Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

10.02.2023 в 18:21:47

Noklims, в Вашем случае любой вариант соединения будет временным. Соединяйте Wago и на данную линию ставьте диф автомат 16 ампер (даже если нет заземления). Обжимать гильзой ГМЛ рисковано, почти наверняка раздавите жилы алюминия до излома.

Попробуйте Wago 2273-244 алюминий-медь с пастой. Они для сечение макс. 2,5мм2, но могут подойти.

0
Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

10.02.2023 в 18:28:22

Можно использовать клемную рейку на винтах. Купите одну на 12-16 отверстий и сделайте из неё две по четыре отверстия.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

10.02.2023 в 18:41:04

Попробуйте Wago 2273-244 алюминий-медь с пастой. Они для сечение макс. 2,5мм2, но могут подойти. Noklims, Вот это сочетание, ни в коем случае, выгорание - гарантирую.

0
Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

10.02.2023 в 18:41:20

Если нужно соединить два кабеля (одна жила алюминия другая медь)

Знатоки рекомендуют поставить гровер перед гайкой. Шайба между жилами обязательна.

0
Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

10.02.2023 в 18:49:43

dokar написал: Попробуйте Wago 2273-244 алюминий-медь с пастой. Они для сечение макс. 2,5мм2, но могут подойти. Noklims, Вот это сочетание, ни в коем случае, выгорание - гарантирую.

dokar, при отсутствии защиты наверняка сгорит. В распред. коробке и бетоне, не так опасно. Производитель гарантирует 16 ампер для алюминия. Но если есть конкретный опыт, то поделитесь.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

10.02.2023 в 19:27:05

a_lesander написал: Можно использовать клемную рейку на винтах. Купите одну на 12-16 отверстий и сделайте из неё две по четыре отверстия.

a_lesander, Это надо быть сильно проДВИНУТЫМ, чтобы мягкий Ал зажимать торцом штампованного винта для долговременно надежного контакта.

dokar написал: Попробуйте Wago 2273-244 алюминий-медь с пастой. Они для сечение макс. 2,5мм2, но могут подойти. Noklims, Вот это сочетание, ни в коем случае, выгорание - гарантирую.

dokar, подтверждаю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

10.02.2023 в 19:31:49

a_lesander написал:

dokar написал: Попробуйте Wago 2273-244 алюминий-медь с пастой. Они для сечение макс. 2,5мм2, но могут подойти. Noklims, Вот это сочетание, ни в коем случае, выгорание - гарантирую.

dokar, при отсутствии защиты наверняка сгорит. В распред. коробке и бетоне, не так опасно. Производитель гарантирует 16 ампер для алюминия. Но если есть конкретный опыт, то поделитесь.

a_lesander, АВ 16А на линии

Кварцвазелин превращается в твердую субстанцию и не дает пружине контакта давить на место контакта.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

10.02.2023 в 19:32:52

a_lesander написал: Можно использовать клемную рейку на винтах.

Можно, но не такую, а вот такую:

0
Аватар пользователя
Noklims

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

10.02.2023 в 20:53:54

BV написал:

  • болт с шайбами и гайками
  • карболитовый клеммник с пружинными шайбами (вводить разные металлы с разных сторон)

предусмотреть защиту от влажного воздуха - смазка

Для таких способов чем лучше смазать - техническим вазелином, кварцевазелиновой пастой или от КВТ контактная проводящая паста (как в первом посте) ? И смазывать провода до того как закрутиш или после закручивания ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

Аватар пользователя
Noklims

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

10.02.2023 в 21:11:12

BV, спасибо. А вообще при соединении проводов в распред коробках и щитках квартир и домов, в каких случаях желательно использовать кварцевазелиновую пасту и контактную проводящую пасту КВТ ? Или в частных квартирах и домах при соединении проводов эти пасты не используют ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

10.02.2023 в 21:15:07

Noklims написал: BV, спасибо. А вообще при соединении проводов в распред коробках и щитках квартир и домов, в каких случаях желательно использовать кварцевазелиновую пасту и контактную проводящую пасту КВТ ? Или в бытовом секторе их не используют ?

Noklims, погуглите уж сами... для каких целей и токов

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.02.2023 в 04:57:39

Noklims, винты, шайбы, гайки (оторванные от старого выключателя или розетки) самое то в таком случае ремонта

0
Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

11.02.2023 в 05:22:33

BV, "Это надо быть сильно проДВИНУТЫМ, чтобы мягкий Ал зажимать торцом штампованного винта для долговременно надежного контакта"

И медь твердым металом не является, так же деформируется при затягивании "штампованным винтом". Контролируй силу затягивания!

0
Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

11.02.2023 в 05:43:46

"Кварцвазелин превращается в твердую субстанцию"

Wago. Соединительная клема с контактной пастой. (Это я читаю что на коробке написано). Для соединения медных и алюминиевых проводов. Для меди 24А, для алюминия 16А. Максимальная рабочая температура 85 град. Вроде как доступно написано. Соблюдай условия и всё будет хорошо.

На картинке выше со сгоревшей клемой непонятно что за ноунейм, какую туда пасту заложили и при каких условиях это всё работало.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу