Евгений071 написал: cineman,Это плохо? И какой нарезки ? Я чисто для себя знать. Просто все равно укладывать не я буду, но хоть чуть знать что есть как хотелось бы.

Евгений071, забейте в поиск "одножильный теплый пол магнитное поле". Я видел в рекламе плёночный пол, в котором резистивный слой уложен зигзагом.

0
lavapromsk
lavapromsk
Забанен

Регистрация: 12.09.2026

Moscow

Сообщений: 133

12.09.2026 в 20:33:56

Здесь важно разделить два вопроса: защитный PE-провод и УЗО. Если в линии нет рабочего PE, нельзя использовать N как «землю» и нельзя считать УЗО заменой PE. Для кабельного или плёночного пола экран и доступные металлические части подключают к PE строго по схеме производителя; питание терморегулятора — через УЗО 30 мА и автомат, с номиналами по мощности нагрузки.

При старой двухпроводной сети правильный вариант — сначала проверить возможность отдельного PE и состояние щита электриком, а не делать «зануление» в розетке. Если речь о водяном поле, там нужна отдельная проверка уравнивания потенциалов и автоматики — схему электрического пола переносить нельзя.

-2
kolokol888, Alekss
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4228

13.09.2026 в 05:47:38

lavapromsk написал 12.09.2026 в 20:33

Если в линии нет рабочего PE, нельзя использовать N как «землю» и нельзя считать УЗО заменой PE. Для кабельного или плёночного пола экран и доступные металлические части подключают к PE строго по схеме производителя; питание терморегулятора — через УЗО 30 мА и автомат, с номиналами по мощности нагрузки.

Очень хочется что то сказать? Рабочей бывает нейтраль N PE по определению защитный . Рабочего РЕ не бывает..

УЗО Подключение через УЗО обязательно. Это требование к (ПУЭ) для помещений с повышенной опасностью, к которым относятся ванная комната, санузел и кухня.. Но вопрос про комнату., то есть УЗО в комнате необязательно.

РЕ Защитное заземление применяется для обеспечения электробезопасности — чтобы защитить людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции и появлении опасного напряжения на металлических частях оборудования. Основные области применения защитного заземления:

  • Жилые здания (квартиры, частные дома, коттеджи). Защитному заземлению подлежат корпуса всех электроприборов (стиральных машин, холодильников, микроволновых печей), металлические корпуса распределительных щитов, металлические трубы коммуникаций, металлические каркасы зданий и другие нетоковедущие проводящие части, которые могут оказаться под напряжением при пробое изоляции.

То есть тёплый пол в квартире по определению не нуждается в защитном заземлении, при любой системе заземления в квартире,. А для озабоченных желто-зелёный проводок ставят даже на люстры из пластика..

-1
Johnny
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139109

13.09.2026 в 08:20:40

Aтос написал 13.09.2026 в 05:47

То есть тёплый пол в квартире по определению не нуждается в защитном заземлении,

Жаль жильцов где вы домуправ.

1
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4228

13.09.2026 в 20:01:39

Это не я, это ПЭУ.. В отличии от шарамыжников, мне не нужно навешать лапшу на уши, чтобы срубить с клиента побольше бабла.

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28173

13.09.2026 в 20:09:56

Aтос написал 13.09.2026 в 20:01

Это не я, это ПЭУ

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

2

Следование моим советам вредит кошельку

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15383

13.09.2026 в 21:01:07

ВТБ! написал 13.09.2026 в 20:09

Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземлённой металлической сеткой или заземлённой металлической оболочкой, подсоединёнными к системе уравнивания потенциалов.

ПУЭ весьма несовершеннен. Как сам думаешь - что считать границей нагревательного элемента? Иначе сформулирую вопрос - шнур теплого пола является наревательным элементом, но ПУЭ требует дополнительно покрывать его сеткой. Это абсурд - не находишь?

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139109

13.09.2026 в 21:06:10

MADONNA написал 13.09.2026 в 21:01

Иначе сформулирую вопрос - шнур теплого пола является наревательным элементом, но ПУЭ требует дополнительно покрывать его сеткой. Это абсурд - не находишь?

А еще иначе сможете сформулировать свой абсурд?)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15383

13.09.2026 в 21:14:29

BV, ну что непонятно опять? Нагревательный элемент - это законченная конструкция. ПУЭ требует безусловного укрытия того, что внутри уже содержит сетку.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139109

13.09.2026 в 21:19:37

MADONNA написал 13.09.2026 в 21:14

ПУЭ требует безусловного укрытия того, что внутри уже содержит сетку.

Буквы знакомые, но непонятен смысл слова или?)

ВТБ! написал 13.09.2026 в 20:09

должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой,

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22137

13.09.2026 в 21:33:14

BV написал 13.09.2026 в 21:19

Буквы знакомые, но непонятен смысл слова или?) ВТБ! написал 13.09.2026 в 20:09 должны быть покрыты .....

Просто бабушка или девушка не в курсе, что когда то кабель тёплого пола выпускался без "сетки".

-1
MADONNA

Да, ни фига.