Mazayac написал: verhov, падение давления при опрессовке пластиковых труб официально допустимо. Алгоритм из какого-то документа по обслуживанию тепловых сетей: Накачиваем рабочее давление - полчаса выдержки, в течение которых идёт визуальная проверка - если не течёт - пробное 10атм. Далее через полчаса замер давления и ещё через 2 часа замер давления. Испытания пройдены, если через 0,5 ч давление упало не более чем на 0,6 и через два часа - ещё не более чем на 0,2.
Mazayac, теплосети большие, весь воздух выгнать нереально, да и небольшие утечки там могут быть и в канаве под землей к печальным последствиям не приводят. К небольшому квартирному водопроводу я бы эту методику не применял, и для себя - более внимательно относился к падению давления. Качнул бы не 10, а 12 - если проверяются только трубы