04.01.2024 в 20:24:34
Приветствую всей и всех с праздником!!! Подскажите,каким диаметром трубы сделать подключение коллектора и последующее разведение до потребителей...От общего стояка в коридоре до моего коллектора будет не более 10м(сейчас от застройщика заведено мне в квартиру 25мм)... Планирую подключение на входе электромеханический кран Нептун- грязевой фильтр с очисткой в канализацию- фильтр Гейзер из металла и перед коллектором думаю поставить ...саму гребёнку на ГВС и ХВС планирую ставить Oventrop.. Из потребителей: Кухня- раковина и посудомоечная машинка С/у малый- раковина,туалет с гиг.душем и стиральная машинка(тут будет водоразборный щит и болер накопительного типа литров на 80-100) С/у большой- раковина,туалет с гиг.душем и ванна (излив лейка и верхний душ с одной позицией) В этом с/у смесители встроенные планирую,а на ванну с терморегулятором.
04.01.2024 в 20:46:15
разведение до потребителей
А где сам вопрос? Не увидел. И зачем столько подробностей? Диаметров всего 3. 16 ко всем, кроме: 20 к душу, к ванне и все. Каким диаметром приходит - не важно, 16 и 20 к потребителям, в любом случае. Внутри узла - 20 достаточно.
04.01.2024 в 21:05:19
Так вопрос был в самом начале)) А информации дал по максимуму из-за того,чтобы потом не появилось вопросов(какой длинны будет трасса и сколько будет потребителей,а главное какие потребители,т.к. тропический душ имеет повышенное потребление воды)
04.01.2024 в 21:16:59
тропический душ имеет повышенное потребление воды
Можем поговорить об этом подробнее. Но труба к нему все равно нужна 20.
04.01.2024 в 21:30:01
master.msk написал:
тропический душ имеет повышенное потребление воды
Можем поговорить об этом подробнее. Но труба к нему все равно нужна 20.
master.msk, Если 20мм трубы хватит,то какую тогда заводить в квартиру оптимально,чтобы потом не жалеть,что не поставил больше
04.01.2024 в 21:41:08
tahk383, 20 к душ, не в связи с ду ввода, это не электрический щиток. 20 и на ввод достаточно в принципе. Ну, можно 25, хуже не будет, если не считать, что чуть дольше сливать и, есть вероятность, что повороты придется делать фитингами из- за большого радиуса изгиба трубы. Если сейчас 25, надо так и делать, 25. P.s кстати эти застройщики очень часто переходят в одной трассе с одного диаметра на другой, вы посмотрите повнимательнее. По мере увеличения начитанности покупателей квартир, застройщики все более глупее и хитрожопее, с каждым новым объектом
04.01.2024 в 21:49:54
master.msk написал: до так и делать, 25
Управляющая компания не против ,если я даже поменяю на 16мм)) Моя ответственность начинается после запорной арматуры в общем коридоре)Тут главное,чтобы не ухудшить...мне в коридоре придётся менять счетчик воды и регулятор давления(там диаметр заужен до 15 мм и тогда нет большой разницы какой диаметр трубы я поставлю после счетчика- 16 мм или 25мм)
04.01.2024 в 21:54:30
Моя ответственность начинается после запорной арматуры в общем коридоре
Да, все верно, это собственника. Многие этого не понимают, боятся трогать эти трубы и одновременно надеятся, что все нормально. Конечно, лучше заменить, цельной трубой до нужного места.
04.01.2024 в 21:57:12
master.msk написал:
Моя ответственность начинается после запорной арматуры в общем коридоре
Да, все верно, это собственника. Многие этого не понимают, боятся трогать эти трубы и одновременно надеятся, что все нормально. Конечно, лучше заменить, цельной трубой до нужного места.
master.msk, Вот и приходится всё переделывать за застройщиком,благо без отделки и можно сделать по уму всё)) Значит ваш совет ставить 20мм на входе до коллектора в моём с/у?
04.01.2024 в 22:02:34
tahk383, 25 я бы сделал, сложнее и денег должно быть больше по идее за эту работу. Ну и запас "на всякий случай", это максимальный диаметр, не важно, хватит или нет вам воды в душе, это же субъективно.
04.01.2024 в 22:07:44
master.msk написал: tahk383, 25 я бы сделал, сложнее и денег должно быть больше по идее за эту работу. Ну и запас "на всякий случай", это максимальный диаметр, не важно, хватит или нет вам воды в душе, это же субъективно.
master.msk, Надеюсь протащить трубу, старая 25мм и такую же тогда и заведу(под плиткой в коридоре общем метра полтора)...Значит тогда входной электромеханический запорный кран Нептун на 25мм, грязевик на 25мм,Гейзер мет. фильтр и регулятор давления на 25мм,а дальше к коллектору на 20мм...Верно?