Доброго дня! Дом до 1945 года постройки. Стены из силикатного кирпича, снаружи оштукатурен ЦПС. Толщина стены 2 кирпича, но между ними, по середине, есть вент зазор. Подскажите как это правильно утеплять, чтобы влага не собиралась в этом вент зазоре? Чердак не отапливается, не утеплен, только перекрытия. Дом постоянного проживания, отопление твердотоплевное, водяная система, топится 8 часов в сутки, по выходным полный светлый день где-то 14 часов.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115426

14.12.2022 в 14:06:38

Zone4S написал: Доброго дня! Дом до 1945 года постройки. Стены из силикатного кирпича, снаружи оштукатурен ЦПС. Толщина стены 2 кирпича, но между ними, по середине, есть вент зазор.

Утеплять снаружи плитной минватой с вентилируемым фасадом.

Zone4S написал: Чердак не отапливается, не утеплен,

должна быть хорошая вентиляция холодного чердака.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20906

15.12.2022 в 04:55:23

Zone4S написал: Толщина стены 2 кирпича, но между ними, по середине, есть вент зазор. Подскажите как это правильно утеплять, чтобы влага не собиралась в этом вент зазоре?

  1. Если у вас два(ряда) кирпича и между ними вентилируемый зазор, в котором (в зазоре) гуляет уличный воздух, то считается что вы утеплены только одним рядом кирпича. Утеплять стену снаружи в этом случае не имеет смысла.
  2. если у вас в вентзазоре собирается влага, то этот зазор плохо вентилируется, иными словами - он не работает(засорен, или неправильно сконструирован). ......... Я бы убрал ваш вензазор (заделал все ходы и выходы из него), и утеплил бы дом снаружи. Новый вентзазор я бы делать не стал, а утелпитель закрыл бы штукатуркой. ...Если закрывать утеплитель каким- нибудь сайдингомвиниловым , тогда без нового вентзазора не обойтись. Межу сайдингом и утеплителем будет новый вентзазор. Да, и проверьте вентиляцию помещений (кухни, санузлов)- будет лучше, если она будет хорошо работать, и большая часть влаги будет удаляться через неё
0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5795

15.12.2022 в 10:34:55

Вентзазор использовать для утепления, например инъекциями пеной через отсверливаемые отверстия. А какая толщина зазора?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 510

15.12.2022 в 14:53:43

MADONNA написал: Вентзазор использовать для утепления, например инъекциями пеной через отсверливаемые отверстия

большей дичи еще не слышал)) как контролировать заполнение? по избытку пены?)) Вас спасает только то что Вы симпатичная)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115426

15.12.2022 в 15:14:37

Грэй написал: Я бы убрал ваш вензазор (заделал все ходы и выходы из него),

не хорошее решение - полости в стене, на наружней поверхности могут возникнуть условия конденсации.

Zone4S, просчитайте вашу стену в https://www.smartcalc.ru/

MADONNA написал: например инъекциями пеной через отсверливаемые отверстия.

тоже нехорошо - пена гигроскопична

dv_sudya написал: как контролировать заполнение? по избытку пены?))

такое в принципе возможно, но геморройно - из стены нужно сделать решето с шагом примерно 10х10.... 20х20см, и отверстия немалые - все же глубина в целый кирпич.

От ТС нужны данные по доступности вентзазора сверху, и "толщине" этого слоя - тогда и можно говорить о вариантах решения.

Силикатный кирпич очень нехорошо работает во влажном состоянии и к увлажнению ограждающей конструкции надо относиться очень внимательно.

0
Аватар пользователя
Zone4S

Местный

Регистрация: 31.08.2021

Калининград

Сообщений: 23

15.12.2022 в 16:20:47

Убрать вент зазор между кирпичами, это означает разобрать весь дом! Или как сказал MADONNA, инъекциями через отверстия.

