Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

02.12.2022 в 13:12:26

Вялотекущий ремонт дошел до установки инсталляции в с/у. Стяжка залита строителями, качество... легко скорябается уголком (отштукатуренная стена рядом, мной, гораздо хуже :) ). Толщина стяжки где то 6+- см. Потом идут плиты пустотки. Почему на стяжку, по закону подлости точно попаду на полости и штатный крепеж боюсь будет плохо держать (или потом залитая "пробка" будет как дополнительное крепление?). Есть кусок профиля установочного, на 50, воде по мурзилке гербета при встраивании в стену из гипсокартона, то ставится на профиль. Еще почитав форум, видел, что ставят на бывший керамогранит, если его заменить вставками под пятки рамы из оцинковки, тройки, есть кусочки треугольные, размером 10х10. Или все таки долбить и на плиту? там кстати от строителей еще и гидроизоляция наляпана.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8718

02.12.2022 в 13:24:42

Долбить ничего не надо, в стяжке высверливаются отверстия 80 коронкой, при необходимости опоры подрезаются по углам.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20796

02.12.2022 в 13:36:48

verhov написал: боюсь

verhov написал: Есть кусок профиля установочног

verhov написал: почитав форум, видел, что ставят на бывший керамогранит,

verhov написал: есть кусочки треугольные,

перестаньте панику, - Ставьте просто на стяжку, и всё. у вас же стяжка не из пластилина

verhov написал: легко скорябается уголком

пальцем не проминается? - ставьте!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113147

02.12.2022 в 13:39:38

Поставить на стяжку можно, только вот крепиться к рыхлой стяжке - нельзя

0
Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

02.12.2022 в 13:56:33

Грэй написал: пальцем не проминается? - ставьте!

да я понимаю, что если она хотя бы МП-75, то слониха ее не продавит :) Но часто пишут, что возможно расшатывание. Хочется сделать хотя бы на 10 лет нормально. Профиль все равно использовать, там же внизу присверливаться же.

0
Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

02.12.2022 в 13:58:20

BV написал: Поставить на стяжку можно, только вот крепиться к рыхлой стяжке - нельзя

от горизонтальных смещений? тогда крепеж нужен чтоб зашел в бетонную плиту? не помню, какой в комплекте идет, заменить на более длинный?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113147

02.12.2022 в 15:12:30

verhov, я предпочитаю не играть в лотерею, и крепить к перекрытию. Здесь для принятия решения - мало данных. Учитывая хотя бы вот это:

verhov написал: там кстати от строителей еще и гидроизоляция наляпана.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113147

02.12.2022 в 15:13:57

verhov написал: только вот крепиться к рыхлой стяжке - нельзя

от горизонтальных смещений? тогда крепеж нужен чтоб зашел в бетонную плиту? не помню, какой в комплекте идет, заменить на более длинный?

Зачем задавать очевидные вопросы? Нет, бл, на короткий в рыхлую крепите - и так сойдет! :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20796

02.12.2022 в 19:26:38

verhov написал: Но часто пишут, что возможно расшатывание.

хоть раз написали, что реально расшаталось? - я не слышал.

verhov написал: от горизонтальных смещений?

ну какое нафиг горизонтальное смещение, у вас же ещё и короб будет. Вы же не будете пользоваться рамой незашитой 10 лет? Или Будете? --у вас ЛОФТ такой? :) Вообще нужно всегда видеть всю конструкцию в целом, все нагрузки смотреть в законченной системе, а не проецировать их на два несчастных болта.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8718

02.12.2022 в 19:35:03

Грэй написал: хоть раз написали, что реально расшаталось? - я не слышал.

Не только расшаталось, но и вниз провалилось. Ну, почти. Повисло на недорезанной арматуре. Там правда была совокупность факторов: Нерасчётная нагрузка - много тяжёлой стяжки на слабый угол (пробивали ломами или давили гусеницами отверстия в панели под трубы) - закидали кое - как и чем попало.

Пластиковые крепления к стене.

Периодическая (постоянная но с разной интенсивностью) течь по стояку.

0
Аватар пользователя
stad

Местный

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

02.12.2022 в 20:01:42

В ситуациях, когда к плите прикрепиться нельзя, например, когда теплый пол, либо когда до плиты сантиметров 25( бывало и такое, три слоя пеноплекса по 5см и 10 см стяжки с теплым полом), то беру профильную металлическую трубу 2040, 4040, креплю ее концами к стенкам сортира уголками. И на нее уже саморезамт ставим инсталляцию. Можно рядом с ножками сделать упоры к стене той же профтрубой и уголками.

0
Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

02.12.2022 в 20:48:08

BV написал: Здесь для принятия решения - мало данных. Учитывая хотя бы вот это:

verhov написал: там кстати от строителей еще и гидроизоляция наляпана.

Какие еще данные предоставить? ;)

BV написал: Зачем задавать очевидные вопросы? Нет, бл, на короткий в рыхлую крепите - и так сойдет! :killyourselfbywall:

Так чем больше читаешь, тем больше понимаешь, что нихрена не понимаешь ;)

План действия, выставляем как надо, бурим сквозь стяжку и плиту, берем дюбель чтоб с гарантией вошел в плиту перекрытия, ставим затягиваем крепко, но без фанатизма?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113147

02.12.2022 в 21:00:20

verhov написал: Какие еще данные предоставить? ;)

не шевелится ли стяжка на гидре не бухтит...трещит... Держит под нагрузкой площадь опоры ноги, и не разобьется в пыль... Если более-менее и прям аж хочется на стяжку - то укрепит/грунтовать ее мокрое по мокрому ггп в несколько заходов... первые слои разбавить. В отверстие дюбеля - тоже бы неплохо бы...

verhov написал: затягиваем крепко, но без фанатизма?

метровую трубу на ключ - точно не надо :)

0
Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

02.12.2022 в 21:38:58

BV написал: не шевелится ли стяжка на гидре не бухтит...трещит...

нет, все ровно и монолитно, за почти 2 года ремонта только истерлась в месте подхода к кранам и шлангу воды (ну и где стоял унитаз временный).

BV написал: Держит под нагрузкой площадь опоры ноги, и не разобьется в пыль... Если более-менее и прям аж хочется на стяжку - то укрепит/грунтовать ее мокрое по мокрому ггп в несколько заходов... первые слои разбавить

ок, проведу тестовые испытания, хорошенько промочу грунтовкой.

BV написал: метровую трубу на ключ - точно не надо :)

брат приехал менять колеса, пневма на 820 ньютонов не взяла, ключ крестовой с тубой развалился, отвернули только Г образным с трубой и попрыгав на ней.

0
Аватар пользователя
verhov

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

02.12.2022 в 21:40:22

Грэй написал: хоть раз написали, что реально расшаталось? - я не слышал.

да такая каша уже в голове, что всего ожидаю и хочется сделать так, чтоб не было проблем

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу