10.01.2023 в 18:00:59
adidas452017,
10.01.2023 в 18:56:39
BV написал: adidas452017,
- Затыкаете ваш новый тройник, чтобы котел брал воздух только с улицы. Если с лоджии - то или приоткрываете там чуть створку, или проходите воздухозаборной трубой котла лоджию насквозь.
- Если при маленькой щели в форточке тяга в кухонном канале переворачивается (в мороз) - то заклеиваете половину или две трети, или три четверти вентрешетки туалета малярным скотчем.
BV, у меня в туалете и так врезан вентилятор канальный 100мм,так как нет отдельно вентканала в ванной пришлось сообщать ванную и туалет и монтировать канальный вентилятор, в туалете ещё и диффузор стоит, чтобы вентилятор больше тащил с ванной при пользовании душем и т. д. Это я к тому, что в туалете заклеивать уже нечего, там и отверстие вентканала было 100мм рдюс я ещё врезал вентилятор с лопастями, кстати в туалете тоже присутствует обратная тяга
10.01.2023 в 18:57:29
BV написал: adidas452017,
- Затыкаете ваш новый тройник, чтобы котел брал воздух только с улицы. Если с лоджии - то или приоткрываете там чуть створку, или проходите воздухозаборной трубой котла лоджию насквозь.
- Если при маленькой щели в форточке тяга в кухонном канале переворачивается (в мороз) - то заклеиваете половину или две трети, или три четверти вентрешетки туалета малярным скотчем.
BV, с котлом всё ясно там без проблем
10.01.2023 в 19:18:21
adidas452017 написал: кстати в туалете тоже присутствует обратная тяга
и на кухне.... и когда не было тройника на котле.... И интересно куда же тогда все это тянуло?
10.01.2023 в 20:42:22
BV написал:
adidas452017 написал: кстати в туалете тоже присутствует обратная тяга
и на кухне.... и когда не было тройника на котле.... И интересно куда же тогда все это тянуло?
BV, если к котлу подвести трубу большего диаметра и допустим будет хватать воздуха ему, чтобы не тащил с ЕВ, всё равно нужно будет приток же делать для самой ЕВ?
10.01.2023 в 22:28:10
adidas452017, Не обязательно,хотя желательно,сначала разберитесь с котлом-потом все остальное.
10.01.2023 в 23:05:34
КАТРАН написал: adidas452017, Не обязательно,хотя желательно,сначала разберитесь с котлом-потом все остальное.
КАТРАН, с котлом то что разбираться тройник заглушкой закрыл и всего делов.Вопрос обратной тяги это не решит же. Не факт, что ещё котёл подсасывает из канала ЕВ, возможно сам канал ледяной до крыши дома, почему так думаю, потому что что соседи по стояку запечатывают напрочь отверстие на кухне ибо зимой дует оттуда) людям ведь бесполезно что-то доказывать, начинаешь говорить если утечка газа будет,что будете делать если ЕВ закупорена, ноль внимания, поголовно не только подъезд но и у многих в доме такая беда с обратной тягой. Возможно дефлектор нужен на крыше дома. Шахта ЕВ с кухни на крыше ниже по высоте чем шахта ЕВ с туалета, возможно тут проблема, непонятно,а так ранее даже если котёл брал воздух с улицы всё равно была обратная тяга. Возможно один канал опрокидывает другой
11.01.2023 в 00:44:38
adidas452017 написал: BV, если к котлу подвести трубу большего диаметра и допустим будет хватать воздуха ему, чтобы не тащил с ЕВ, всё равно нужно будет приток же делать для самой ЕВ?
Котел с закрытой камерой сгорания! :killyourselfbywall:
11.01.2023 в 00:48:21
adidas452017 написал: . Шахта ЕВ с кухни на крыше ниже по высоте чем шахта ЕВ с туалета, возможно тут проблема,
тут и есть проблема. Но Вы не можете связно описать что происходит...
adidas452017 написал: Возможно один канал опрокидывает другой
adidas452017 написал: кстати в туалете тоже присутствует обратная тяга
Как тогда один канал опрокидывает другой? :killyourselfbywall:
11.01.2023 в 08:25:30
Отдайте кесарю кесарево, а котлу котлово. А ВЕ - приток. И будет Вам счастье.
adidas452017 написал: Возможно дефлектор нужен на крыше дома.
