ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28002

24.10.2023 в 12:15:09

ayumiv написал: вентили на коллекторе подачи и обратки в квартире открыты

Это шаровые краны, их не принято называть вентилями (хотя функционально это вентили).

ayumiv написал: Вентили на трубах к отопительным приборам также открыты (см. фото), регуляторы открыты, крышечки с них снял, штоки подвигал, проверил, что они находятся в выдвинутом положении (фото не сделал).

Это регулирующие модули на обратке, а я про отсечные/балансировочные на подаче, на верхнем коллекторе. Под металлическими крышечками. Точно не перекрыты?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28002

24.10.2023 в 12:20:18

ayumiv написал: "Бинокль" - это вот эти краны?

Да, прямой узел нижнего подключения. На фото краны открыты.

ayumiv написал: А что такое "Отсечной вентиль на ветке к ОП"? Вот эти?

Нет, это регулирующие (отсечка тоже возможна) на обратке. На подаче (на верхнем коллекторе) регулировка несколько осложнена - на подаче при такой конструкции направление потока в сторону седла. Поэтому их чаще называют отсечными.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ayumiv
ayumiv
Новичок

Регистрация: 24.10.2023

Москва

Сообщений: 21

24.10.2023 в 12:26:18

ВТБ! написал:

ayumiv написал: А что такое ТС (извините за глупый вопрос)?

Не что, а кто - топик-стартер, в этом топике это Вы. :)

ВТБ!, аа, спасибо, давно не был на форумах, всю лексику забыл)

0
ayumiv
ayumiv
Новичок

Регистрация: 24.10.2023

Москва

Сообщений: 21

24.10.2023 в 12:31:41

ВТБ! написал:

ayumiv написал: вентили на коллекторе подачи и обратки в квартире открыты

Это шаровые краны, их не принято называть вентилями (хотя функционально это вентили).

ayumiv написал: Вентили на трубах к отопительным приборам также открыты (см. фото), регуляторы открыты, крышечки с них снял, штоки подвигал, проверил, что они находятся в выдвинутом положении (фото не сделал).

Это регулирующие модули на обратке, а я про отсечные/балансировочные на подаче, на верхнем коллекторе. Под металлическими крышечками. Точно не перекрыты?

ВТБ!, слона-то я и не заметил. Вот эти два? Там пластиковые крышечки сверху. Что под ними - не подлезть, не посмотреть.

Нужно их открутить гаечным ключом?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28002

24.10.2023 в 12:41:27

ayumiv написал: Там пластиковые крышечки сверху.

Снять крышечки, подобрать шестигранник. В некоторых бывает предустановка плоской отвёрткой, чтобы после перекрытия настройка не сбилась. Смотрите инструкцию к STOUT, есть на сайте, там всё подробно расписано.

Распределительные коллекторные блоки для систем водяного отопления и теплого водяного пола Тип: SMS

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28002

24.10.2023 в 13:07:30

ayumiv написал: Нужно их открутить гаечным ключом?

Нет, тогда вся верхняя часть клапана выкрутится. Только шестигранником вентиль открыть, если закрыт.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28002

24.10.2023 в 13:13:24

ayumiv написал: Нужно их открутить гаечным ключом?

Нет, тогда вся верхняя часть клапана выкрутится. Только шестигранником вентиль открыть, если закрыт.

ayumiv написал: где здесь АРПД и балансировочные вентили?

АРПД - это два клапана, которые соединены трубкой, левее главных запорных кранов. Балансировочные вентили на обратках ниже приборов учёта.

P.S. Кстати, проверьте, что вентиль к Вашей квартире не перекрыт. Его я в длинном списке преград на пути теплоносителя упустил.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11197

24.10.2023 в 14:05:44

ayumiv написал: Вот фото коллекторов на этаже.

Методом тыка найдите, где ваш кран на подаче и обратке - возможно строители чего напутали и ваш кран на самом деле не там где должен бы быть по порядку. В конце концов попробуйте открыть все краны, а потом верните как было.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28002

24.10.2023 в 14:24:21

ser000 написал: попробуйте открыть все краны

Главное - это потоп не устроить.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ayumiv
ayumiv
Новичок

Регистрация: 24.10.2023

Москва

Сообщений: 21

24.10.2023 в 16:38:17

ser000 написал:

ayumiv написал: Вот фото коллекторов на этаже.

Методом тыка найдите, где ваш кран на подаче и обратке - возможно строители чего напутали и ваш кран на самом деле не там где должен бы быть по порядку. В конце концов попробуйте открыть все краны, а потом верните как было.

ser000, я об этом тоже подумал, но как написал коллега - опасаюсь устроить потом в незаселённых квартирах.

0
ayumiv
ayumiv
Новичок

Регистрация: 24.10.2023

Москва

Сообщений: 21

24.10.2023 в 16:41:32

ВТБ! написал:

ayumiv написал: Там пластиковые крышечки сверху.

Снять крышечки, подобрать шестигранник. В некоторых бывает предустановка плоской отвёрткой, чтобы после перекрытия настройка не сбилась. Смотрите инструкцию к STOUT, есть на сайте, там всё подробно расписано.

Распределительные коллекторные блоки для систем водяного отопления и теплого водяного пола Тип: SMS

ВТБ!, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Сегодня вечером буду изучать и дерзать)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.