Да, точно, их же 5. Давно было начало обсуждения, забыл
06.07.2023 в 20:08:14
Да, точно, их же 5. Давно было начало обсуждения, забыл
06.07.2023 в 20:50:19
alex_79 написал: их 7
Два у другой стены дома, а эти пять рядом.
Хотя, если посмотреть предполагаемую трассу, как Вы нарисовали, вполне можно коллекторный шкаф на все семь сделать в одной из комнат. Но куда его приткнуть в жилой комнате? :(
P.S. Но имеется некое помещение без окон - сан.узел или гардеробная. Там никак не разместить?
06.07.2023 в 21:04:06
ВТБ! написал: P.S. Но имеется некое помещение без окон - сан.узел или гардеробная. Там никак не разместить?
Сан узел то есть только я и так место коллекторному шкафу нашел место и то через плохие слова в адрес жены.
07.07.2023 в 07:55:53
ВТБ! написал: Там никак не разместить?
Если серьезно сегодня поеду на квартиру попробую поискать место, вот только один нюанс я уже купил трубы 20мм 100, даже если я найду место придется все 20 трубой прокидывать, а 30 м 16 мм куда деть.
07.07.2023 в 08:21:04
ВТБ! написал: Но имеется некое помещение без окон - сан.узел или гардеробная.
В сан.узле есть место навалом за инсталляцией, но на какую высоту можно поднимать коллектор?
07.07.2023 в 08:40:48
alex_79 написал: на какую высоту можно поднимать коллектор?
Каждый метр вверх - это лишние 16 метров трубы.
alex_79 написал: 30 м 16 мм куда деть
Линии к самым дальним от коллектора конвекторам и к самому мощному выполнить трубой 20 мм. Когда труба 20 мм закончится, к оставшимся трубой 16.
Универсальные трубы можно использовать для водоснабжения.
07.07.2023 в 08:44:41
ВТБ! написал: Каждый метр вверх - это лишние 16 метров трубы.
Про метраж то понятно, но и давление я так понимаю будет уменьшаться при подъеме коллектора в верх?
07.07.2023 в 10:06:40
alex_79 написал: давление я так понимаю будет уменьшаться при подъеме коллектора в верх?
Вам нет дела до абсолютного давления в коллекторах - оно заведомо достаточное даже на последнем этаже. На разность давлений между подачей и обраткой расположение коллекторов не влияет.
07.07.2023 в 10:10:12
alex_79 написал: я тоже смотрел систему от застройщика и не мог понять почему у первых двух радиаторов из 7 подача 20 трубой, потом 3 радиатора все 16 трубой, а последних двух обратка 20 трубой.
Есть нормы на предельные скорости теплоносителя в трубах (чтобы не возникали кавитационные шумы). Также есть условное ограничение на падение циркуляционного давления в Паскалях на метр (обычно до 150 Паскаль на метр).
Так как для разных радиаторов требуется разный расход теплоносителя (от 10 до 170 литров в час), то иногда и приходиться подводить к радиатору и 20 диаметром пекса.
Видимо застройщик все-таки делал гидравлический расчет.