А еще лучше одеть его на голову. Некоторые кастрюлю надевают... А это будет новый тренд.
adidas452017 написал: поголовно не только подъезд но и у многих в доме такая беда с обратной тягой
Правильно, если все окна герметичные понаставили, то откуда приток возьмется? Вестимо - с крыши.
adidas452017 написал: Шахта ЕВ с кухни на крыше ниже по высоте чем шахта ЕВ с туалета, возможно тут проблема
Если ставить телегу перед лошадью, то да, так и есть. Вы никогда не договоритесь с каналами. Они сами определят, кто из них сильнее. Т.е., более слабый всегда опрокинется. Хоть трубу от котельной на крышу поставьте - все равно один канал опрокинется. И чем трубы будут выше - тем результат хуже.
11.01.2023 в 08:54:38
BV написал:
adidas452017 написал: . Шахта ЕВ с кухни на крыше ниже по высоте чем шахта ЕВ с туалета, возможно тут проблема,
тут и есть проблема. Но Вы не можете связно описать что происходит...
adidas452017 написал: Возможно один канал опрокидывает другой
adidas452017 написал: кстати в туалете тоже присутствует обратная тяга
Как тогда один канал опрокидывает другой? :killyourselfbywall:
BV, обратная тяга либо в туалете либо в кухне бывает, то есть сразу в обоих каналах такого нет, сегодня может быть в одном канале, завтра в другом
11.01.2023 в 09:00:31
adidas452017, нарисуйте, что в ванной/туалете
11.01.2023 в 09:02:43
adidas452017 написал:
BV написал:
adidas452017 написал: . Шахта ЕВ с кухни на крыше ниже по высоте чем шахта ЕВ с туалета, возможно тут проблема,
тут и есть проблема. Но Вы не можете связно описать что происходит...
adidas452017 написал: Возможно один канал опрокидывает другой
adidas452017 написал: кстати в туалете тоже присутствует обратная тяга
Как тогда один канал опрокидывает другой? :killyourselfbywall:
BV, обратная тяга либо в туалете либо в кухне бывает, то есть сразу в обоих каналах такого нет, сегодня может быть в одном канале, завтра в другом
adidas452017, говорит о недостатке притока для ВЕ и возможно ветровом подпорных на крыше. Фото - что там?
11.01.2023 в 09:04:02
BV написал:
adidas452017 написал: BV, если к котлу подвести трубу большего диаметра и допустим будет хватать воздуха ему, чтобы не тащил с ЕВ, всё равно нужно будет приток же делать для самой ЕВ?
Котел с закрытой камерой сгорания! :killyourselfbywall:
BV, да котёл с закрытой камерой сгорания и что не понял Вас? Нельзя трубу подачи воздуха в котёл разделить тройником что ли? Дымовые газы же в другую трубу уходят. У меня раздельная система дымоудаления не коаксиал. Ночью закрыл тройник заглушкой и на Микро оставил форточку, также на Микро створка на лоджии, чуть лучше стала ЕВ на кухне работать не сказать, что должным образом, но получше. С форточкой холодно становится в квартире даже на Микро. С тройником гораздо лучше. Но так котёл начинает тащить из ЕВ создавая немного обратную тягу.
11.01.2023 в 09:05:45
BV написал:
adidas452017 написал:
BV написал:
adidas452017 написал: . Шахта ЕВ с кухни на крыше ниже по высоте чем шахта ЕВ с туалета, возможно тут проблема,
тут и есть проблема. Но Вы не можете связно описать что происходит...
adidas452017 написал: Возможно один канал опрокидывает другой
adidas452017 написал: кстати в туалете тоже присутствует обратная тяга
Как тогда один канал опрокидывает другой? :killyourselfbywall:
BV, обратная тяга либо в туалете либо в кухне бывает, то есть сразу в обоих каналах такого нет, сегодня может быть в одном канале, завтра в другом
adidas452017, говорит о недостатке притока для ВЕ и возможно ветровом подпорных на крыше. Фото - что там?
BV, фото на крыше не могу предоставить там шахта профлистом зашита, сверху козырёк зонт также их профлиста