену к заглушенной 2й 110й во 2м СУ. Это лучше клапана. Залипать нечему и хрюкать не будет.
Это мысль. Но весной уже, сейчас холодно ремонт санузлов затевать, там же тёплый пол везде
BV написал: Как далее проложена канашка на улице? Два вида эскиза - план горизонтальный и вертикальный....?
Да я хз. Знаю, что 110й трубой идёт под землёй куда-то
BV написал: Стояки в лежак улицы нужно присоединять 2мя углами 45, а не одним 90. В СНиП это есть.
Может, так и сделано, чтобы глянуть - глубоко копать придется.
BV написал: И не могли бы вы повторить эксперимент с пакетом, но в начале слива горшка вылить в толкан ещё и ведро воды залпом....?
Вечером.
BV написал: И вам все равно менять тройник унитаза на косой - поэтому чтоб два раза в мерлен не гонять - лучше продумать какие ещё детали нужны.
Сейчас не получится - не влезет, надо будет унитаз переносить. Это всё в апреле - перепланировка. А Леруа от меня в 6 минутах. И так 3 раза в неделю туда мотаюсь. И как подключать тогда унитаз к косому тройнику, чтобы не отодвигать его от стены - непонятно. Гофру не хочу. Сейчас раструб унитаза просто вставлен в тройник и загерметизирован.
11.09.2024 в 10:48:20
BV написал: Фото подключения трубы ванной к тройнику унитаза?
Сейчас - так. Но сегодня переделаю, сфотаю.
11.09.2024 в 11:05:04
Шуруповерт написал:
BV написал: Фото подключения трубы ванной к тройнику унитаза?
Сейчас - так. Но сегодня переделаю, сфотаю.
Шуруповерт, эксцентрик в верхнем положении и скорее всего слив унитаза не перекрывает все сечение трубы 50, но может немного и затекает. С косым тройником на унитаз пакет тоже будет вначале немного надуваться.
11.09.2024 в 11:10:18
Эксперимент с ведром 2 раза - с заглушкой и с пакетом
16.09.2024 в 05:50:31
Сорри, не смог провести эксперимент. Замотался.
В итоге: клапан поставил. Ситуация изменилась - вместо резкого появления сильного запаха время от времени - стал постоянный, но еле-еле, на грани слышимости. Причину нашёл - повреждение герметика там, где унитаз вставляется в отвод. Загерметизировал. Сейчас вроде всё норм. Всем спасибо!
(серый отвод 90 не удалось поменять на 45 - не вставал.)