28.02.2023 в 10:50:53

В процессе ремонта добрались до заказа мебели в ванную. В ванной будет шкаф, который перекрывает вентиляционное отверстие. Соответственно, планируем сделать отверстия в фасаде шкафа. Внешний вид пока не определили, но, например, не доводить дверцу шкафа до верха и оставить щель. Вопрос вот в чем: Можно ли сделать это отверстие-щель для воздухообмена выше вентиляционного? Или так нагретый воздух сверху не будет уходить в вентканал? и нужно опускать щель ниже напротив вентканала?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

28.02.2023 в 15:30:40

gla23 написал: Вопрос вот в чем: Можно ли сделать это отверстие-щель для воздухообмена выше вентиляционного?

И можно, и нужно.

gla23 написал: нужно опускать щель ниже напротив вентканала?

ниже - хуже.

0
Аватар пользователя
gla23

Местный

Регистрация: 08.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

28.02.2023 в 16:42:32

Грэй, а почему Вы думаете, что отверстие выше будет лучше? Ведь по теории теплый отработанный воздух собирается вверху и вниз не опускается. Т.е. если щель будет выше, то воздух пройдет щель и будет оставаться внутри шкафа. В вент.отверстие он никогда не выйдет, т.к. вент.отверстие ниже. Те. обмена воздухом через щель не будет. Не так?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114039

28.02.2023 в 16:43:16

gla23, можно вход в вент канал разбить - сделать повыше и к отверстию поставить переход из круглого в плоское до фасада. Или просто сделать отсек шкафа наверху - по сути "камера статического давления". Тогда остальной объем шкафа не будет собирать пыль.

Щель над фасадом - годится, не менее 20мм

0
Аватар пользователя
gla23

Местный

Регистрация: 08.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

28.02.2023 в 17:21:29

BV, да, если вент. отверстие поднять повыше, то описанной проблемы не будет (и не надо никаких воздуховодов, и так воздух уйдет). Но уж очень не хочется этим заниматься. По идее надо иметь схему, чтобы не попасть в чужой вентканал. Схему надо , идти добывать в УК, хочется попробовать попроще. НЕ совсем поняла, что такое "камера статического давления", как ее организовать и как это поможет отводу воздуха. Щель 20 мм- можно. Вопрос только в том, можно ли ее сделать выше вент. отверстия, не пробивая новое отверстие?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114039

28.02.2023 в 17:41:12

  1. Если канал не из жести - расширить отверстие вверх - никакие схемы не нужны.
  2. Чтобы понять что такое ксд - можно же погуглить..., не?
  3. Да, можно не пробивая. Пробивать - чтобы более эффективно использовать объем шкафа
0
Аватар пользователя
gla23

Местный

Регистрация: 08.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

28.02.2023 в 18:00:21

BV, по результатам изучения КСД - не будет так работать. Т.к. КСД делают при принудительной вентиляции. Воздух загоняется в КСД с усилием, и это же усилие распределяет воздух по КСД, в т.ч. вниз. У меня нет принудительной вентиляции ( и не будет), просто вент. отверстие. Пока отверстие не закрыто шкафом, все с вентиляцией в порядке. Хотели сделать щелевое отверстие вверху фасада шкафа. Но оно получается выше, чем вентиляционное отверстие. И когда первая порция воздуха заполнит шкаф, воздух вниз не уйдет, соответственно, новый на его место не придет, воздухообмена в ванной не будет. Тогда получаются вот такие 2 варианта: Вариант 1. Пробить вентиляционное отверстие выше под потолком. Надо ли при этом закрывать старое отверстие? Вариант 2. Переносить щелевое отверстие в фасаде ниже. Пока не придумала, как это сделать эстетично.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114039

28.02.2023 в 19:20:35

Считайте типа ксд - адаптер. На остальные вопросы уже ответил

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

02.03.2023 в 14:19:45

gla23 написал: по теории теплый отработанный воздух собирается вверху и вниз не опускается. Т.е. если щель будет выше, то воздух пройдет щель и будет оставаться внутри шкафа. В вент.отверстие он никогда не выйдет, т.к. вент.отверстие ниже. Те. обмена воздухом через щель не будет. Не так?

не так. Если тяга в вентканале есть, то воздух в этот канал затягиваться будет в любом случае. (Конечно при условии, что если есть приток. И неважно, где приток - внизу или вверху. Он просто должен быть, и всё) В канал воздух идёт - из шкафа, а в шкаф - из помещения.

