Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10298

12.01.2024 в 10:48:36

pankrat написал: как быть с электро плитой, у которой 4 квадрата и автомат на 25А

Можно раздербанить и отключать отдельные комфорки внтури устройства.

Так же определиться для чего вы отключаете электроприборы от сети и возможно плиту не отключать от сети. Если проблемы с сетевым питанием, то возмоно подумать не об отключении всех устройств, а установке защитного реле при выходе параметров сети за установленные на устройстве приделы.

pankrat написал: действительно ли схема с реле не подходит для задачи отключения всей нагрузки, до 40A? Или если это все же возможно, можете подсказать, как?

Счётчики с реле имеются, так же есть реле которые отключают нагрузку при выходе параметров сети за пределы установленные на устройстве, так что вероятно такое реле всё таки возможно.

0
Аватар пользователя
_pankrat_

Местный

Регистрация: 11.04.2019

Москва

Сообщений: 40

12.01.2024 в 14:25:11

Мишутк, понял, это хороший вариант и если б я жил один то тоже так и сделал, но дамы не любят лазить в щиток, да и я не люблю, когда кто-то лазит в щиток)) а пользовать его планируется каждый день при уходе на работу, не раз в месяц, просто сейчас своеобразная фобия все достать из розеток перед уходом, вот её хочется искоренить одной клавишей

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10018

12.01.2024 в 14:41:45

pankrat, например, или аналогичное:

Силовое промежуточное реле JQX-58F 220Vac 60 амперный перекидной контакт, катушка 220В 50Гц

https://market.yandex.ru/product--silovoe-promezhutochnoe-rele-jqx-58f-220vac-60-ampernyi-perekidnoi-kontakt-katushka-220v-50gts/1928126802?sku=102376527138&do-waremd5=muL_xlH5I6lbGsX9N4V8UQ&uniqueId=8523246

0
Аватар пользователя
_pankrat_

Местный

Регистрация: 11.04.2019

Москва

Сообщений: 40

12.01.2024 в 14:48:41

Мишутк, о, это интересно, правда странный форм фактор, это не для щитка? Куда такие монтируют?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10298

12.01.2024 в 14:53:31

pankrat написал: сейчас своеобразная фобия все достать из розеток перед уходом, вот её хочется искоренить одной клавишей

Если розеток немного и речь только о розетках, то можно воспользоваться умными реле в подрозетнике или умными розетками, а отключать либо умной кнопкой или через смартфон. А в качестве доп.фишки сможете контролировать выключение находясь уже далеко.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10298

12.01.2024 в 14:55:12

pankrat написал: это интересно, правда странный форм фактор, это не для щитка? Куда такие монтируют?

Почему? Монтаж на DIN-рейку.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

12.01.2024 в 14:55:26

pankrat написал: а пользовать его планируется каждый день при уходе на работу

это очень интересно Первый раз я сделал такое в квартире заказчицы году в 13... вроде ничего не случалось, пользовались или нет - не знаю, а вот второй и третий раз пришлось убирать - не зашло заказчикам, теперь только в щите делаю рубильник - отпуск, по желанию, но очень редко бывает

pankrat написал: насколько оправдано использование контактора с нормально замкнутыми контактами (НЗ/NC)?

зря

pankrat написал: Чтобы если контактор во включенном состоянии все же жужжал, то это было бы когда никого нет дома

Legrand ставил малошумный с ручным управлением, лет 6 стоял, хоть бы хны, слышен только щелчок. А есть с катушкой на 24 В ...

pankrat написал: Systeme Electric (бывший Шнайдер)

на куй, сейчас это одно из самых поганых решений (такие, как у вас в щитке, я просто выбрасываю :sorry: это просто сугубо моё личное мнение, ничего личного)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
_pankrat_

Местный

Регистрация: 11.04.2019

Москва

Сообщений: 40

12.01.2024 в 15:44:15

Может правда поставить микро бокс на 2 автомата с рубильником и использовать как мастер выключатель. Колхозно выглядеть будет, конечно, зато надёжно и беззвучно. Интересно, цивильных рубильников не бывает?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

12.01.2024 в 16:11:05

Интересно, цивильных рубильников не бывает? pankrat,

Дизайнерский!!! Моде надо следовать до конца. :o

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

12.01.2024 в 16:19:02

А что такого страшного останется включенным без этого рубильника - зарядка для тле-на или микроволновка ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

12.01.2024 в 16:21:01

или микроволновка ? SergeyE, Без кукушки?))) Ой, простите,забыл что микру иногда используют в качестве детонатора, но в последний момент передумывают. :a

0
Аватар пользователя
_pankrat_

Местный

Регистрация: 11.04.2019

Москва

Сообщений: 40

12.01.2024 в 17:16:55

Дискуссию о том делать или нет мастер выключатель давайте оставим за рамками этого обсуждения. Мне надо. Точка.

0
Аватар пользователя
_pankrat_

Местный

Регистрация: 11.04.2019

Москва

Сообщений: 40

12.01.2024 в 17:19:20

dokar написал: Интересно, цивильных рубильников не бывает? pankrat,

Дизайнерский!!! Моде надо следовать до конца. :o

dokar, шикарный, кстати!)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

12.01.2024 в 17:23:07

pankrat написал:

dokar написал: Интересно, цивильных рубильников не бывает? pankrat,

Дизайнерский!!! Моде надо следовать до конца. :o

dokar, шикарный, кстати!)

pankrat, Ну и ставьте тогда))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111284

12.01.2024 в 17:32:19

pankrat, Встроенный мини щиток с рубильником. Можно и самому сделать в любом дизайне. Можно поставить ВН АББ с поворотной ручкой.

А в Реле Напряжения стоят реле аж до 50...63А. И ваши 40А переварят. Кроме того вряд-ли ли вы уходя будете отключать плиту с тремя кипящими кастрюлями, и ток коммутации будет сущие копейки. То есть можно найти такое реле на АЛИ, или просто тупо поставить еще одно РН и управлять им обычным выключателем.

Кроме того к некоторым автоматам можно прикрутить моторный привод вкл выкл.

Еще сбоку обычного АВ можно поставить расцепитель - тогда выкл кнопкой, а взводить руками.

Выбирайте....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу