BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117997

23.01.2023 в 21:03:20

Вопроса в экономии денег не стоит.

Тогда гуглите, что такое протокол DALI

0
provinciy
provinciy
Новичок

Регистрация: 22.07.2020

Москва

Сообщений: 13

24.01.2023 в 10:51:30

Rolex789, делал подобное на меньшей площади Освещение всей квартиры световыми линиями. После выключателей на 220В, блоки питания на 24В ставил как можно ближе к потребителям. Отдельный БП на каждую линию. На 50 кв.м вышло 12 БП. Из-за небольшой длинны до потребителей, меня по расчетам устроил кабель ВВГ 2х2.5. Источники питания тоже думал размещать в металлическом шкафу, но они там могут перегрется и разместил на верху шкафов металлические герметичные БП.

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

24.01.2023 в 12:47:04

Получается при использовании 24В придётся сечение проводов увеличивать соразмерно потребляемой мощности или дробить линии. Не придётся, поскольку яркость свечения LED ламп 10-ти кратно выше их потребляемой электрической мощности, поэтому их большое количество в рамках имеющейся нагрузочной способности бытовой электросети, реально просто не потребуется. Но речь конечно идёт о потребляемой мощности при питании ламп от исходных 220-ти Вольт, где в группе LED лампы потребляемые мощность 50 Вт. (скажем параллельных 5 ламп по 9 Вт), будут освещать как обычные лампы накаливания в 500 Вт.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3750

24.01.2023 в 13:57:15

Shljach написал: Не придётся, поскольку яркость свечения LED ламп 10-ти кратно выше их потребляемой электрической мощности,

Яркость выше мощности, ну как же мы сами то не догадались. :killyourselfbywall:

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3750

24.01.2023 в 14:06:50

ser000 написал: А при тех же 10-16А тока при 24В - всего доступно до 380 Вт. Получается при использовании 24В придётся сечение проводов увеличивать соразмерно потребляемой мощности или дробить линии.

Вы не сможете обеспечить равное напряжение на разнесённых светильниках, кроме как используя принцип 1 светильник 1 блок питания

Для ламп накаливания на 220 вольт - 5% от номинала это практически незаметно Для светодиодных ламп на 220 вольт с балластом в виде конденсатора это тоже практически незаметно Для светодиодных ламп на 220 вольт с ШИ микросхемой -50% ваще никак не заметно для светодиодной ленты -5 % это жопа -40% яркости

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20988

24.01.2023 в 16:02:57

Aтос написал: для светодиодной ленты -5 % это жопа -40% яркости

Подключать их надо с двух, трех, четырех концов — и всё будет хорошо. :yu:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117997

24.01.2023 в 16:09:44

Aтос написал:

ser000 написал: А при тех же 10-16А тока при 24В - всего доступно до 380 Вт. Получается при использовании 24В придётся сечение проводов увеличивать соразмерно потребляемой мощности или дробить линии.

Вы не сможете обеспечить равное напряжение на разнесённых светильниках, кроме как используя принцип 1 светильник 1 блок питания

Для ламп накаливания на 220 вольт - 5% от номинала это практически незаметно Для светодиодных ламп на 220 вольт с балластом в виде конденсатора это тоже практически незаметно Для светодиодных ламп на 220 вольт с ШИ микросхемой -50% ваще никак не заметно для светодиодной ленты -5 % это жопа -40% яркости

Aтос, все верно. Суть - надо считать падение напряжения в проводниках на линиях 24в после преобразователя. Если линии от преобразователя идут звездой, и напряжение 24, а не 12 - то не все так печально. Если же используются не ленты, а линейные токовые светильники - то там нет проблем вовсе, т.к. преобразователь поддерживает ток и компенсирует падение напряжения на проводе. А декоративная подсветка периметров потребляет немного - токи не большие, и при нормальной трассировке питания (лента 5-10м) на 24в запитана с двух сторон - разнояркость не заметна

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20988

24.01.2023 в 16:42:54

BV написал: и напряжение 24, а не 12

Можно и еще повыше.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117997

24.01.2023 в 16:45:49

Radio написал:

BV написал: и напряжение 24, а не 12

Можно и еще повыше.

Radio, еще лучше

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3750

25.01.2023 в 06:14:37

Radio написал:

Aтос написал: для светодиодной ленты -5 % это жопа -40% яркости

Подключать их надо с двух, трех, четырех концов — и всё будет хорошо. :yu:

Ваши "пять копеек" не в кассу Я писал про светоотдачу при снижении напряжения В предложенной схеме ТС падение напряжения будет за счет изменения нагрузки на БП при включении выключении. А трековые светильники на которых основное освещение квартиры с двух сторон в принципе не подключить.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3750

25.01.2023 в 07:55:14

Shljach написал: Но речь конечно идёт о потребляемой мощности при питании ламп от исходных 220-ти Вольт, где в группе LED лампы потребляемые мощность 50 Вт. (скажем параллельных 5 ламп по 9 Вт), будут освещать как обычные лампы накаливания в 500 Вт.

Нельзя рассматривать светодиодные лампы и светильники без учёта потерь 50 метров провода (кабель длинной 25м) сечением 1,5 имеет сопротивление 0,56 ом Потери на линии для 500 ватной ламы накаливания при 230 вольтах в сети 3,88 вольт то есть 1,6% Потери на линии для 5 ламп по 9 ватт при напряжении 24 вольта в сети 3,34 вольта то есть 14%

Нельзя использовать проводку рассчитанную на 230 вольт при замене на низковольтные светодиодные лампы

Учите закон Ома

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.