Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

30.11.2023 в 07:49:19

Заменили разводку сантехники в квартире и возникла следующая ситуация. Магистраль, запорный кран, редуктор валтек, счетчик (все это от застройщика) и далее труба pex в квартиру. В квартире тоже есть запорный кран, за ним есть редуктор фар и далее разводка. Расстояние между кранами около 2 метров.

После закрытия обоих кранов (входного и того что в квартире) давление на редукторе валтек в течение получаса растет с 4 до 10 бар. Если открыть кран в квартире, а входной оставить закрытым, то давление падает до 8 бар. Приводоразборе становиться нормальным.

При этом на фаре во всех случаях давление 4 бар.

Раньше был сшитый ПЭ от застройщика и повышения давления не было.

Почему на фаре 4 бар и не растет давление, а на валтеке растет до 8-10? Как с этим бороться? Опасно ли это для кранов и трубы? Два метра трубы pex может создать такой эффект?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4222

30.11.2023 в 08:02:14

Тепловое расширение - не слышал?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

30.11.2023 в 08:09:42

От первого до второго редуктора два метра трубы, а после второго редуктора трубы метров 10. Но давление растет только на первом.

Понимаю, что вода нагревается до окр температуры, но до этого было 6 метров трубы от застройщика все было стабильно. Получается труба от застройщика была способна компенсировать это расширение? Тогда что делать в такой ситуации?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4222

30.11.2023 в 08:51:49

chernenko, а какое давление до редукторов?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

30.11.2023 в 09:22:53

Сложно сказать, не знаю. Судя потому что после открытия входного крана падает до 8 то может там и есть около 8. Но я не сантехник мне сложно оценить.

Может ли у проблемы быть такая причина: Вода нагревается и расширяется на 2 метровом участке трубы. Давление повышается. В сторону стояка не уходит так как первый редуктор закрыт из за того что в стояке давление выше. В сторону второго редуктора также не уходит так как давление на этом участке выше, а водоразбора нет в результате второй редуктор тоже закрыт.

Тогда единственный способ гидрокомпенсатором возле первого редуктора?

Но все равно не понимаю почему раньше такого эффекта не было.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

30.11.2023 в 09:47:47

chernenko, А манометр точно исправен? Поменять местами сможете?..........какой-то бред получается

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

30.11.2023 в 10:37:34

chernenko написал: Тогда что делать в такой ситуации?

Зачем ставить последовательно несколько редукторов?

chernenko написал: Но все равно не понимаю почему раньше такого эффекта не было.

Возможно раньше вы на это не обращали внимания.

0
Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

30.11.2023 в 10:47:22

ser000, обращал так как не живу длительно и уходя закрываю краны. Один редуктор с грязевиком от застройщика он сразу после входного крана в МОПе. Вместо него не стали ставить фар. Потому что там свободный доступ. То счетчик сломают, то то кран автоматический снимут. Всякое бывает. Валтек этот у соседей часто выходит из строя. То течет, то манометр.. Не думали что будет проблема.

Раньше после закрытия входного крана хвс давление оставалось на 4 и через несколько дней уходило в ноль. Сейчас поднимается и через сутки так держится. Если девять водоразбор то падает, но не сразу. Может и переставить манометры для начала.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

30.11.2023 в 11:09:20

chernenko написал: Один редуктор с грязевиком от застройщика он сразу после входного крана в МОПе. Вместо него не стали ставить фар.

chernenko написал: Почему на фаре 4 бар и не растет давление, а на валтеке растет до 8-10? Как с этим бороться?

Возможно первый редуктор просто не исправен и стоит просто его демонтировать или заменить на ФГО без редуктора, а свой оставить.

chernenko написал: Потому что там свободный доступ. То счетчик сломают, то то кран автоматический снимут. Всякое бывает.

При желании можно закрыть ящиком своё и спрятать за замком. Или полностью ящик закрыть от посторонних. Можно поставить электронный замок и открывать его со смартфона по запросу.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4222

30.11.2023 в 13:34:53

chernenko,

Но все равно не понимаю почему раньше такого эффекта не было.

Эластичность труб разная.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

30.11.2023 в 14:09:29

Сделал такой ход - на первом поставил настройку на меньшее давление чем на втором. Входной на 3 бар, а второй оставил как есть (4 бар). В итоге уже нет такого скачка. Давление максимум поднялось с 3 до 4 бар. Понаблюдаю.

0
Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

01.12.2023 в 10:41:14

ser000 написал:

chernenko написал: Один редуктор с грязевиком от застройщика он сразу после входного крана в МОПе. Вместо него не стали ставить фар.

chernenko написал: Почему на фаре 4 бар и не растет давление, а на валтеке растет до 8-10? Как с этим бороться?

Возможно первый редуктор просто не исправен и стоит просто его демонтировать или заменить на ФГО без редуктора, а свой оставить.

chernenko написал: Потому что там свободный доступ. То счетчик сломают, то то кран автоматический снимут. Всякое бывает.

При желании можно закрыть ящиком своё и спрятать за замком. Или полностью ящик закрыть от посторонних. Можно поставить электронный замок и открывать его со смартфона по запросу.

ser000, я бы наверное так и сделал заменил редуктор на фго и тогда работал бы мой редуктор. Беспокоит только что от фильтра до редуктора идет pex-a труба 20х2.9 давление в которой будет как в магистрали. С той настройкой которую я вчера сделал получается что мой редуктор в квартире для красоты стоит а всю работу выполняет тот который от застройщика.

0
Аватар пользователя
Reznor264

Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

07.12.2023 в 20:08:55

MADONNA, какое еще тепловое расширение, чтобы давление так за пол часа выросло? Ладно бы на утро такая картина...

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Аватар пользователя
Reznor264

Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

07.12.2023 в 20:14:03

chernenko написал: Заменили разводку сантехники в квартире и возникла следующая ситуация. Магистраль, запорный кран, редуктор валтек, счетчик (все это от застройщика) и далее труба pex в квартиру. В квартире тоже есть запорный кран, за ним есть редуктор фар и далее разводка. Расстояние между кранами около 2 метров.

После закрытия обоих кранов (входного и того что в квартире) давление на редукторе валтек в течение получаса растет с 4 до 10 бар. Если открыть кран в квартире, а входной оставить закрытым, то давление падает до 8 бар. Приводоразборе становиться нормальным.

При этом на фаре во всех случаях давление 4 бар.

Раньше был сшитый ПЭ от застройщика и повышения давления не было.

Почему на фаре 4 бар и не растет давление, а на валтеке растет до 8-10? Как с этим бороться? Опасно ли это для кранов и трубы? Два метра трубы pex может создать такой эффект?

chernenko, пару вариантов: 1) Либо манометр косячный 2) Либо редуктор косячный 3) Либо может кто-то редуктор все настройки сбил и надо его заново настроить? У вас 085н Валтек мембранный? ПОсмотрите на ютуюе, там есть видео как его правильно настраивать от самого валтека же

0

С уважением,
Андрей Крысенко