Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.06.2023 в 22:30:17

ivannn написал:

BV написал:

ну либо если мощности насоса будет хватать то дойдет и при поливе до автоматики.

И струя из шланга заметно упадет, пока гидробак будет работать на полив...

BV, ну а как в итоге правильно сделать тогда? второй трубой обратно из дома тянуть на полив?

ivannn, почитайте про реле протока и найдите инструкцию акваробота и с реле протока и с реле давления - разберитесь в алгоритме работы. Ну и о сухом ходе тоже не забывайте

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.06.2023 в 22:44:31

ivannn написал: и сейчас посчитали дебет малышом- вот такие результаты в 5 метрах от скважины через шланг: глубина до дна 37,1 метров статический уровень 27,4 динамика 28,1 (откачал 70 см) производительность насоса 290 л/ч

ivannn, откуда данные по производительности насоса - из таблички, или реальные - с мерной емкостью и секундомером?

0
Аватар пользователя
ivannn

Местный

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

04.06.2023 в 23:10:29

BV написал:

ivannn написал: и сейчас посчитали дебет малышом- вот такие результаты в 5 метрах от скважины через шланг: глубина до дна 37,1 метров статический уровень 27,4 динамика 28,1 (откачал 70 см) производительность насоса 290 л/ч

ivannn, откуда данные по производительности насоса - из таблички, или реальные - с мерной емкостью и секундомером?

BV, реальные с секундомером: 5-ти литровая бутыль за 1 мин 3 сек

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.06.2023 в 23:41:18

Как изменялся дин уровень? При работающем насосе?

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

05.06.2023 в 08:37:37

ivannn написал: bc----, Тоесть, включу я полив- реле давления поймет что уменьшилось давление - включит насос, но вся вода пойдет на полив и насос будет включен пока поливается, затем закрою полив и вода дойдет до гидробака и реле и все остановится когда там ю, грубо говоря, наберется 3 атм. ну либо если мощности насоса будет хватать то дойдет и при поливе до автоматики. Все правильно понимаю? ничего плохого для насоса в этом случае не будет?

ivannn, да, все правильно. С насосом ничего не будет, главное, чтобы дебета скважины хватало.

0
Аватар пользователя
ivannn

Местный

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

05.06.2023 в 08:55:04

BV написал: Как изменялся дин уровень? При работающем насосе?

BV, естественно, после уже часа работы насоса, когда уже перестал снижаться уровень воды

0
Аватар пользователя
ivannn

Местный

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

05.06.2023 в 08:55:50

bc---- написал:

ivannn написал: bc----, Тоесть, включу я полив- реле давления поймет что уменьшилось давление - включит насос, но вся вода пойдет на полив и насос будет включен пока поливается, затем закрою полив и вода дойдет до гидробака и реле и все остановится когда там ю, грубо говоря, наберется 3 атм. ну либо если мощности насоса будет хватать то дойдет и при поливе до автоматики. Все правильно понимаю? ничего плохого для насоса в этом случае не будет?

ivannn, да, все правильно. С насосом ничего не будет, главное, чтобы дебета скважины хватало.

bc----, понял, спасибо - это мне и нужно было понять

0
Аватар пользователя
ivannn

Местный

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

05.06.2023 в 08:57:36

ivannn написал: ivannn, рассчитал по формуле у меня получился дебет скважины такой: у дна 4000 в 3 м от дна 2700 в 5 м от дна 1900

если взять 20% запаса на погрешность то по тем же параметрам у дна 3200 в 3м- 2160 в 5м - 1500

ivannn, я правильно высчитал приммерно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

05.06.2023 в 10:59:43

Насос можно включать реле протока, не дожидаясь, пока упадет давление

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.06.2023 в 11:30:13

Если жарким летом с этим поливом вода в скважине опустится ниже насоса, начнется веселуха благодаря обратному клапану в насосе.

0
Аватар пользователя
ivannn

Местный

Регистрация: 10.04.2023

Москва

Сообщений: 47

05.06.2023 в 19:00:08

cineman,
так без обратного клапана при каждом включении насос будет 30 метров воздуха вверх гнать, пока до воды дело не дойдет

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.06.2023 в 21:45:29

ivannn написал: cineman,
так без обратного клапана при каждом включении насос будет 30 метров воздуха вверх гнать, пока до воды дело не дойдет

ivannn, вообще то насос без обратного клапана включится через три секунды после отключения, потому всего, что Вы написали, не будет. А попробуйте предсказать, что будет с насосом с вмонтированным обратным клапаном, когда уровень воды в скважине опустится до отверстий, через которые насос всасывает воду.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

06.06.2023 в 02:25:48

cineman, а что, без ок не будет веселухи в случае пересыхания / падения дебета скважины? И в случае пуска, после короткого останова даже без уменьшения дебета?

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

06.06.2023 в 05:34:28

cineman написал:

ivannn написал: cineman,
так без обратного клапана при каждом включении насос будет 30 метров воздуха вверх гнать, пока до воды дело не дойдет

ivannn, вообще то насос без обратного клапана включится через три секунды после отключения, потому всего, что Вы написали, не будет. А попробуйте предсказать, что будет с насосом с вмонтированным обратным клапаном, когда уровень воды в скважине опустится до отверстий, через которые насос всасывает воду.

cineman, будет ровно то же самое, что с ОК - выключится по защите от сухого хода.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.06.2023 в 09:11:26

BV написал: а что, без ок не будет веселухи в случае пересыхания / падения дебета скважины?

Вы не сталкивались с проблемой клапана, установленного непосредственно в насосе, потому пишите такие тексты. Я хотел дождаться версии топикстартре, но так и быть, расскажу сразу. На обратный клапан в насосе давит столб воды в трубе. Это давление насос может преодолеть тем давлением, что он создаёт при нулевом расходе. Но после попадания в насос воздуха, он превращается из насоса в вентилятор, который дует воздухом на этот клапан. Догадываетесь, что с такой средой, как воздух, насос не может поднять тарелку клапана, на которую давит столб в десятки метров воды. Лечится только вытаскиванием насоса и сливом воды из трубы. Если бы топикстартер не заговорил о поливе огорода, я бы не стал вспоминать об этой проблеме. Поливатели огородов могут легко опоржнить скважину, доведя её до завоздушивания насоса. Для огородников обратный клапан стоит устанавливать на верхнем конце трубы. Сжимаемость воздуха в трубе позволит воде заполнить колёса насоса. Можно сделать воздушный кран перед самым клапаном. В любом случае, один обратный клапан нужно устанавливать сразу возле ресивера. Этот верхний клапан при отключении насоса частично затормозит поток, что устремляется из расширительного бака в сторону насоса. Этот поток создаёт сильный удар по клапану насоса, испытывая на прочность соединение трубы с насосом. На очень глубоких скважинах устанавливают дополнительный клапан непосредственно на середине трубы. Оставляю Вам, BV, возможность подвести ТС к необходимости создания буфера для подогрева воды перед поливом.