MADONNA написал: Вентзазор использовать для утепления, например инъекциями пеной через отсверливаемые отверстия. А какая толщина зазора?

MADONNA, толщина зазора 120 мм. Вентиляция дома не нарушена. Вентиляция зазора не знаю, стены ни кто не перекладывал. Вент отверстий нет в стенах. Зазор как должен вентилироваться наружу или во внутрь дома? Если не использовать инъекцию, какие еще могут быть варианты?

0
Аватар пользователя
Zone4S

Местный

Регистрация: 31.08.2021

Калининград

Сообщений: 23

15.12.2022 в 16:54:04

Я так понял, что сопротивления стен тепло/холод отсутствует, конденсата не должно быть, и огромные тепло потери.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115426

15.12.2022 в 18:35:01

Zone4S написал: Если не использовать инъекцию, какие еще могут быть варианты?

Вы наверное не прочитали вопрос...

BV написал: От ТС нужны данные по доступности вентзазора сверху,

{post:7140289,толщина зазора 120 мм.}} Очень легким полистирол бетоном залить, или, дороже - на основе пеностекла, перлита...

Задуть ЭКОВАТОЙ будет наверное самым разумным. Возможно с выемкой отдельных кирпичей для доступа, если сверху не достать... Тогда и утеплять снаружи не надо.

Посчитайте на смарткалке...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115426

15.12.2022 в 18:37:32

Zone4S написал:

Я так понял, что сопротивления стен тепло/холод отсутствует, конденсата не должно быть, и огромные тепло потери.

Zone4S, Вы неправильно задали толщину слоев - переделайте расчет.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5795

15.12.2022 в 18:42:51

Zone4S,

Если не использовать инъекцию, какие еще могут быть варианты?

Полистиролбетоном залить со сторону мауэрлата.

Ну или со специалистами посоветуйтесь.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Zone4S

Местный

Регистрация: 31.08.2021

Калининград

Сообщений: 23

19.12.2022 в 11:17:45

Доступ со стороны мауэрлата отсутствует, если конечно подкопать пару кирпичей под ним, но кровельный скат будет очень мешать выполнению работ. Так же зазор есть под оконными проемами, контролировать его сложнее. Благодарю всех за советы. Из всего сказанного, вывод, оставить это зазор нецелесообразно? Варианты утепления с внешней стороны, не даст желаемого результата?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5795

19.12.2022 в 12:53:57

Надо считать что сколько стоит - навесные фасады хорошо, но дорого, а утепление зазора дешево - но проиграет в эстетике.

Доступ со стороны мауэрлата отсутствует,

Люди давно уже освоили и поставили на поток эндоваскулярное протезирование, а тут мауэлат помешал ? Через кровлю можно организовать заливку - точечно отсверливать и потом ставить заплаты. Но я бы полистиролбетеоном не заморачивалась - пена лучше, проще и доступно самостоятельное исполнение, можно со стороны фасада или из помещений.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115426

19.12.2022 в 14:15:41

MADONNA написал: пена лучше, проще и доступно самостоятельное исполнение,

А какой именно пеной Вы предлагаете заполнить этот зазор? Ссылочку, или фото...?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115426

19.12.2022 в 14:22:04

Zone4S написал: если конечно подкопать пару кирпичей под ним, но кровельный скат будет очень мешать выполнению работ.

изнутри крыша мешать не будет

Zone4S написал: Так же зазор есть под оконными проемами, контролировать его сложнее

по сравнению с серьезной задачей - утепление - перемонтаж окон не такая уж и проблема, да и кирпич под окном вынуть - тоже вполне вариант.

По расчету видно, что дом очень холодный. Конденсация есть, но она просыхает - переувлажнения нет.

Посчитайте:

  1. с эковатой внутри зазора
  2. с полимербетоном
  3. с наружным утеплением минватой 100мм с супердиффузионной ветрозащитной мембраной снаружи, и вентфасадом.
0
Назад