46Vladmir46 написал: Боялся, что окисление и разрушение меттала возможно.

максимум почернеет цветмет.

46Vladmir46 написал: А по проведенным замерам расхода можете прокомментировать?

Думаю что многие бы визжали и плакали от радости с такими показателями.

0
46Vladmir46
46Vladmir46
Новичок

Регистрация: 13.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

15.01.2023 в 20:07:54

Aтос написал:

46Vladmir46 написал: Боялся, что окисление и разрушение меттала возможно.

максимум почернеет цветмет.

46Vladmir46 написал: А по проведенным замерам расхода можете прокомментировать?

Думаю что многие бы визжали и плакали от радости с такими показателями.

Aтос,

но хотелось бы чтобы эти 23 литра в минуты (с учетом естественных потерь конечно) были бы и у душевой системы. Как можно проверить где именно идет заужение потока?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17301

15.01.2023 в 20:37:28

В "обсуждаемой схеме "бойлер" не участвует, он установлен для использования во время отключения горячей воды. Можно забыть про него. Компенсаторы компенсируют в любом месте. Можно не ставить, повышение обычно не критичное, но если ставить, ставить в коллекторы и именно поршневые.

Коллектор привинчен к алюминиевому уголку каждым ушастым угольником. Вот этот коллектор от чего изолирован? О потерь тепла?

А почему трубы не изолированы, на них потерь на порядки больше ввиду их большой длины и не смотря на низкую теплопроводность пекса? Т.е получается, что "высокопрофессиональная изоляция" изоляцией из вспененного полиэтилена выполнена на показ.

Вот ещё одни чернила для седьмого класса. Уже удалил фото трубы холодильной камеры в каучуке, промёрзшей насквозь. Лёд был и самой каучуковой губке и снаружи. Ну надо же хрень такую нести с важным видом.

Речь об изоляции из вспененного каучука. Во первых она растягивается на неровностях, плотно облегает и не дает усадку. Склеивается намертво, герметично. То, что где то там что то в холодильной камере....не имеет никакого отношения.

К-фоник - звукоизоляция, со слов производителя.

К-флекс. По сути там два материала: резина и вспененный каучук, в разных сферах.

Из чего следует, что вы трубы только по наружке пускаете, под отделку не прячете. Или можно доверять вашим трубам, а мои трубы доверия не могут вызывать?

Если это цельная труба отопления - есть смысл теплоизолировать от теплопотерь и от стяжки например. Трубы водоснабжения от механических повреждений, изоляция трубками из вспененного полиэтилена или гофрой, в качестве демпфера в строительных конструкциях. Зачем акцентироваться на коллекторах? Потому что их видно? А то, что не на виду, можно в гофре, потому что "пинк"? А пинк, потому что все идиоты переплачивают за стабил, один вы знаете, как нужно, это я уже слышал.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.01.2023 в 21:26:11

Зачем я трачу время на идиота? Заблокируйте меня ещё раз. Займусь своими делами.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17301

15.01.2023 в 21:46:25

Зачем я трачу время на идиота?

В этой теме несколько ваших предыдущих сообщений были "для идиотов", извините, что помешал. Чего я вам такого написал, что вы так возмущаетесь? Пишите о необходимости изоляции от конденсата коллекторов, в то же время постите фото ваше с отопительными коллекторами, где изоляция от теплопотерь. И, там же, трубы отопления идут в гофре, теплопотери огромные. ТС этой темы, даже если очень захочет повторить как на вашем фото, не сможет подобным образом и материалом изолировать свои коллекторы и все остальные элементы от конденсата. Только хуже будет, вспененный полиэтилен жесткий, дает усадку, даже если его проклеить, расходится по стыкам - для изоляции от потерь тепла не критично, но делает изоляцию от кондесата бессмысленной. Не будет сплошной изоляции, влага будет образовываться, даже если чуть менее интенсивно, сохнуть будет значительно хуже.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.01.2023 в 23:01:33

46Vladmir46, трубы душа по уму бы переключить на торцы коллекторов через шаровые краны.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17301

15.01.2023 в 23:06:35

трубы душа по уму бы переключить на торцы коллекторов через шаровые краны.

Торцы лучше оставить для водонагревателя, с учетом того, что он в качестве временной альтернативы гвс, на короткий период отключения. А душ подключить к тройникам, которые вставить до коллекторов, чтобы исключить не только вентили, но и сами коллекторы, если это фаровские коллекторы.

0
46Vladmir46
46Vladmir46
Новичок

Регистрация: 13.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

16.01.2023 в 00:56:33

Mazayac написал: трубы душа по уму бы переключить на торцы коллекторов через шаровые краны.

спасибо за совет! Но не хочу компенсаторы гидроударов убирать если честно. Может другое решение есть?

0
46Vladmir46
46Vladmir46
Новичок

Регистрация: 13.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

16.01.2023 в 00:58:50

master.msk написал: с учетом того, что он в качестве временной альтернативы гвс

Дело в том, что бойлер используется постоянно. В первом сообщении темы указал, что центральное только ХВС.

По поводу тройников буду думать, спасибо.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17301

16.01.2023 в 13:27:08

Дело в том, что бойлер используется постоянно. В первом сообщении темы указал, что центральное только ХВС.

Да, это существенное обстоятельство. Надо, чтобы трасса хвс-гвс- душ не проходила через коллектор. Достаточно тройников и резьбовых фитингов 1/2 и пекса 20 соответственно. Ну это так, чтобы моного не передклывать. А вообще то надо ду 20 на ввод, потом пекс 25, от него 20 к вн и к душу.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10550

16.01.2023 в 13:40:36

46Vladmir46,

По поводу тройников буду думать, спасибо.

Тройники не поднимут давления, только повысительный насос с датчиком потока.

Типа такого, или грюнфос, но он подороже

Для нормальной работы стрелка должна быть в синем секторе, без этого никакие тройники не помогут, 1бар это очень-очень мало.

0