Доброго всем дня! Хочу переделать разводку в стояке: перенести на другую стену (сейчас неудобный доступ к счетчикам и к редукторам). В стояке 7-8атм., потребителей 8шт (2 с/у). Есть нагреватель (на отключение гор.воды), гиг.душ, термостатический смеситель в душ.кабине. Есть проблема с редукторами: напор падает через полгода-год работы, приходится менять. Хочу сделать "быстрый съем" редукторов, для замены или чистки.

Покритикуйте - посоветуйте!

Схема: отвод стояка 1/2 - шаровой 1/2 - переход на 3/4 - фильтр грубой 3/4 - МП 20мм - счетчик 3/4 - редуктор - сгон - обр.клапан - гребенка (3/4 на 16мм МП) - компенсатор.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

29.12.2023 в 09:47:55

VladimirVSh написал: Хочу

Как потом опломбировать счётчик?

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7713

29.12.2023 в 11:14:29

А какое давление в магистрали?

0

Да. Это я.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10699

29.12.2023 в 11:29:46

Уже несколько лет такая схема. Проблем с пломбировкой не возникло. На всякий случай трасса до счетчика на неразъемных соедиениях. Это отвод от стояка:

Это в процессе сборки, левый ОК+кран+счетчик+редуктор от дальнего стояка:

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16878

29.12.2023 в 12:10:03

VladimirVSh, Есть резьба, а есть условный проход. Выясните, для себя, где что.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10601

29.12.2023 в 14:59:09

VladimirVSh написал: фильтр грубой 3/4

Ставить вертикально стрелкой сверху-вниз или горизонтально ёмкостью вниз. Как у вас на картинке ФГО не ставят.

ВТБ! написал: Как потом опломбировать счётчик?

Проблем быть не должно.

Мишутк написал: На всякий случай трасса до счетчика на неразъемных соедиениях.

В норамативных актах запрета нет, так что даже при наличии разъёмных соединений это не может быть основанием для отказа во вводе прибора учёта в эксплуатацию.

VladimirVSh написал: Хочу сделать "быстрый съем" редукторов, для замены или чистки.

Используйте американки.

VladimirVSh написал: обр.клапан

Не забудьте для гиг.душа или термостата поставить свои обратные клапаны для каждого прибора отдельно, но могут быть встроенные в устройство или присоединительный комплект.

0
VladimirVSh
VladimirVSh
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 24

29.12.2023 в 17:31:43

MADONNA написал: А какое давление в магистрали

7-8атм. Бывает и 10ть. Поэтому ставил редукторы.

ВТБ! написал: Как потом опломбировать счётчик?

с этим проблем нет. И судя по обсуждению - не должно быть.

master.msk написал: Есть резьба, а есть условный проход

по-изучаю, конечно :tambourinedance:

ser000 написал: Не забудьте ...

да, спасибо!

судя по обсуждению - в целом схема рабочая? теперь надо её правильно собрать

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16878

29.12.2023 в 17:40:43

по-изучаю, конечно Танец с бубном

Сначала поизучать. Чтобы не рисовать ерунду, не тратить время Почему американки "тричетверти"?

Труба 20 - это не 3/4. "Тричетверти" - это резьбы. Могут еще быть медные трубы для кондиционеров. Труба стальная, ду 20, на которой нарезается резьба, может называться "тричетверти". Но пластиковые трубы, которые снаружи 20 мм, не могут никаким образом считаться "тричетверти". Соответственно, фитинги "3/4", не имеют смысла в вашей схеме. Ну, и так далее...Поэтому, либо изучать все с нуля, либо нанять специалиста. Ни то, ни другое, не гарантия успеха, но все же. А так, чтобы рыбку съесть, не получится. Дальше, там еще и с редукторами, и с прочими элементами так же все.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7713

29.12.2023 в 18:09:40

VladimirVSh,

7-8атм. Бывает и 10ть. Поэтому ставил редукторы.

Редукторы предназначены для стабилизации давления, а какая у них пропускная способность? Иными словами, при каком разборе они могут поддерживать предустановленное давление?

0

Да. Это я.

VladimirVSh
VladimirVSh
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 24

29.12.2023 в 18:18:56

делаю "тричетверти" - чтобы:

  1. Редукторы однозначно нужны 3/4. Они живут год до чистки или замены. Заменил штук пять полудюймоых (от дорогих до дешевых) - через несколько месяцев расход воды (особенно душ!) падает до тоненькой струйки.

  2. Чтобы стабилизировать расход воды - всю разводку стояка 3/4. Кроме: не могу переварить отвод от стояка 1/2, не могу поменять МП-16мм разводки по с/у.

Про разницу "резьба" - "проход" вроде понимаю. Но не понимаю вопрос про американку - в ней критически заужен проход? Не могу найти документацию про американки, но в той которую держу в руках - вроде нет сильно зауженного прохода.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16878

29.12.2023 в 18:22:17

VladimirVSh, наоборот. Нет смысла в американках 3/4. Надо 1/2. И фитинги труба20 х резьба1/2 соответственно. Редукторы, многие имеют внутренности ду15=ду20, резьбы, которыми они присоединяются к соседним элементам не существенны. Т.е специально, чтобы была производительность, ставить большие гайки не нужно. Редуторы, как и счетчики, да, могут быть ду 20. Несмотря на отводы, грязевики и прочее...

Отводы, грязевики и счетчики можно ду15. Редукторы можно ду 20.

Но, если разница входящее/исходящее будет большая, редукторы могут гудет. Поэтому большого смысла нет увеличивать ду редукторов. Есть смысл увеличить ду трубы к смесителю ванны. https://mastergrad.com/forums/t313406-vyalyy-remont-5e-100-m2/?page=14#post7210754

0