Но есть нюанс, который в том, что: -считается. что в вентотверстие поступает тот воздух, который расположен ниже этого отверстие А тот воздух, который выше вентотверстия, в него не поступает, или поступает очень с трудом. Вот и думайте.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

02.03.2023 в 15:14:28

Грэй написал: -считается. что в вентотверстие поступает тот воздух, который расположен ниже этого отверстие

Какой глупец это считает? Возьмите любой учебник по вентиляции и посмотрите эпюру потоков у вентрешетки. Лучше советский. А еще можете взять анемометр и сделать замер внизу и вверху вентотверстия. Чем решетка будет выше, тем разница в замерах будет больше. И не в пользу низа. Так что посылайте своих счетоводов куда подальше.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

02.03.2023 в 17:05:06

trubo4ist написал: возьмите любой учебник по вентиляции и посмотрите эпюру потоков у вентрешетки.

не нашел учебников в яндексе, все надо скачивать. Может быть, дадите ссылку?

trubo4ist написал: Чем решетка будет выше, тем разница в замерах будет больше. И не в пользу низа. Так что посылайте своих счетоводов куда подальше.

Значит ли это, что вытяжные отверстия неправильно располагать вверху помещения? -Их надо располагать внизу? Или посредине, метра на полтора от пола? - Вы скажите, как надо. ...... Или может быть, мы говорим о разном?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

03.03.2023 в 01:42:15

Грэй написал: не нашел учебников в яндексе, все надо скачивать. Может быть, дадите ссылку?

https://djvu.online/file/tS1AjcDNnrgMU Ничего скачивать не надо.

Грэй написал: Значит ли это, что вытяжные отверстия неправильно располагать вверху помещения?

Нет, не правильно.

Грэй написал: Или может быть, мы говорим о разном?

Я отвечал четко на фразу:

Грэй написал: -считается. что в вентотверстие поступает тот воздух, который расположен ниже этого отверстие А тот воздух, который выше вентотверстия, в него не поступает, или поступает очень с трудом.

Если Вы перескочили с вентотверстия на помещение, то мы говорим о разном.

Грэй написал: -Их надо располагать внизу? Или посредине, метра на полтора от пола? - Вы скажите, как надо.

Даже если Вы расположите их ПОД полом физика струи от этого не изменится. Воздух втекает в вентотверстие одинаково со всех сторон. Если вентотверстие вытянуто по вертикали, то вверху скорость будет выше, чем внизу. Разница будет совсем небольшая, но прямо противоположна Вашему утверждению. Кстати, это очень четко наблюдается на портале камина. Если сделать задымление в открытом камине и посмотреть как движется дым, то очень хорошо видно, что скорость воздуха вверху явно выше, чем внизу.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

03.03.2023 в 11:36:01

trubo4ist написал: https://djvu.online/file/tS1AjcDNnrgMU

trubo4ist, спасибо, я уже смотрю, но если вы сейчас на форуме, не могли бы вы сказать, в какой из книг и на какой странице, а то там аж 4 книги :(

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

03.03.2023 в 12:18:03

trubo4ist написал: Воздух втекает в вентотверстие одинаково со всех сторон.

trubo4ist,
Ну конечно же, мы говорим о разном. Я говорю о движении струй в помещении, Вы же - о движении струй непосредственно возле вентотверстия. Согласитесь, что это немножко разное.

... Ответьте мне, почему, по вашему мнению, вентиляционные отверстия в жилых помещениях всегда располагаются вверху, у потолка, и никогда -внизу, у пола? (Только не говорите про камин, который предназначен в первую очередь для отопления. Вентиляция - это лишь дополнительный бонус к работе камина. Когда камин не горит, его труба закрыта)

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10380

03.03.2023 в 12:29:47

gla23 написал: Вопрос вот в чем

Почему бы не перенести отверстие в правый кусок стены справа (на котором розетки)? При наличии тройника межжу бачком и унитазом можно было бы даже огранизовать вытяжку из чаши унитаза, что бы запахи не распространялись по всему помещению.

Ещё можно просто вытянуть трубу до самой двери шкафа, а на дверь поставить решётку и уполнитель по периметру трубы (между дверью и трубой) вроде оконного D-образного.

0