BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121667

03.05.2025 в 11:46:04

Neptun написал 03.05.2025 в 10:43

Поможет ли перекладка участка МПТ 12/16мм в гофре на другую трубу, большего диаметра и в теплоизоляции?

Нет

Neptun написал 03.05.2025 в 10:43

Или ставить дополнительные РД в квартире с регулируемыми сбросными клапанами?

Отверстие 0.5мм в тарелке ОК просверлить. Если ОК обязательны для УК, в чем сомневаюсь. Но можно и тарелку вынуть. Если ОК не будет или тарелка вынута - вы должны ГАРАНТИРОВАТЬ отсутствие перетоков между ХВ и ГВ - ОК должны стоять: - бойлер - гиг душ -смесители термостаты - ИК смесители автоматы и тд.

РД ставить как можно ближе к коллектору. Манометры до/после.

Давление на входе? Схема - нужна планировка с длинами.

0
Neptun
Neptun
Новичок

Регистрация: 07.09.2015

Магнитогорск

Сообщений: 19

03.05.2025 в 11:58:00

BV, попробую сделать схему с планировкой.

0
Neptun
Neptun
Новичок

Регистрация: 07.09.2015

Магнитогорск

Сообщений: 19

06.05.2025 в 21:24:20

Отсутствие ОК никакой роли не сыграло, вернул обратно. Задействовал регулятор VT.CAR19, проверяю как влияет. По участку от редуктора до коллектора с закрытыми кранами (9метров МПТ +коллектор+ остальные элементы и соединит.арматура на этом участке) точно помогает! Постепенно, по 1 отдельному участку разводки, добавлять буду (чтобы выяснить хватит объема CAR19 или еще добавлять один). Одна линия разводки (ХВС и ГВС) длинной 7м, от коллектора до подсоединения с 3-мя потребителями на кухне, в одном месте пересекает в плотную 2 трубы отопления. Расстояние меджу трубой ХВС в прижатой термоизоляции и трубами отопления в гофрорукаве больше 5мм сделать не удалось, т.к. эти трубы будут идти в сухой стяжке под полами. Мастер утверждал при монтаже, что этого достаточно. Но исходя из выявленной проблемы с нагревом воды в трубе ХВС и ростом давления без разбора, есть большие сомнения. Сейчас отопление 2 недели как отключили. Будоражит мысль, что с новым отопительным сезоном начнется прогрев трубы холодной воды в этом месте и рост давления воды в ней, без разбора. На сколько такая ситуация критична!? Или уже перегибаю? IMG_20250506_184627