21.12.2022 в 12:55:35
Ким, в случае с перфорированным потолком - я наверное соглашусь, что ПУ плюс кондеи будет более правильным вариантом. Т.к. отверстий много, сильного потока воздуха не будет, смешивание будет происходить быстрее и на человека попадать горячий воздух не будет. Подумаю над этим вариантом. Как и над вариантом поставить перфорированные плиты над столами, а остальное ГКЛ. Мне нравится этот вариант. Правда один вопрос, почему на приточку 500 кубов? Исходя из переписки ранее, мне нужно хотя бы 700 на приток.
21.12.2022 в 13:08:44
Везде подмес меньше или равен (очень редко) 30%.
Подмес по саннорме. Это совсем немного, а охлаждение - по теплу - это и 90% от общего объема может быть. За исключением систем , где неприемлема общая рециркуляция (центральный кондиционер.) Связано с бацилами. Для кафе никаких ограничений нет, поэтому подмес может быть любой. Но лучше - регулируемый. По количеству едунов. Нет в зале посетителей - нет подмеса, кондей работает поддерживая температуру в зале , минимум мощности. Зашло 5 человек - включился подмес 300 кубов. Зашло еще 5 человек - включился подмес еще 300. Таким образом оптимально будет использоваться мощность и электрическая и ресурсная. То есть приток тоже стоит делать инверторным и увязать управление с вытяжным зонтом.
Да, это я.
21.12.2022 в 13:10:24
roytman, вроде 60 кубов на чела положено. Хотя бы по докам, место общественное.
Да, это я.
21.12.2022 в 13:50:36
Имхо без разницы откуда кондей берет свежий воздух - из зала или от пу. Только если свежий идет в кондей и смешивается там - не будет локальных горячих притоков в помещении
21.12.2022 в 14:03:40
roytman написал: Исходя из переписки ранее, мне нужно хотя бы 700 на приток.
500 кубов назвал чисто по памяти, могу и ошибиться. Даже исходя что максимально 16 человек временно находящихся (посетители) по 30 кубов, + сколько-то постоянно работающих по 60 кубов где-то под 700 кубов и выходит. Так что скорее всего что минимально надо 700 кубов
MADONNA написал: Зашло 5 человек - включился подмес 300 кубов. Зашло еще 5 человек - включился подмес еще 300.
КАТРАН написал: Кондей,который берет воздух с улицы грубо должен быть в 2 раза мощней, ...
Ну не в 2 раза а чуть поменьше.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