BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

04.06.2023 в 23:41:18

Как изменялся дин уровень? При работающем насосе?

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

05.06.2023 в 08:37:37

ivannn написал: bc----, Тоесть, включу я полив- реле давления поймет что уменьшилось давление - включит насос, но вся вода пойдет на полив и насос будет включен пока поливается, затем закрою полив и вода дойдет до гидробака и реле и все остановится когда там ю, грубо говоря, наберется 3 атм. ну либо если мощности насоса будет хватать то дойдет и при поливе до автоматики. Все правильно понимаю? ничего плохого для насоса в этом случае не будет?

ivannn, да, все правильно. С насосом ничего не будет, главное, чтобы дебета скважины хватало.

0
ivannn
ivannn
Новичок

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

05.06.2023 в 08:55:04

BV написал: Как изменялся дин уровень? При работающем насосе?

BV, естественно, после уже часа работы насоса, когда уже перестал снижаться уровень воды

0
ivannn
ivannn
Новичок

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

05.06.2023 в 08:55:50

bc---- написал:

ivannn написал: bc----, Тоесть, включу я полив- реле давления поймет что уменьшилось давление - включит насос, но вся вода пойдет на полив и насос будет включен пока поливается, затем закрою полив и вода дойдет до гидробака и реле и все остановится когда там ю, грубо говоря, наберется 3 атм. ну либо если мощности насоса будет хватать то дойдет и при поливе до автоматики. Все правильно понимаю? ничего плохого для насоса в этом случае не будет?

ivannn, да, все правильно. С насосом ничего не будет, главное, чтобы дебета скважины хватало.

bc----, понял, спасибо - это мне и нужно было понять

0
ivannn
ivannn
Новичок

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

05.06.2023 в 08:57:36

ivannn написал: ivannn, рассчитал по формуле у меня получился дебет скважины такой: у дна 4000 в 3 м от дна 2700 в 5 м от дна 1900

если взять 20% запаса на погрешность то по тем же параметрам у дна 3200 в 3м- 2160 в 5м - 1500

ivannn, я правильно высчитал приммерно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

05.06.2023 в 10:59:43

Насос можно включать реле протока, не дожидаясь, пока упадет давление

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.06.2023 в 11:30:13

Если жарким летом с этим поливом вода в скважине опустится ниже насоса, начнется веселуха благодаря обратному клапану в насосе.

0
ivannn
ivannn
Новичок

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

05.06.2023 в 19:00:08

cineman,
так без обратного клапана при каждом включении насос будет 30 метров воздуха вверх гнать, пока до воды дело не дойдет

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.06.2023 в 21:45:29

ivannn написал: cineman,
так без обратного клапана при каждом включении насос будет 30 метров воздуха вверх гнать, пока до воды дело не дойдет

ivannn, вообще то насос без обратного клапана включится через три секунды после отключения, потому всего, что Вы написали, не будет. А попробуйте предсказать, что будет с насосом с вмонтированным обратным клапаном, когда уровень воды в скважине опустится до отверстий, через которые насос всасывает воду.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

06.06.2023 в 02:25:48

cineman, а что, без ок не будет веселухи в случае пересыхания / падения дебета скважины? И в случае пуска, после короткого останова даже без уменьшения дебета?

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

06.06.2023 в 05:34:28

cineman написал:

ivannn написал: cineman,
так без обратного клапана при каждом включении насос будет 30 метров воздуха вверх гнать, пока до воды дело не дойдет

ivannn, вообще то насос без обратного клапана включится через три секунды после отключения, потому всего, что Вы написали, не будет. А попробуйте предсказать, что будет с насосом с вмонтированным обратным клапаном, когда уровень воды в скважине опустится до отверстий, через которые насос всасывает воду.

cineman, будет ровно то же самое, что с ОК - выключится по защите от сухого хода.

0